Hej hej,

Vi har köpt nytt hus och ska byta värmekälla så fort vi flyttar in. Huset är från -56 och ligger i s.skåne. Huset är i tegel och har ca 145 kvm fördelat på två våningar samt källare under hela huset på ca 85 kvm som är uppvärmd. Vi har även en pool som jag hade tänkt att värma upp vid tillfälle under sommaren. Jag har planerat att hänga på VP'n på befintlig elpanna.

Frågan är vilken storlek på VP som är aktuell. 2020-8 eller 2020-10 eller andra förslag? Uppskattat pris med installation?
Titel: SV: Ännu en "hjälp mig välja rätt pump" topic :)
Skrivet av: Carl N skrivet 18 juli 2008, 21:15:31
Har du inga siffror på värmebehovet så får jag gissa:
Jag gissar att källaren kräver 60 W/m2 och resten 55 W/m2 vilket blir 13 kW, då skulle det passa bra med en 10 kW VP.

Vad är det för elpanna?

Titel: SV: Ännu en "hjälp mig välja rätt pump" topic :)
Skrivet av: Jimmy_I skrivet 21 juli 2008, 08:30:10
Värmebehovet i dagsläget var 2,5 kbm olja och 15000 kw/h. Tyvärr kommer jag inte ihåg märket på pannan.
Titel: SV: Ännu en "hjälp mig välja rätt pump" topic :)
Skrivet av: Carl N skrivet 21 juli 2008, 11:04:28
Är det en sån där vattensnål panna så kan du docka såhär.

http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-1.pdf
Titel: SV: Ännu en "hjälp mig välja rätt pump" topic :)
Skrivet av: Jimmy_I skrivet 22 juli 2008, 08:48:30
Dum fråga kanske men vad är en "vattensnål" panna?
Titel: SV: Ännu en "hjälp mig välja rätt pump" topic :)
Skrivet av: Carl N skrivet 22 juli 2008, 08:56:24
Många kombipannor har inte så stort vattenmagasin, ca 150 liter, och har därför ingen inbyggd VV-förådsberedare utan en värmeväxlare för varmvatten. En sån kräver en panntemp på uppåt 70 ºC för att den ska ge hyfsat med varmvatten. Om man dockar en VP direkt mot en sån med fast kondensering så behöver man en extra VVB i serie efter för att få vettigt med varmvatten. Alternativet är att låta pannan göra allt varmvatten med elpatron/olja och låta VP:n värma huset enligt länken i tidigare inlägg.
Titel: SV: Ännu en "hjälp mig välja rätt pump" topic :)
Skrivet av: Jimmy_I skrivet 01 augusti 2008, 13:49:26
Aha, det var det du menade med vattensnål. Ja, en sådan är det. Jag bör nog docka till en VVB isåfall. Går åt en del varmvatten när man har badkar. Vilken storlek bör man ha? 100L kanske?
Titel: SV: Ännu en "hjälp mig välja rätt pump" topic :)
Skrivet av: Carl N skrivet 01 augusti 2008, 18:13:35
Det borde räcka med 100 liter om pannan förvärmer varmvattnet.
Titel: SV: Ännu en "hjälp mig välja rätt pump" topic :)
Skrivet av: Jimmy_I skrivet 03 augusti 2008, 20:06:01
Tack för hjälpen  Thumbsup