0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Intressant. Är snart dags för mig att installera 3 skystar SK22 i 3 sovrum. Hur har ni gjort på vinden? Har ni byggt någon isolerad låda/sarg? Har ni diffusionspärrat den också?Gärna lite bilder om ni har?
Ok. Vad fäste du gängstängerna i?
Ja det är ett jävla pill det där med rörkopplingar också Köp en 28mm klämringsskarv och sätt på vatette-delen på ena sidan och röret i andra.
Jag beställde 28xR25 klämringsskarv men gängan på skarven passar inte gängan i Vatette muttern. Vatette muttern är aningen mindre diameter än 28mm klämringsskarven så den går inte på...
Som jag förstår det ska du ha en 28x28 klämringsskarv för att få ihop vad du vill ha. Annars måste du köpa en Halvkoppling pex till R25 med plan anslutning och planpackning. De har annan gänga än klämringskopplingarna.Du ska väl ha denna: https://www.vatette.se/produkter/vatette-klamringskoppling/product/FG0311500/rak-klamringskoppling-dy28-x-dy28/ och byta ut ena muttern mot din pex att passa ihop med din https://www.vatette.se/produkter/vatette-plast/product/FG0495013/kopplingsset-klamhylsa-och-mutter-dy25-x-30-37/ för att det ska fungera?
I ursprungsinlägget skrev du LK PAL 25x3.5 men senare nämner du PEX 25x3. Blev det LK PAL eller LK PE-X?
Tack. Det lutar åt att jag kör samma rör. Har snart kommit tillräckligt långt i projekteringen att jag skriver min egen tråd för synpunkter. En del frågetecken kvarstår än, t.ex. just detta kring röranslutningar och om man behöver några speciella verktyg.
Hur gick det med installationen?Håller ju på för fullt att sätta upp 3st SK22.