Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Märkesspecifikt luft/luft => Ämnet startat av: Kaminen skrivet 27 februari 2009, 11:30:21
-
Hej finns det någon risk i att placera innedelen lägre än ute delen. Tex placering av innedel i ett källarplan.
-
Puttar upp tråden . . .
Jag är höggradig amatör, men kan se minst ett stort problem - kondensvattnet vid kyldrift. Hur skall det rinna ut?
Får se om du kanske får fler svar efter denna putt . . .
Kento
-
Placerar man innedelen i källaren så gör man knappast det för att köra kyla, varför problemet med kondensvatten utgår.
-
Det är mycket enkelt att lösa.
Kondensvattnet går ned i en vattenkanna(eller genomskinlig dunk) inomhus, så kan du vattna blommorna/dricka sedan.
Denna lösning är mycket vanlig här i Spanien, i butiker, kontor, o dyl.
Istället för att dra ut slangen genbom ytterväggen går den inomhus. Har man avloppsbrunn i närheten, är det ännu enklare.
-
Hej Kaminen! Inga problem som du ser enligt bifogad bild på min Panasonic. Har innerdelen i källaren och t.om kondensvattenslangen är korrekt installerad om man skulle vilja använda den funktionen. Har ju precis som Boek påtalar inte använt AC-funktionen vilket man inte behöver i en källare men däremot Dry-funktionen vid några tillfällen. :)