Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: ecozenith i250,fel inställd.  (läst 2491 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
ecozenith i250,fel inställd.
« skrivet: 08 februari 2021, 13:03:49 »
har en onormalt hög elförbrukning,såg nu på driftinfon att vattnet som går in i kompressorn är två grader varmare än returvattnet från elementen.där måste ju bli en värmeförlust.nån inställning som är fel då?men vilken kan det va?vid mellan 5 och tio minus ute går nästan kompressorn konstant på högvarv,samt spets på övre tank.finns kanske någon som kan visa bild på bra inställningar.huset är ett tvåplans funkis från 40-talet 80+80 kvm.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2021, 09:11:39 »
Elförbrukningen beror nog på att elpatron i princip går hela tiden, det är ganska så svårt att få en CTC att låta bli elspets tyvärr.
Men om kompressorn går på max hela tiden så kanske detta är som det ska?
Vilken storlek är det på värmepumpen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2021, 10:11:46 »
Pumpen är en ecoair510.men verkar ju inte som den gör så stor nytta.tar ju in två grader varmare vatten än returen och vinsten är ju plus minus noll.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2021, 10:35:06 »
Det där ser ganska OK ut, men har du trimmat in kurvan med fullt öppna termostater?
Ser ut som att kurvan är lite för hög och du bromsar med radiatortermostater, det är ungefär som att köra bil med lite för hög gas och reglera farten med bromsen.

Värmepump in/ut diffar 9 C vilket är helt OK.
« Senast ändrad: 09 februari 2021, 10:37:44 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2021, 18:28:48 »
Termostater på elementen alltid fullt öppna,men undrar varför inte pumpen ger mer än så..?

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2021, 19:03:02 »
Kurvan verkar va bra och har inomhusgivare,men man borde ju få mer av pumpen,som det är nu så stjäl den ju två grader och ger tillbaks samma som framledning..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2021, 08:42:21 »
Kurvan verkar va bra och har inomhusgivare,men man borde ju få mer av pumpen,som det är nu så stjäl den ju två grader och ger tillbaks samma som framledning..

Naaa...
EcoZenith 250i har en inbyggd arbetstank, värmepumpen värmer tanken och sen sitter en bivalent shunt där som shuntar ut värmen till huset.
Eftersom EcoAir tar vattnet från botten av tanken så är 2 C skillnad mot returen riktigt bra.
Vattnet blandas ju runt lite i tanken, men det ser ut som att skiktningen är OK ändå.

Du kan ev höja farten på radiatorpumpen ett snäpp för att få samma tempdiff som över värmepumpen, men risken är att detta stör skiktningen i tanken så att det blir störe skillnad mellan radiator-retur och VP-in.
« Senast ändrad: 10 februari 2021, 08:47:22 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2021, 10:32:33 »
Tack,då nöjer jag mig med dom inställningarna.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2021, 18:15:09 »
Bara en fråga till.är o bör värdena aldrig desamma.hur får man dom att bli någorlunda lika??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2021, 08:29:00 »
Det finns en tröghet i shuntregleringen så att den inte ska hoppa runt för mycket.
Sen påverkar både utegivaren och rumsgivaren börvärdet så om någon av dessa ändras så kommer börvärdet också ändras.
Det viktiga är att rumstemp inte börjar vobbla, om framledningen inte ligger exakt hela tiden spelar mindre roll.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2021, 10:42:45 »
Rumstempen på innegivaren ligger ganska stabilt,så kanske man kan sänka kurvan lite då.är ju väldigt knepigt att få rätt på alla inställningar.

Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2021, 19:44:52 »
Hög elförbrukning,men kanske normalt för ctc vid 8,5 minus.

Utloggad Davidpetter

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2021, 22:45:25 »
Hej, jag bor också i ett funkishus från 40-talet med samma panna och pump. Har liknande problem men har inte mobilgrejen så kan inte se datan som du.

Vad säger din pump under drifttid på elvärme?
Min ligger på 5400 kWh på 10000 dagars drift - vilket känns väldigt högt.


Utloggad Gualof

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2021, 23:24:16 »
5400 kwh under 10000 dagars drift,det där förstod jag inte riktigt

Utloggad Davidpetter

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ecozenith i250,fel inställd.
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2021, 23:27:45 »
Om jag (på pannan) går till driftinfo, klickar på pannans (i), sen historisk driftinfo.

Då står det:
Total drifttid h: ~10000.
Elvärme kWh: ~5400 kWh.

Tänkte om du kunde se samma på din? Jag har ju inte appen som sagt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!