Hej alla,
det blev plötsligt svalt inomhus, svalare än det borde så att säga. Detta på vinterns hittills kallaste dag, -10 °C (ute), burrrr.
Min Nibe 1215/5 har gått i 10 år och 3 månader, "som en klocka" brukar det heta, men nu verkar kompressorn vara på fallrepet enligt min amatörmässiga gissning.
Pumpen orkar nätt och jämt hålla ca:45 ggr framledning, går väääldigt länge. När det då är dags för VV samtidigt med att utetempen är på väg nedåt, kommer pumpen inte  i mål till dryga 50 °C.
Den står då strax där under och kämpar förgäves hela natten. Följande morgon inser man att nå´t är galet. Jag går över på manuellt "nödläge" (R).
Detta ger då tyvärr inget VV men huset kan hjälpligt hållas varmt.

Lite kort om anläggningen:
Huset, läge Mälardalen, 1-plan byggt -79, suterräng med ca:180 m2 uppvärmt + 45 m2 garage m golvv.
Nibe Fighter 1215/5 kopplad till jordslinga med 200m slang.
Tvärr något kort, rekommenderat är min 250m för denna pump.
Detta har förmodligen gjort att pumpen har gått "tyngre" än den borde.
Både in och utgående temp i slingan ligger på minussidan från slutet av oktober till en bit in i maj en normal vintersäsong.
Jag behövde 25-27000 kWh/år på el-tiden (inkluderar två tonåringar) och ligger nu kring 15-16000 för två personer med denna pump.
Detta är då totalt, VV, värme + all el.

Nu kommer vi till det intressanta, vad göra?? Reparera/byta kompressor eller köpa nytt, om det nu är den det är fel på. (Har redan bytt växelventilen en gång).
Ja, vad i.s.f. köpa ? Skall jag köra vidare på min korta slinga (kan ev. förlängas eller "fixa" nåt") eller borra ett hål för bergvärme.
Eller vad säger ni om luft/vatten?
Alla leverantörer av dessa, jag hittar minst 8 st, bedyrar att just de har det bästa COP-ét för nordiskt klimat, "producerar" ner till -30°C ....!?
Har någon erfarenhet av någon av dessa? Hur är det med livslängd, avskrivningstid och SCOP jämfört med bergvärme?
Såg idag att JULA säljer en Amerikansk variant för mindre än halva priset mot våra "vanliga" men hur blir det med sevice och övrigt användarstöd ?

Tacksam för synpunkter.
Titel: SV: Det blev plötsligt svalt
Skrivet av: Hasse G skrivet 19 januari 2014, 22:04:51
Jag skulle borra och installera större pump din nuvarande är klart underdimensionerad.
Vilket märke du väljer spelar mindre roll,se till att du får en installatör du litar på.
Titel: SV: Det blev plötsligt svalt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 januari 2014, 22:11:19
Har du kollat växelventilen ? Jag skulle ta ut nån att kolla på vp det är troligtvis inte kompressorn kan ju vara en köldmedie läcka ? har du inte möjlighet att gräva ner lika mycket slang till ?
Titel: SV: Det blev plötsligt svalt
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 19 januari 2014, 22:12:01
Du kan ju alltid börja med att posta lite fler temperaturer från värmepumpen (finns kanske en meny där du kan läsa av dessa). Då borde det går att diagnosticera eventuellt fel till att börja med. Innan dess är det ju svårt att veta om det lönar sig att reparara t ex.
Titel: SV: Det blev plötsligt svalt
Skrivet av: Carl N skrivet 19 januari 2014, 22:25:03
Min fixar också bara 45 °C i framledning med kompressorn till radiatorerna.
Hur hög temp brukar den ge med bara kompressor på värmesystemet?
(Att den orkar över 50 °C vid varmvattenladdning är en helt annan sak)

Kan du ha råkat koppla ur elpatron vid vanlig drift, kolla att tillskottslampan blinkar?
Och som sagt, om växelventilen inte når ändläget på VV-laddning så kommer den inte orka hela vägen.
Titel: SV: Det blev plötsligt svalt
Skrivet av: Carl N skrivet 19 januari 2014, 22:27:55
Sen finns ett alternativ till reservläget och det är EP-drift i meny 14.
Det står bra förklarat i manualen:

Citera
EP-drift
Önskas enbart elpannedrift (t ex innan kollektorinstallationen
är klar), skifta 0 till 1 och tryck på
knappen ”Driftläge”. 1:an kompletteras då med
”EP”.

Då gör den också varmvatten med elpatron (om växelventilen funkar).
Titel: SV: Det blev plötsligt svalt
Skrivet av: NGViktor skrivet 20 januari 2014, 19:26:22