Ställer frågan igen!
Kan någon där ute svara på om det påverkar el-förbrukningen med lågt kontra för högt DT.
Hur arbetar pumpen/hydroboxen vid olika DT??
Tacksam för svar...
-
För högt dT kan innebära att lvt får svårt att få upp värmen med bara kompressorn och måste ta hjälp av elstegen oftare.
För lågt dT kan leda till för varm retur och försämrad effekt och energibesparing ff vid avfrostning.
Får du för hög retur så larmar hydroboxen antar jag då växlare kan gå sönder men det borde inte vara förens runt 70°.
Har du för högt dT, öka cirkulationspumpen.
/Schevy