Man ska naturligtvis justera in kurvor och kurvlutning INNAN man ansluter innegivaren, innegivaren justerar sedan temperaturen vid "yttre" påverkan.
Det stämmer nog, det var nog jag som lyfte frågan då också för snart 10år sedan, tog ett tag innan jag lyckades övertyga er andra om problemet. Vore intressant att veta om denna bugg fortfarande finns i Thermias styr?Hezzler, kan du kolla om RUM i VPns menyer har samma värde som du har satt som önskad innetemp i innegivaren?Och om du ändrar önskad innetemp på innegivaren, ändras då även RUMs-värdet i pumpen?Gör det det blir min nästa pump INTE en Thermia...
Så är det.TS var finns innegivaren? Är systemet korrekt injusterat? (för varmt i köket så svetten rann? övriga rum bra?)Jag skulle kopplat bort givaren och ställt in maskinen från början. Öpna alla verntiler, sätt rumvärdet på 20 och lämplig kurva. Vänta. För kallt -> ta upp rum värdet. MAX 3 grader + eller minus. Räcker inte det höj/sänk kurvan och lägg rum tillbaka på 20. Börja om.Då allt är som du vill koppla in rumsgivaren tillbaka.