Precis som Josth skriver så är det troligt att filtret behöver rengöras. Jag har samma manöverpanel på min Daikin som du har. Om du har en utedel som värmer vatten så att innedel och utedel är ihopkopplade med vattenrör så sitter det på den nedre slangen precis där den går in i utedelen en avstängningsventil med ett lock undertill. Ta en stor skiftnyckel eller rörtång och skruva av locket. Men innan du gör det så stäng av ventilen. Jag brukar stänga av ventilerna ovanpå pannan också. När du skruvat av locket så finns det ett filter av metall inuti. Sticker du in fingret så känner du det. Detta behöver du dra ut ur hålet och rengöra. Det sitter även ett filter i pannan. Där behöver du lyfta bort manöverpanelen och sen lyfta ur eldelen. Eldelen lyfter man uppåt och sen finns det hakar att hänga den i så den hänger kvar fast längre ner. Då kommer du åt magnetfiltret (heter så för det sitter ett stort clips i botten på det filtret so man ska dra ut. Sitter en plugg man skruvar av i botten där man sen sätter fast en Gardena koppling och drar en bit slang ifrån den till en hink. Öppnar med en platt skruvmejsel efter att du tagit bort ringen med magneter i. Då rinner det som samlats upp i botten på filtret ut. Egentligen är det bäst att ta ur hela filtret och rengöra det men det beror på hur säker du känner dig på detta. Efter rengöring så sjunker vattentrycket i panna så att du behöver fylla på men det ska sitta en påfyllnadskran för detta ändamål vid innedelen någonstans. Jag kan ta några bilder senare idag om du vill. Det är bra om man lär sig detta då man bör göra detta med jämna mellanrum. Hur ofta beror på vad man kopplat pannan till för värmesystem. Jag kopplade min mot ett gammalt system med gamla element. Det lossade massa smuts i de gamla rören som satte igen filterna så jag fick samma felkod som du. Lycka till