Skrivet av: henrikappelfeldt
« skrivet: 18 april 2010, 17:27:04 »Hej!
Har en Nibe figter 2025. Den går inte igång. Min gissning är att det beror på växlingarna i temperaturen ute.
Någon som vet om detta är normalt?
Mvh,
Henrik
2025 startar inte om det är varmare än +35 ute
har du så varmt ??
vad står det i displayen ?
kjell
Jag har ingen display. Pumpen är dockad med min gamla panna. Utedelen står på solsidan. Jag gissar att det kanske skulle kunna bli 35 ºC där.
Går det att göra något åt problemet?
under locket på 2025an har du en display
kjell
På första raden står det: C0 F0 H1 (C0 blinkar)
Andra raden: T2 26
C0 blinkar=Blinkar när kompressor vill starta men är förhindrad av tidsvillkor eller hög returtemperatur
T1 är ute temp
plint 30 är den byglad eller har du en till termostat på pannan ?
har du manualen på niben ?
du kan ladda ner den här
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Luftvatten-varmepump/Produktsortiment/NIBE-F2025/
har du provat att göra den strömlös ?
det brukar hjälpa å vänta 20min
kjell
Läste på lite i manualen. Såg att S2 stod i XX vilket tydligen inte är bra. Stängde av den ett tag. Nu fungerar den bra igen
Tack för hjälpen!