Hejsan! Nu har jag provat att sänka tempen på legionella körningen till 62 grader, jag ställde om perioden till 6 dagar så det kommer att ske på julafton eller juldagen då jag är ledig och ha lite koll på det hela. Startade om pumpen och den verkar funka igen , det har den inte gjort tidigare när jag har haft hp/ms larm. få se vad som händer, återkommer om det. Högtryckspressostaten vad har den för funktion i systemet ? //Ulfons//
Startade om pumpen och den verkar funka igen , det har den inte gjort tidigare när jag har haft hp/ms larm. få se vad som händer, återkommer om det.
Hej,läste detta med stort intresse då min Nibe har börjat med HP/MS larm ett par gångar om dagen. Först inte så ofta utan ett par gångar i vecken men nu börjar det bli tråkigt.Radiatorventilerna är öppna, ett filter i VB-kretsen har jag kollat i helgen, var helt rent, vattnet likaså.Fasbortfall har vi inte haft. Tryck finns både i VB och KB-krets (tidigare hade jag samma problem och tryckt upp KB lite då försvann det)Legionellaskydd är överhuvudtaget inte inkopplat. Har ni nåt bra tips som man kan klara själv innan man ringer till installatören? Har inget större förtroende till installatörer som byter bara utan att veta.Vet Nibe om detta?MvhThomas
Mätte på inkommande el L1=ingen ström L2= låg det ström på och även L3=hade ström. Suck vad isjuttan kan det vara???!!!
Till Rickard! Du hade alldeles rätt, kollade gamla säkringsbottnarna och en var dom såg ut som att man kört svetselektroden iden, rejäla loppor där du. Har säkrat ner till 20amp igen, och gått över all el och fördelat ut hög förbrukarna jämnare över huvudsäkringarna. Få se vad som händer nästa köldknäpp, tur elektrikern bor nästgårds. //Ulfons//