Temperaturgivare larmar?
« skrivet: 01 januari 2018, 22:31:00 »
Har fått ett larm som jag inte blir av med på min bosch conpressor 7000 och jag får heller ingen rkktig hjälp av bosch heller, det aktiva larmetet lyder: larm z1 fel i temperaturgivare TC0? Vad inebär det? Hur kan det åtgärdas?

Tidigare historik alla från idag och igår visar:
Varning z1 kabelbrott i returtemperatur givaren TC0

Varning Z1 förångningstryck till JR0 för lågt

All hjälp uppskattas
« Senast ändrad: 01 januari 2018, 22:32:44 av Hiko »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Temperaturgivare larmar?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2018, 22:57:41 »
Har du manualen , den säger stopp i kondensatutlopp kan även vara fel på givare eftersom den även sagt avbrott
du får larmlistan här

Utloggad Hiko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Temperaturgivare larmar?
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2018, 23:47:41 »
Har tråkigt nog inte manualen, det aktiva felet jag har just nu är H01/5215 den klagar på givaren, vart hittar jag retur temp givaren? Konstigt att den pajat då pumpen bara är 1år gammal eller är det något utanpå liggande som vi kanske råkat komma åt?

wooody

  • Gäst
wooody
SV: Temperaturgivare larmar?
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2018, 09:48:41 »
Hej
Man behöver ha servicehandbok
5215 Värmebbärare in givare TC0 trasig
Larmdefenition:Larm om 3 varningar registrerats inom 3 timmar,eller om kretsen för givare TC0 är kontinuerligt bruten/kortsluten.
Finns lite att kolla innan man byter givare
Skruvplint på installationsmodulen till värmebärare retur givara TC0 ej åtdragen
Om du kollar efter andra fel i larmloggen så kan du får mer information
5213 betyder avbrott TC0 större än 30kOhm
5314 betyder korslutning  TC0 mindre än 500Ohm
Man kan koppla loss och givarkabeln och mäta TC0

Utloggad Hiko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Temperaturgivare larmar?
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2018, 19:40:25 »
Vart sitter denna givare? Hur kan jag kontrollera det du nämner?
Har stöngt av och startat om pumpen och nu verkar larmet ha försvunnit, undrar om det kommer tillbaka eller om det bara var ngt tillfälligt?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!