« skrivet: 14 november 2020, 14:29:52 »
Hej. Jag är ny medlem och jag har en fråga till er som kan hjälpa ett elpucko . Jag har köpt en CTC excellent 2 som är tillverkad 2012 enligt säljaren. Den har artikelnummer: 57969300/4. Rörmokaren har fixat med vattnet och elektrikern har anslutit el. Det här gjordes i somras. Nu när det börjar bli lite kallt så startade jag pannan men elementen blev inte varma ens efter ett dygn. Jag har försökt få tag på elektriker för att montera/installera en utegivare som inte var med när jag köpte den, men alla har tydligen fullt upp med jobb så jag fryser. :-X Nu äntligen till min fråga: Kan/får man montera en utegivare själv och i så fall hur gör man ? Man måste visst ha en sådan för att automatiken på shunten ska fungera. Jag undrar också om maxtermostatet, hur märker man om den har löst ut, blir panelen "svart" då ? Ja det var väl allt för den här gången. Hoppas någon orkar läsa hela inlägget !

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2020, 14:40:11 »
GÃ¥r utmärkt att montera den själv, ska dÃ¥ sitta pÃ¥ nord eller nordvästsida om huset, kabel , en enkel telefonkabel EKKX  4X0,5 duger bra. inkopplingsplint lär det finnas ( svagström där )  stäng av VP när du kopplar in.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #2 skrivet: 14 november 2020, 15:59:30 »
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-excellent-ii/utegivare-med-kapa-15-m.html

Bifogar manualen, där står det var den installeras.
Sid 9, plats 27-28 på kortet.

« Senast ändrad: 14 november 2020, 16:01:22 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #3 skrivet: 14 november 2020, 22:19:26 »
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-excellent-ii/utegivare-med-kapa-15-m.html

Bifogar manualen, där står det var den installeras.
Sid 9, plats 27-28 på kortet.

Tack för snabbt svar !  DÃ¥ kanske jag klarar av det själv, om jag har fler frÃ¥gor sÃ¥ Ã¥terkommer jag säkert. Trevlig helg.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #4 skrivet: 14 november 2020, 22:21:24 »
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-excellent-ii/utegivare-med-kapa-15-m.html

Bifogar manualen, där står det var den installeras.
Sid 9, plats 27-28 på kortet.

Tack sÃ¥ mycket !  Trevliga människor pÃ¥ det här forumet. Ha en trevlig helg.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #5 skrivet: 14 november 2020, 22:27:17 »
Som ni nog har uppfattat redan så är jag inte bara pucko på el, jag är lika kunnig på att skriva och svara på detta forum. Jag tackar givetvis alla för hjälpen !
Det var bara en sak till, den om Maxtermostatet. Blir displayen svart om termostatet har löst ut ? Bara så att jag vet när/om det händer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #6 skrivet: 15 november 2020, 13:46:00 »
Det var bara en sak till, den om Maxtermostatet. Blir displayen svart om termostatet har löst ut ? Bara så att jag vet när/om det händer.

Nej!
Kollar man manualen sid 12 så ser man att maxtermostaten bryter spänningen till elpatronerna via ett relä när den löser.
Spänningen till styrkortet (transformatorn mellan 21-26 på sid 13) får dock sin spänning via strömbrytaren 1-1a, detta påverkas inte av maxtermostaten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #7 skrivet: 15 november 2020, 18:22:20 »
Ok, precis vad jag trodde ocksÃ¥  ;) Nu väntar jag in utegivaren och sÃ¥ provar jag.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #8 skrivet: 22 november 2020, 21:03:57 »
Det är jag igen. Jag har nu installerat utegivaren och haft pannan pÃ¥slagen i drygt 4 timmar utan att det blir varmt i elementen. Därför mÃ¥ste jag be om er hjälp igen. SÃ¥ här ser siffrorna pÃ¥ displayen uppifrÃ¥n och ner ut efter 4 timmar. 12 (temperatur). 6,0 kW. 45 (kurva). 0 (kurva). 60 (maxtemp). 25 (mintemp).  Cirkulationspumpen fungerar och stÃ¥r pÃ¥ max varv, elementen är luftade. Manometern stÃ¥r pÃ¥ max tryck hela tiden, har passerat 2,5 bar sÃ¥ den är kanske sönder ? Varmvatten är inte inkopplat/anslutet, kanske det mÃ¥ste vara det för att värmen till elementen ska fungera ? Vi är bara tvÃ¥ personer i hushÃ¥llet och vi använder en elektrisk varmvattenberedare pÃ¥ 60 liter som räcker för oss. Vi har den dessutom kopplad till en timer sÃ¥ att vi kan spara lite el. Shuntventilen är fullt öppen, kanske den ska stÃ¥ pÃ¥ 0 för att shuntautomatiken ska fungera ? En sak till som jag mÃ¥ste fÃ¥ klart för mig, jag har fÃ¥tt svar pÃ¥ det tidigare men jag vill vara helt säker pÃ¥ funktionen. Det gäller maxtermostatet. När man trycker in den röda knappen sÃ¥ hörs ett "klick" och sedan hoppar knappen ut igen. Ska knappen stanna kvar i botten eller ska den hoppa ut igen ? Hoppas pÃ¥ er hjälp ännu en gÃ¥ng.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #9 skrivet: 22 november 2020, 21:36:40 »
Har du tryck in den röda ordentligt , kan vara hård. tryck med en mejsel hårt , ibland får nästan hänga på knappen för få den att stanna kvar. Att det blir ett klick är rätt men ska stanna kvar i läge in.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #10 skrivet: 23 november 2020, 12:03:48 »
Har du tryck in den röda ordentligt , kan vara hård. tryck med en mejsel hårt , ibland får nästan hänga på knappen för få den att stanna kvar. Att det blir ett klick är rätt men ska stanna kvar i läge in.
Nej, jag har bara tryckt in den och hört klicket. Nu gick jag ner till pannan och använde min lilla spetstång,och knappen har stannat i bottenläge ! Jag hoppas att det ska fungera nu, om 4-5 timmar så vet jag och då återkommer jag med resultatet.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #11 skrivet: 23 november 2020, 15:38:02 »
Lyssna lite lätt med örat mot pannan, det brukar höras som ett litet brus när vattnet kokar mot patronslingorna, kan kollas om ljudet ändrar sig med att ställa ner termostaten till låg temp

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #12 skrivet: 23 november 2020, 16:27:56 »
Lyssna lite lätt med örat mot pannan, det brukar höras som ett litet brus när vattnet kokar mot patronslingorna, kan kollas om ljudet ändrar sig med att ställa ner termostaten till låg temp
  Tyvärr sÃ¥ fÃ¥r jag fortfarande ingen värme. Siffrorna jag skrev i det tidigare inlägget är desamma nu ocksÃ¥. Jag har tagit bort alla plÃ¥tar pÃ¥ framsidan, och det brusar i den stora tunnan överst i pannan. Maxtermostatet har inte löst ut. Kan det bero pÃ¥ att jag fuskade lite med utegivaren ? Jag placerade termometeränden i ventilationsröret i källaren sÃ¥ den hamnade utanför huset, jag tänkte att det borde fungera för en test om det blir nÃ¥gon värme i pannan, a:gl

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #13 skrivet: 23 november 2020, 20:04:32 »
Nu är värmen uppe på 14 grader, så jag låter pannan jobba under natten och hoppas på varma element i morgon bitti !

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #14 skrivet: 24 november 2020, 09:55:42 »
Vad har du för inställningar?
Panntemp?
Kurva?
Max framledning?

Vad visar den för effekt i kW?

Du kan kolla strömbegränsning mode + pil ner samtidigt, först visas uppmätt ström, sen maxvärde.
Kolla även max effekt med mode + pil upp samtidigt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #15 skrivet: 24 november 2020, 13:16:35 »
Vad har du för inställningar?
Panntemp?
Kurva?
Max framledning?

Vad visar den för effekt i kW?

Du kan kolla strömbegränsning mode + pil ner samtidigt, först visas uppmätt ström, sen maxvärde.
Kolla även max effekt med mode + pil upp samtidigt.
  Hej. Det är fortfarande kalla element efter att pannan varit pÃ¥ 16 timmar. Nuvarande inställningar är. Panntemp :68.  Kurva: 45.  Max,framledning: 60.  kW: 6.0   När jag kollar Max,inställningar stÃ¥r det: Panntemp: 80. Kurva: 60. Max,framledning: 70.  kW: 16.0    Lampan för shuntautomatik har blinkat med rött sken hela tiden när jag haft pannan pÃ¥slagen, jag vet inte om det har nÃ¥gon betydelse för mitt problem ?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #16 skrivet: 24 november 2020, 14:10:26 »
Nu vet jag inte hur elektroniken i den reagerar på givarna, men ibland så om det är kortslutning på en givarkabel ( fram och ute ) så stänger
shunten. SE även efter var framgivaren sitter . inte ovanligt att den sitter fel, ska normalt sitta utanför VP på framledningen ,den som går ut till huset, för bästa funktion, sitter den för nära värmekällan så kommer den att visa fel. och VP tror att det är för varmt flöde och stänger shunten. Lite tyder på det med dom temperaturerna som visas och shunten blinkar rött, ( som i flesta fall betyder STÄNG ). DU har nog manualen, leta reda på var givaren sitter och lossa den, dra ut den utanför VP och se vad som händer med tempen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #17 skrivet: 24 november 2020, 15:07:52 »
Kolla att shunten är i autoläget (utploppad)?
Rött innebär att den försöker öppna.
Kanske har den fastnat, prova att trycka in shuntratten och vrid?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #18 skrivet: 24 november 2020, 15:39:22 »
Jag svarar pÃ¥ bÃ¥da era frÃ¥gor/tips här.  1) Shuntventilen, jag vred pÃ¥ den men den "ploppar" inte ut. Provade med att skruva bort locket pÃ¥ den och vrida den ploppade inte dÃ¥ heller men gick att vrida runt varv efter varv. Enl, instruktionerna ska man först trycka in shuntvredet och därefter vrida om man vill handmanövrera ventilen. Nu när jag tänker efter sÃ¥ grejade rörmokaren men shuntvredet för hand och sa plötsligt "du kanske behöver en ny shuntventil" ! Jag tänkte inte vidare pÃ¥ det dÃ¥, men kanske han vred pÃ¥ den utan att trycka in den först sÃ¥ den gick sönder ? Svar 2) Framledningsgivaren sitter ca 0,5 meter efter cirkulationspumpen, och det är vad som sägs i instruktionerna ocksÃ¥. Den sitter ordentligt fast med nÃ¥gon typ av vävtejp där sÃ¥ jag vet inte om felet kan bero pÃ¥ den, men tycker du att jag ska prova att ta loss den sÃ¥ gör jag givetvis det ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #19 skrivet: 24 november 2020, 17:24:39 »
Hej!
Du behöver nog en ny shunt...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #20 skrivet: 24 november 2020, 18:04:17 »
Hur ser shunten , fabrikat ,modell, sen det med rött Carl N har nog rätt där , förväxlade lite. vet inte hur den reagerar om du kortsluter trÃ¥darna som gÃ¥r till utgivaren, respektive kopplar bort en trÃ¥d ( avbrott ) .   

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #21 skrivet: 24 november 2020, 19:13:33 »
Shunten är en ESBE, tror att det är original som följde med när pannan var ny. DÃ¥ fÃ¥r jag tacka för er hjälp igen, jag ska be rörmokaren komma och installera en ny shunt och hoppas att den kommer att fungera sedan. Jag kommer att meddela här senare hur det gÃ¥r efter ny shunt. Det trÃ¥kiga är att en original shunt kostar ca 3000 kr, sen tillkommer kostnaden för rörmokaren, det betyder att gumman fÃ¥r bli utan julklapp i Ã¥r. Hon har önskat nÃ¥got frÃ¥n en webbplats som ska heter vuxen.se , jag antar att de säljer nÃ¥gon typ av köksmaskiner ?  ::) God Jul i fall jag inte fÃ¥r shunten installerad innan dess.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #22 skrivet: 24 november 2020, 19:49:46 »
Ny shunt 3000kr ta ett foto på den och lägg upp här, så det syns vad du har

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #23 skrivet: 25 november 2020, 01:37:52 »
Jag hittade en exakt likadan på nätet hos VVS & Bygg. ESBE 2TBH. Där kostar den 2962 kr. Jag vet inte om den går att få billigare på något annat ställe ?

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #24 skrivet: 28 november 2020, 13:02:10 »
Tror ni att det kan räcka med att jag köper endast ställdonet ESBE ARA661 RSKnr:5396178 i stället för en komplett ventil med ställdon ? Ställdonet kostar ca 1000 kr, mot ett komplett för ca 3000 kr. Jag tänkte att det kanske bara är ställdonet det är fel pÃ¥, vad tror ni om det  ?

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #25 skrivet: 28 november 2020, 22:28:31 »
Ta bort ställdonet och se om du hittar något fel, och om det går att justera
manuellt på shuntens axel.
Du kan ju troligen inte förstöra något mer, en komplett shunt går det ju alltid
att byta i sista hand. Slipper du det, behövs ingen tömning av systemet heller.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #26 skrivet: 29 november 2020, 03:59:17 »
Ta bort ställdonet och se om du hittar något fel, och om det går att justera
manuellt på shuntens axel.
Du kan ju troligen inte förstöra något mer, en komplett shunt går det ju alltid
att byta i sista hand. Slipper du det, behövs ingen tömning av systemet heller.
  Tack för tipset, jag ska prova det !

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #27 skrivet: 01 december 2020, 20:29:33 »
Det är inget fel på shunten enligt rörmokaren, så nu får jag ordna med någon som kan komma och kolla om det är styrkortet som det är fel på ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #28 skrivet: 02 december 2020, 08:08:16 »
Kollade han verkligen att shuntmotorn funkar som den ska, eller kollade han bara själva ventilen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #29 skrivet: 02 december 2020, 08:50:11 »
Får du fram någon manuell värme än? Det mekaniska borde fungera så du ska kunna få ut ostabil värme genom att ställa shunten i mitten ungefär. Tryck in och vrid sedan.
Är det något ras med plastdetaljerna under, så det man gör på utsidan inte händer på "insidan" så funkar det att skruva loss ställdonet och ställa axelns urfasning mot skalan som är på själva shuntens metallkropp.

Själva ställdonet demonteras med en skruvmejsel. Först ta loss locket i centrum pÃ¥ "vridknoppen". Sen inuti finns ett stort mejselspÃ¥r. Skruva loss  och ryck donet rakt ut sÃ¥ är automatiken helt borta förutom sladden.

Rekommenderar Tradera till gamla ställdon. Några hundralappar hemma. Elektriskt byte är inte mer komplicerat än en taklampa, men man måste givetvis känna sig trygg oavsett.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #30 skrivet: 04 december 2020, 22:20:37 »
Jag hoppas att rörmokaren vet vad han pratar om, han installerar och reparerar värmepannor också. Elektrikern som kollade efter rörmokaren sa att allt verkar fungera elektriskt men att pannan inte får någon "signal" att skicka ut värmen i systemet. Därför utgick han i från att det är fel på styrkortet. Jag beställde då genast ett nytt av honom, det kostar ca 5000 kr och jag visste tyvärr inte att man kan köpa begagnade då. Det ska installeras i början på nästa vecka, och jag hoppas verkligen att det fungerar efter det !

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #31 skrivet: 04 december 2020, 22:55:13 »
Hur gammal är den pannan? Känns som mycket pengar jämfört med något begagnat som fungerar. Men tanken var nog att din skulle varit startklar.

Funderar på om det är bättre att släpa hem något annat och skicka tillbaka styrkortet. Kanske någon annan har någon åsikt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #32 skrivet: 05 december 2020, 11:35:51 »
Pannan är från 2012. Jag köpte den på blocket i somras eftersom min gamla el/ved panna från 1977 gav upp i våras. Det kan ju vara så att säljaren visste att pannan inte fungerade och det var ju omöjligt för mig att "provköra" den eftersom den inte var inkopplad då. Om jag har tur så har rörmokaren köpt ett begagnat styrkort och att han inte tar nypris.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #33 skrivet: 05 december 2020, 12:12:54 »
Jaha, med den årgången är det ingen fara, tyckte den såg 10 år äldre ut.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad EL Pucko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera CTC utegivare själv ?
« Svar #34 skrivet: 10 december 2020, 14:31:36 »
Slutrapport: Det var styrkortet som var problemet. Tack för all er hjälp.  Ha en trevlig jul ! tOOmten

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!