Hej
Dakin Sensira 35 Ytterdel RXF35D5V1B
Pumpen stannade efter rengöring av ytterdelen.
Följde instruktionerna om hur man rengör ytterdelen.
Felkoden var L5 Överströmsfel för inverteraren (likström) enligt felsökning på kontrollen.
Jag gick ut monterade ned pumpens övre lock och front och kontrollerade kretskort och lite till.
Lite fukt inne vid kretskort någon droppe, Torkade ur vad jag såg som fukt och möjlig orsak till felet med luftvärmepistol på låg värme tills det var fuktfritt.
Pumpen fick stå ett dygn innan starten och sedan gick pumpen felfritt i ett par timmar.
Märker att pumpen gått ned i fel säkert läge och blinkar på Power knappen som den gjorde vid felet dagen innan.
Stängde av pumpen och bröt strömmen för jag skulle åka iväg.
När jag kommer hem noterar jag att värmekabeln trasslat in sig i fläcktens propeler?
Monterar ner alt jag gjorde innan och ser att värmekabeln som trasslat in sig antingen bara ligger löst i tråget eller att jag missade något när jag monterade ihop pumpen tidigare.
Är det någon som vet hur denna kabeln är dragen eller vet vart jag hittar bild på detta?
Bild 1 intrasslad kabel
Bild 2 nummer innerdelen
Bild 3 nummer ytterdel.
Mvh