Är du säker på att din garagedörr inte hakar i rören ?, ser lite tajt ut mellan vägg-garagedörr som går uppåt/inåt, med tanke på att Chunlan-rören inte kan bockas exakt 90*, så dom kommer att sticka ut lite på insidan med din iritade dragning.
Sen undrar jag, slänten brevid ditt hus, händer det att det är snustorrt där på sommaren ?
Då Chunlan-utedelen har jävligt bra skjut är risken då att utgående luftström träffar sluttningen-torr jord flyger upp-virvlar omkring och sugs in på pumpen sidor, bara en reflektion från min sida, strålen går c:a 5 m med rejält tryck-bara så du vet.
Såg sen på vinterfotot att du har "kattlucka" på gaveln upp mot bostadshuset, har du förråd där eller bara tomt inuti ? Jag fick annars följande "tokidé":
montera utedel på gavel mot gatan mitt emellan garagedörrar ovanför invid takfoten, sen borra upp 2st 125mm ventilationshål i gaveln exakt bakom pumpen så att den suger ut luften från "garagevinden"-då får du ju med lite värme som du återanvänder, rören går genom gavel och på vind ner genom golv invid fönstret där du hade planerat innerdelen.
Sen trädgårdsslang dockad mot kondensvattenledningen som ansluter mot närmsta stuprör, ev med värmeslinga för vinter-men detta var bara en idé från min sida...