Hej ni kunniga.

Ska göra en längre utlandsresa och funderar på om det finns någon risk med att stänga av vattnet i huset?
Har en IVT Greenline ht plus bergvärmepump och den har ju varmvattenberedaren inbyggd.
Något som kan hända?
Tacksam för svar.

Utloggad snuppesno

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Risk med att stänga av vattnet?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2011, 16:25:19 »
Har samma fundering själv.
Det jag kom att tänka på är att jag inte har någon vacuumventil vid vvb så vad händer om strömmen går? Borde ju finnas en risk för att vvb imploderar?
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Risk med att stänga av vattnet?
« Svar #2 skrivet: 30 november 2011, 16:33:52 »
Hmm, har inte tänkt på det. Jag stänger av vattnet i stugan när vi åker hem, och eftersom jag ställer min Nibe F1245 i semesterläge så gör den inget VV heller.

Man kanske skall spola toaletten efter att man stängt av sÃ¥ att det kan dra in luft där?   Sc:,h

Det brukar komma luft när jag tappar vid tvättställen på övervåningen. Där sitter gamla keramiska FMM ettgreppare, och jag kan tänka mig att det drar in luft mellan keramiksskivorna.
« Senast ändrad: 30 november 2011, 17:28:10 av tipo874 »
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad kebabpizza

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Risk med att stänga av vattnet?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2011, 17:08:01 »
Eller så kan man ju kanske lämna en varmvattenkran lite öppen? Jag vet inte om jag har någon vakuumventil i min pump? Någon som vet?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Risk med att stänga av vattnet?
« Svar #4 skrivet: 30 november 2011, 17:55:59 »
Antar att det är liten risk annars skulle man höra talas om beredare som sugs ihop vid vatten stopp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad snuppesno

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Risk med att stänga av vattnet?
« Svar #5 skrivet: 30 november 2011, 18:08:33 »
Eller så kan man ju kanske lämna en varmvattenkran lite öppen? Jag vet inte om jag har någon vakuumventil i min pump? Någon som vet?
Ja, det är nog ingen dum ide.
Anledningen till att jag började fundera var att jag fick ett erbjudande från mitt försäkringsbolag på att köpa en vattenavstängningsventil som man styr från ytterdörren så det blir enkelt att slå av vattnet när man åker hemmifrån. Men tills jag köpt en vacuumventil får det vara. Vacuumventilen kostar iofs bara drygt 200 kr och jag har plats i ventilröret för den men det är det där med lusten också..har kopplat rör hela hösten så för stunden är jag mätt på rörmokeri.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad snuppesno

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 307
  • Karma +0/-0
SV: Risk med att stänga av vattnet?
« Svar #6 skrivet: 30 november 2011, 18:14:43 »
Antar att det är liten risk annars skulle man höra talas om beredare som sugs ihop vid vatten stopp.
Så du tror inte det är nån fara om jfb löser ut (har inte separerat VP från den än) och har stängt av vattnet då?
Jag chansar iaf inte.
Jag har en Atria och jag får inte ens fylla manteln med brine innan vvb är fylld pga risken för deformation av vvb så jag tror inte det behövs mycket vacuum i den innan den knycklas ihop.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Risk med att stänga av vattnet?
« Svar #7 skrivet: 30 november 2011, 19:58:56 »
En atria kanske har en annan konstruktion men en vanlig beredare blir ju i princip trycklös bara du öppnar ett par kranar i huset och har fortfarande trycket från värmesystemet på utsidan eller om man öppnar kranen och märker att kommun stängt av vattnet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Risk med att stänga av vattnet?
« Svar #8 skrivet: 08 december 2011, 10:29:34 »
Jag frågade installatören som installerade anläggningen i Dalarna, och här är hans svar:

"Har klurat lite på det där med vacuumventilen men tror inte det ska behövas, Sitter aldrig vacuumventil på en beredare idag."
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!