Avfrostningsprincipen
Avfrostningen utförs på olika sätt beroende på förutsättningarna.
Om utomhustemperaturen är över +5 °C kommer fläkten i värmepumpen att gå på maximalt varvtal medan kompressorns hastighet begränsas tills avfrostningen är klar. Detta möjliggör fortsatt värmeproduktion
under avfrostningen (SSD).
Om utomhustemperaturen är under +5 °C övergår avfrostningen i värmepumpen till hetgasavfrostning. Det innebär att under avfrostningen
vänder köldmediekretsen riktning via en fyrvägsventil.
Under hetgasavfrostning leds den komprimerade gasen från kompressorn in i förångaren och smälter bort isen. Under förloppet kyls värmesystemet något. Tiden för avfrostning beror på hur stor påfrysningen är
och den aktuella utomhustemperaturen.
-------------------------------------------
Text hämtat ur manualen, men det har du kanske redan läst.
Fyrvägsventilen som bråkar eller givare som ger fel temperaturgivaresignal om rådande temperaturer.
Avfrostningsprincipen
Avfrostningen utförs på olika sätt beroende på förutsättningarna.
Om utomhustemperaturen är över +5 °C kommer fläkten i värmepumpen att gå på maximalt varvtal medan kompressorns hastighet begränsas tills avfrostningen är klar. Detta möjliggör fortsatt värmeproduktion
under avfrostningen (SSD).
Om utomhustemperaturen är under +5 °C övergår avfrostningen i värmepumpen till hetgasavfrostning. Det innebär att under avfrostningen
vänder köldmediekretsen riktning via en fyrvägsventil.
Under hetgasavfrostning leds den komprimerade gasen från kompressorn in i förångaren och smälter bort isen. Under förloppet kyls värmesystemet något. Tiden för avfrostning beror på hur stor påfrysningen är
och den aktuella utomhustemperaturen.
-------------------------------------------
Text hämtat ur manualen, men det har du kanske redan läst.
Fyrvägsventilen som bråkar eller givare som ger fel temperaturgivaresignal om rådande temperaturer.