0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-excellent-ii/utegivare-med-kapa-15-m.htmlBifogar manualen, där står det var den installeras.Sid 9, plats 27-28 på kortet.
Det var bara en sak till, den om Maxtermostatet. Blir displayen svart om termostatet har löst ut ? Bara så att jag vet när/om det händer.
Har du tryck in den röda ordentligt , kan vara hård. tryck med en mejsel hårt , ibland får nästan hänga på knappen för få den att stanna kvar. Att det blir ett klick är rätt men ska stanna kvar i läge in.
Lyssna lite lätt med örat mot pannan, det brukar höras som ett litet brus när vattnet kokar mot patronslingorna, kan kollas om ljudet ändrar sig med att ställa ner termostaten till låg temp
Vad har du för inställningar? Panntemp?Kurva?Max framledning?Vad visar den för effekt i kW?Du kan kolla strömbegränsning mode + pil ner samtidigt, först visas uppmätt ström, sen maxvärde.Kolla även max effekt med mode + pil upp samtidigt.
Ta bort ställdonet och se om du hittar något fel, och om det går att justera manuellt på shuntens axel.Du kan ju troligen inte förstöra något mer, en komplett shunt går det ju alltidatt byta i sista hand. Slipper du det, behövs ingen tömning av systemet heller.