Vi köpte ett hus -11 med installerad bergvärme, Nibe fighter 1215 10 kW och elkassett. Ett souterränghus där vi mest vistas på övervåningen. Första vintern var kall ute och ganska svalt inne, speciellt på nedervåningen, men så småningom fixade vi en ny ytterdörr och minskade på den vidöppna 14-pipiga ventilationen (à 1 dm²/st). Det ökade temperaturen med flera grader på bottenvåningen och det blev mycket skönare inomhus.

För något år sedan fick vi också en köldknäpp, varpå det tog 2 dagar innan pannan "jobbat ikapp" och höjt temperaturen. Den har i övrigt fungerat bra i flera år. Vi brukar f.ö. hålla temperaturen på behagliga 21,5 grader, +2 på vredet.

Nu när vintern kommit detta Ã¥r sÃ¥ verkar pannan inte hänga med längre. SÃ¥ länge temperaturen höll sig över/kring nollan sÃ¥ gick det bra men när temperaturen sjönk till -10*C sÃ¥ sjönk även innertemperaturen till ca 17*. Där har den pendlat +- 0,5*C sÃ¥ länge det har varit minusgrader. Jag lyckades höja temperaturen till 19,5 genom att elda i braskaminen. NÃ¥got dygn senare blev det blidväder, vilket antagligen bidrog till att temperaturen lÃ¥g kvar där ett par dagar. Nu med -10 till -15 är vi nere pÃ¥ ca 17 igen.  :-\


Det finns två rum med golvvärme på botten våningen. Där har temperaturen känts normal. Jag har strypt dem för att försöka föra över mer värme till övervåningen. Ingen skillnad.
Pumpen går och det är inget skräp i filtret. (Kollade detta när jag felsökte på något som visade sig vara en lossad sladd i proppskåpet.)
Trycket ligger på 1,2 bar. Försöker man fylla på mer så släpper övertrycksventilen ut vatten. Varit så länge.
Inget excessivt duschande.
Elementen är luftade och nipplarna motionerade. (Kollade detta tidigare i höst.)
Elementen är varma upptill och ljumma nedtill. Upptill kanske inte så varma som man förväntar sig om systemet försöker höja temperaturen. När jag tittat på motsvarande gamla element på nätet verkar det som om man får räkna med mycket vatten ifall man kollar ev. strypning, så jag har inte försökt.
Varmvattnet fungerar bra.

Vad gäller själva bergvärmepumpen så har jag försökt med att:
Öka kurvlutningen från 11 till 14, ett steg/dag. Vi bor i Linköping. Inget resultat.
Höja hela kurvan, ligger nu på +5 (max). Inget resultat.

Det finns inget felmeddelande på skärmen. Tyvärr är jag inte tillräckligt bra på bergvärmepumpar för att se om siffrorna man kan bläddra fram ger någon ledtråd:
VB-fram 42 (57)*C
Varmvatten 46*
Utetemp -13*C (korrekt)
VB-r 40 (53)*C
VVstart 46 (43)*C
KB-f -2*C
KBr -4 (-12)*C
Kurvlutning 14
VPstarter 27261
VP till
VP-tid 51595h (korrigerat värde)
TS-tid 3051h
Grundinst. 0 10 Sverige
Vred +5
Pumpen går på utomhustemperaturen, ingen inomhusgivare.
Inga inställningar om att vattnet ska produceras extra varmt är på heller.

Är det någon som ledning av ovanstående kan hjälpa till med att lokalisera problemet? Vill ogärna släpa hem en tekniker om det är något som går att fixa själv. Önskas mer info svarar jag gärna.

Tack för att du orkat läsa ända hit.  :)
« Senast ändrad: 17 januari 2016, 14:27:49 av Heidina »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: För dålig värme vid köldgrader Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 09:41:14 »
Att pannan inte hänger med betyder det att värmepumpen utan elpatron inte klarar av att hålla varmt inomhus eller är det värmepump plus elpatron som inte klarar det? I normalfallet ska elpatron gå in och hjälpa till så att någon eldning inte ska behövas.

GÃ¥r kompressorn hela dygnet tjänar ändringar av värmekurva och kurvlutning inget till. Pumpen kan inte ge mer än den ger sÃ¥ att inget händer är, om kompressorn gÃ¥r kontinuerligt, som det ska vara. 

VB fram är 42 grader och VB retur 40 grader. Det går inte ihop med att radiatorerna är varma upptill och ljumma nertill. 42/40 över radiatorerna skulle betyda att det knappast skulle gå att känna någon skillnad på in- och utlopp. Finns det något som kan kortsluta cirkulationen, till exempel någon liten radiator som sitter nära pumpen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Heidina

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För dålig värme vid köldgrader Nibe 1215
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 09:52:52 »
Det finns en golvvärme i samma rum som pumpen. Jag ströp den för att se om det gick att få över mer värme till övervåningen.
Det är värmpepumpen plus elpatronen som inte klarar det. I morse var det 16 grader här inne.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: För dålig värme vid köldgrader Nibe 1215
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2016, 10:16:06 »

Ditt låga delta över VBkretsen kanske är mätarfel? Stäng av värmen så bara CPn går, då ska givarna visa samma temperatur efter några minuter.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: För dålig värme vid köldgrader Nibe 1215
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2016, 10:33:46 »
Går elpatronen verkligen in? Ändras framledningstemperaturen när det indikeras att tillsatsen går in?

Det är väldigt konstiga drifttider. 5159 timmar VP-tid, 3051 timmar tillsats. Är värdena riktiga? Hur gammal är pumpen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: För dålig värme vid köldgrader Nibe 1215
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 10:46:07 »
Jag har liknande problem. Visserligen OK värme i huset men elpatron går inte in, skulle vilja det för att minska risken för att borran fryser till is, KBin -1 °C KBut -4 °C. Kan man tvinga elpatronen att gå in kontinuerligt?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: För dålig värme vid köldgrader Nibe 1215
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2016, 11:27:27 »
Har du den typ av borrhål där du behöver oroa dig för att det ska frysa: tätt berg och grundvattennivån över bergets nivå?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: För dålig värme vid köldgrader Nibe 1215
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2016, 12:26:36 »
Sannolikt ja, men hur vet jag det?
info-behövde (borraren bad mig göra det) vattenfylla hålet efter borrning (granit och diabasränder), skarvat foderrör, grundvattennivån c:a 2-3m.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: För dålig värme vid köldgrader Nibe 1215
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2016, 14:22:26 »
Låter som högriskhål, har exakt samma kombination. Några meter lera under grundvattenytan ner till berget och helt tätt borrhål.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Heidina

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För dålig värme vid köldgrader Nibe 1215
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2016, 14:26:14 »
Grundinst 0 10 betydde tydligen "ej tillsatsvärme" och "normalt varmvattenläge" (där den första nollan styrde båda parametrarna). Konstigt, för jag har inte pillat på något där i närheten. Med 1 00 istället så gick elkassetten genast på och skickade upp VB-fram till 46 grader. Jag har ställt tillbaka temperaturjusteringarna till de vanliga och hoppas på ett gott resultat.

När jag dubbelkollade VP-tiden såg jag att jag sluntit på tangentbordet. (puh) Det ska vara 51595 h, alltså 10 gånger så mycket. Jag tycker det låter som en mer normal tid i förhållande till starter och TS-tid, och jag hoppas att de insatta här håller med.

Tack för all hjälp!

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: För dålig värme vid köldgrader Nibe 1215
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2016, 19:16:13 »
Tack Heidina för lite lån av din tråd fortsätter med en egen istället: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60899.msg638003#msg638003
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!