Titel: Ctc ecoheat 7 vattenproblem..
Skrivet av: Berggren skrivet 29 augusti 2009, 10:54:54
Hej på er

Har 2 mindre problem med min pump

1. vid 10 tiden idag så skulle vi bada det minsta barnet och konstaterar då att vattnet enbart är 37 grader på full värme på kranen har inte spolat nåt varmvatten (kanske nån liter bara) sen igår kväll.. : Varför har jag inte varmare vatten ? (utgående temp på ledning 20 grader, (dock kan det varit elementledningen sambon tittade på) siffran på pump va 40 grader

2 Mina ledningar slår så förbannat när vattnet stängs av tex när diskmaskin eller tvättmaskin slutar pumpa in vatten.. verkar som det har nåt med lösa ledningar att göra med det känns som det sulle va nån ledning inne i pumpen som slår...

Hoppas ni har lite lösningar eller tips på mina problem

Tack på förhand
Titel: SV: Ctc ecoheat 7 vattenproblem..
Skrivet av: kullabacken skrivet 29 augusti 2009, 11:10:27
Hej på er

Har 2 mindre problem med min pump

1. vid 10 tiden idag så skulle vi bada det minsta barnet och konstaterar då att vattnet enbart är 37 grader på full värme på kranen har inte spolat nåt varmvatten (kanske nån liter bara) sen igår kväll.. : Varför har jag inte varmare vatten ? (utgående temp på ledning 20 grader, (dock kan det varit elementledningen sambon tittade på) siffran på pump va 40 grader

2 Mina ledningar slår så förbannat när vattnet stängs av tex när diskmaskin eller tvättmaskin slutar pumpa in vatten.. verkar som det har nåt med lösa ledningar att göra med det känns som det sulle va nån ledning inne i pumpen som slår...

Hoppas ni har lite lösningar eller tips på mina problem

Tack på förhand

hej!

när det gäller varmvattnet så kan de bli just så här på ctc.
det har kanske varit lite kallare i natt så att pumpen har gått på normaldrift.
vilket gör att pumpen startar vid 35 ºC och stoppar vid 40 ºC. och då blir ju  varmvattnet inte mer än ca 37 ºC.
efter som du har en framlednings temp på 20 ºC.
om det är så att el-patronen är avslagen. annars bör VV vara mer.

pumpen kör till 55 ºC vid var fjärde start. men det kan bli långt mellan staterna när framlednings tempen är så pass låg.

vad gäller slag i ledningarna. lämnar jag åt någon annan.

/Pontus