Författare Ämne: Kan inte starta kompressordel pÃ¥ Toshiba RAD-13 SKVP-ND  (läst 1150 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jorpe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Efter återinstallation av vår värmepump Toshiba RAD-13 SKVP-ND kan vi inte starta kompressordelen. Innerdelen med fläkt fungerar utan problem.
Det var en mycket regnig dag när vi åter anslöt kompressordelen och den fungerade i ca 10 timmar. Nästa morgon fungerade den inre delen fortfarande men kompressordelen gick inte att starta. Det är ström på alla delar och alla säkringar är hela i huset.
Eftersom det var mycket vÃ¥tt vid installationen, är det möjligt att en INTERN BRYTARE  är avstängd i kompressordelen?
Installationen gjordes av en professionell installatör och maskinen visade bra värden när den fungerade de första timmarna.
Den har fungerat utmärkt sen den var ny.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9631
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kan inte starta kompressordel på Toshiba RAD-13 SKVP-ND
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2016, 18:19:55 »
Ingen felkod som visas på innerdelen? Kan även finnas felkodindikering på lysdioder på kretskortet i utedelen men då måste man vara försiktig med tanke på att det är starkström anslutet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Jorpe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kan inte starta kompressordel på Toshiba RAD-13 SKVP-ND
« Svar #2 skrivet: 01 november 2016, 11:32:38 »
Hur ser man felkod på innerdelen? Kompressorn fungerar i 8gr läget, men så fort man deaktiverar detta så stannar kompressorn. Fjärrkontrollen visar solläge för värme!

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9631
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kan inte starta kompressordel på Toshiba RAD-13 SKVP-ND
« Svar #3 skrivet: 01 november 2016, 12:37:00 »
Kanske du kan få viss hjälp av "Service manual" för RAS-13 SKVP-ND? Bifogar den. Felsökning sidan 68 och framåt.
 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!