Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Var i Fredags ut på en Nibe1245 med tilläggsmodul FLM. Den hade larmat på givarfel, kommunikationsfel.
Drog ut filtret, och började lossa filterkåpan, när jag lossade en av de nedre skruvarna, så stog det ut en stråle med vatten på golvet, lossade alla skruvar, och bände lös plasten. Detta var vad jag fick se.
https://www.bildtagg.se/bild/1hfjbq10ffiufli382v9gbn
Försökte blåsa, och suga rent avloppet, lyckades hyfsat, men lessnade tillslut och lossade modul, och drog ut den, för att komma åt avloppsslang, då visade det sig att hela avloppskoppen var lös, så kopplade bara ur denna elektrikst, och skrotade bort den. Det hade stått 10 cm vatten inne i modulen.
Jag tror många glömmer bort att rengöra avloppen, både i Flm, samt även frånluftsvärmepumpar.
Ha en fin söndag gott folk

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Härlig bild!
De flesta har förmodligen ingen koll alls på sina värmepumpar.
För mig är det obegripligt hur det kan bli så där. Jag lyssnar och tittar till min FLVP flera gånger per dag.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Kunden har aldrig tänkt på att man måste rengöra avloppet, precis som så många andra, så ids man inte läsa om sin värmepump, så man har inte ens en aning, hur man slår den i reservläge, utan måste ställa sådana frågor här, till exempel. Jag knapar i min pump en gång i veckan i alla fall, men jag kollar på den varje dag, för att se utetempen,så jag ser ju om där lyser rött.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Min återvinningsmodul av fabrikat stibel eltron har också fått stopp i avloppet om jag inte minns helt fel var det stopp där plasttråget övergår till rund anslutning för slang men var lätt fixat och jag har inte min monterad ovanpå nånting som kan ta skada så inget hände.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
denna var ju monterad ovanpå och fastskruvad i 1245, eftersom de passar rakt på, svårare att rengöra, men hade varit lätt om man la vattenlåset i slangen på sidan av pump.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
Avlopp?  Är kondensavrinning vi talar om?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Det där har jag sett, helt klart nåt man tycker ägaren endera bör göra själv eller låta en hantverkare gå igenom om man inte vill. Har iofs varit på pelletsbrännare man inte förstått behöver sotas eller underhålla alls. Kan såklart bero delvis på oseriösa handlare som säljer in vissa produkter som underhållsfria.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Hur svårt skulle data vara att göra konstruktionen så att vattnet rinner ut på ett ofarligt ställe om det blir stopp i slangen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Så är nog FLM byggd men placeras den ovanpå en vp finns alltid risk att det kommer vatten på fel ställe.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!