Är ganska nöjd med mina inställningar. Nu letar jag vidare.

Varför får jag olika innetemp (21-23.5 ºC) med samma inställningar o samma utetemp?
Även vinden är lika.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig sÃ¥ är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2012, 15:56:39 »
Är ganska nöjd med mina inställningar. Nu letar jag vidare.

Varför får jag olika innetemp (21-23.5 ºC) med samma inställningar o samma utetemp?
Även vinden är lika.

Solinstrålning, personvärme och elförbrukare.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
helt klart kan 4 pers som kommer hem från jobbet/skola och börjar laga mat och så få upp tempen 2 grader om man inte har någon begränsare.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2012, 18:31:52 »
Bör inte innetermostaten justera detta?
Det gör mig galen. Hustrun skriker "dra ner värmen!" o vädrar som galning. Sen fryser man på natten.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig sÃ¥ är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2012, 20:40:28 »
Bör inte innetermostaten justera detta?
Det gör mig galen. Hustrun skriker "dra ner värmen!" o vädrar som galning. Sen fryser man på natten.

Med golvvärme i platta, som är ett trögt system, värmer man plattan som fortsätter avge värme även efter det att man slagit från den primära värmekällan. Det är här schemalagd sänkning kommer in.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad thomasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2012, 20:41:56 »
Det bästa är väl att alltid gå på utegivaren och hitta en värmekurva som är lämplig. Men det visst du nog säkert.
FÃ¥r vi höra dina senaste inställningar pÃ¥ pumpen nu när du börjar bli nöjd  ^-^

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig sÃ¥ är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2012, 21:01:21 »
Det bästa är väl att alltid gå på utegivaren och hitta en värmekurva som är lämplig. Men det visst du nog säkert.
FÃ¥r vi höra dina senaste inställningar pÃ¥ pumpen nu när du börjar bli nöjd  ^-^

Helt orelevant. Han har konstant utetemp samtidigt som innetemperaturen varierar +2-3 ºC. Det är vad som sker när man pÃ¥ eftermiddagen kommer hem och börjar laga mat, slÃ¥r pÃ¥ tvÃ¥ tv-apparater, duschar osv. Har man 21 ºC kommer man lätt upp till 22.5 ºC pÃ¥ nÃ¥gra timmar. Hade man däremot kört med en schemalagd sänkning av kurvan sÃ¥ att innetemp var 19-20 ºC när man normalt kommer hem sÃ¥ har man behaglig temp innan läggdags. Man fÃ¥r dock inte glömma att justera upp kurvan i tid sÃ¥ man inte vaknar med 19 ºC pÃ¥ toaletten.  :D

Har man radiotorvärme har man ett relatitv snabbt system och får snabbt ner temperaturen mha termostater. Golvvärme är lite mer problematiskt då åtgärder återspeglas först flera, läs minst 6 h, senare. Prognostiserad styrning är optimalt till tröga värmesystem.
« Senast ändrad: 16 februari 2012, 21:03:32 av episcopus »
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Har du en inomhusgivare som styrande så kan du testa att dra upp faktorn.
Svårt att säga om detta skulle påverka pga trögheten i plattan. Men faktorn går ju att öka lite om man vill testa.

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig sÃ¥ är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2012, 14:48:33 »
Har du en inomhusgivare som styrande så kan du testa att dra upp faktorn.
Svårt att säga om detta skulle påverka pga trögheten i plattan. Men faktorn går ju att öka lite om man vill testa.

Ska man komfortstyra i ett trög miljö där energiavgivare varierar över tiden så kan man glömma både termostater och innegivare, då gäller modellstyrning. I lagom tid inför ökad energiavgivning sänker man energiavgivningen från det primära värmesystemet och ökar så att behaglig temperatur infinner sig vid normal hemkomst för de inneboende. Alternativet är att man på förhand vet vilken grundvärmenivå man kan köra på, t ex 19 ºC vid tomt hus. För att sedan låta individer och elförbrukare värma upp till 21 ºC. Men då får man leva med att det kanske är svalt/kallt en timme eller två.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2012, 19:56:27 »
Det betyder en sak. Att styrningen är
SKIT!
Med dagens teknik bör det INTE vara svårt att styra inomhustemp +- 0.2 ºC
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2012, 20:45:55 »
Det är ju inte styrningen som är skit. Det är för att du har golvvärme. Med radiatorer går det att få bra.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2012, 22:43:24 »
Det är ju inte styrningen som är skit. Det är för att du har golvvärme. Med radiatorer går det att få bra.

Det är väl inte ovanligt med golvvärme och värmepump? Med dagens teknik borde det gå att göra ett styr som funkar även med golvvärme... SKITstyr.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2012, 01:55:13 »
Måste göra er besvikna. Det är radiatörer!
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2012, 10:32:07 »
Det är väl inte ovanligt med golvvärme och värmepump? Med dagens teknik borde det gå att göra ett styr som funkar även med golvvärme... SKITstyr.
Nä, det är klart att inte det är ovanligt. Men det är ett ganska trögt system jämfört med radiatorer.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: 750. Samma inställningar, samma utetemp men olika innetemp?
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2012, 10:35:24 »
Ja, egentligen är det ju inget fel på styrsystemet. Med dagens teknik och kunnande, internetuppkoppling, prognosstyrning, etc, etc, så är det ju fullt möjligt att göra styrsystem som tar hänsyn till alla parametrar och reglerar med framförhållning för bästa komfort.

Probmlemet är att det är alldeles för få kunder som aktivt efterfrågar dessa system...

SKITkunder...  huvuddunk
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!