Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 20 december 2009, 20:57:27 »


Hur som. Både Thermia, IVT & NIBE är ju värmepumpar med klass (vad det gäller markvärmepumpar). CTC har ju en annan lite märklig lösning med shunt och visstid fast kondensering...

tycker det är fel att säga att CTC har en märklig lösning..
ctc ecoheat el ecoel har en annorlunda lösning som fungerar riktigt bra. eventuellt något högre förbrukning, (sämre COP)
men det har även sina fördelar.
men du kan köra ctc på samma sätt som andra märken (tex nibe thermia och ivt) med flytandekondensering och växelventil till VV.
tex: http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.7_Oshuntat_system_med_varmvattenladdning__System_7_.pdf

och fast kondensering kör dom andra märkena också i mellan åt. så vitt jag vet

/Pontus
Skrivet av: nola
« skrivet: 20 december 2009, 20:50:53 »

Priset på Thermia känns normalt.
Annars är det ju jättesvårt att uttala sig om olika offerter utan att ha sett pannrummet ifråga...
Ibland kommer man ju till "lätta" installationer och ibland skitknepiga...
Hur är det med in & uttagning av gamla installationen/nya värmepumpen? Trapp ner i källaren? Hur set det ut med avstängningar på värmesidan?
Ibland har man ju flyt och slipper tömma en hel kåk (även om det kan vara bra med tanke på mycket skitvatten man vill undvika få in i nya värmepumpen...).
Mycket spelar roll för offertens slutpris. Vad kostar borrhålet i norra Värmland. Har upptäckt att det skiljer ganska mycket mellan olika firmor. Men, man bör se upp med de "billiga" borrarna...

Hur som. Både Thermia, IVT & NIBE är ju värmepumpar med klass (vad det gäller markvärmepumpar). CTC har ju en annan lite märklig lösning med shunt och visstid fast kondensering...

Gå på magkänslan när du träffar de olika firmorna. Billigast är sällan bäst för dig som kund på sikt.



Vad gäller in/utlastning av gamla/nya grejor så är det nog inga problem då jag har garage i källaren med fina inlastningsmöjligheter.

Vad gäller strypningen av värmen så blir det nog tyvärr till att tömma hela huset.

Borrningen i offerten ligger på 47.000:- inkl moms
Skrivet av: Errka
« skrivet: 20 december 2009, 18:38:51 »

Priset på Thermia känns normalt.
Annars är det ju jättesvårt att uttala sig om olika offerter utan att ha sett pannrummet ifråga...
Ibland kommer man ju till "lätta" installationer och ibland skitknepiga...
Hur är det med in & uttagning av gamla installationen/nya värmepumpen? Trapp ner i källaren? Hur set det ut med avstängningar på värmesidan?
Ibland har man ju flyt och slipper tömma en hel kåk (även om det kan vara bra med tanke på mycket skitvatten man vill undvika få in i nya värmepumpen...).
Mycket spelar roll för offertens slutpris. Vad kostar borrhålet i norra Värmland. Har upptäckt att det skiljer ganska mycket mellan olika firmor. Men, man bör se upp med de "billiga" borrarna...

Hur som. Både Thermia, IVT & NIBE är ju värmepumpar med klass (vad det gäller markvärmepumpar). CTC har ju en annan lite märklig lösning med shunt och visstid fast kondensering...

Gå på magkänslan när du träffar de olika firmorna. Billigast är sällan bäst för dig som kund på sikt.
Skrivet av: nola
« skrivet: 20 december 2009, 15:00:57 »

Skall du satsa på Thermia, satsa åtminstone på en Optimum då.
Var befinner sig huset? Norr mellan eller södra Sverige?


En optimum minst har jag tänkt ta men prisskillnsden upp till en G2 kändes lite stor.
Huset ligger i norra Värmland.

Vad tycker ni annars om priset på offerten då?
Skrivet av: Errka
« skrivet: 20 december 2009, 09:09:01 »

99 kvadratmeter boyta med delvis källare under samt bytt till treglasfönster?
Då känns det som du skulle klara dig med en 7 eller 8 KW-pump...
Har själv en 7 KW-pump med 120 meters hål från 2002. Vårt hus är från början av 70-talet, 165 kvadrat med lika stor uppvärmd källare. Till det 29 radiatorer i fyra ettrörsslingor... Huset bygt av tegel i vinkel med stora ej bytta fönster...
Skall du satsa på Thermia, satsa åtminstone på en Optimum då.
Var befinner sig huset? Norr mellan eller södra Sverige?
Skrivet av: perssoh1
« skrivet: 19 december 2009, 17:22:56 »

Har en Thermia Diplomat 8

Leverantören bjöd på Thermia online i ett år. Betalade sedan själv inte för det. Thermia online får nog betraktas som en nörd-pryl som aldrig betalar sig. Den största nackdelen är att samplingstiden är såpass låg att diagrammen oftast ser ut som en hagelsvärm! Alltså är datan ofta helt värdelös för vidare analys.

Att höja bördvärdet med tex 3 grader inomhus när man är borta borde kunna lösas betydligt billigare än att skaffa Thermia Online.

Ifall du har en hyresfastighet så är saken en annan eftersom du då har ett visst intresse av att som hyresvärd veta att allt är ok, speciellt om du inte själv bor i fastigheten.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 december 2009, 22:28:06 »

G2 ska väl ge mer varmvatten har jag för mig om, inte nödvändigt med normalt VV-behov.
Thermia online är bra om du reser mycket, är du hemma så är det mer en kul pryl.

Sen tycker jag att borrhålet är snålt tilltaget, jag tycker att man ska räkna på 0 ºC på köldbäraren vid DUT, annars kommer VP:n ge lägre uteffekt och COP än i databladet (som anger värden vid 0 ºC på köldbärare).
Skrivet av: nola
« skrivet: 18 december 2009, 21:40:38 »

Hej!

Står i begrepp att byta från pellets till bergvärme då min panna börjat läckt vatten och därmed blivit utdömd av en rörmokare.
Har ett enplanshus med källare som är delvis uppvärmd från -62 med tegelfasad, bytt till treglasfönster nu i våras.
boytan är på 99 m2 och lika stor källare. Vi är två vuxna och två småbarn.

Vår nuvarande förbrukning är ca 5800 kg pellets vilket motsvarar 29 000 kwh

Offerten som jag fått ser ut som följer:

Thermia Diplomat 10

Total energiförbrukning inkl tillsats, intern & extern cirk.pump   9153 kWh/år
Fastighetens totala energibehov inkl varmvatten                  27050 kWh/år
Avgiven energi från värmepump                                         26947 kWh/år
Tillförd energ till VP varav CP 1626 kWh/år                            9051 kWh/år
Tillförd energi tillsatas el (100% verkningsgrad)                       103 kWh/år
Årsverkningsgrad VP exkl CP och tillsats                               3,63
Årsverkningsgrad totalt                                                     2,96
Energitäckningsgrad                                                         99,6 %
Erforderlig tillsatseffekt                                                       3,1 kW
Fastighetens maximala effektbehov inkl varmvatten                  10,8 kW

Förutsättningar

Värnesystem: Normalt radiatorsystem (55 grader/47 grader framledning/retur temperatur vid DUT)
Effektbehov värme                                                                10,8 kW
Varmvatten produceras med VP till                                           100%
Inomhustemp                                                                         21 C
Årsmedeltemp                                                                        4,7 C
DUT                                                                                    -26 C
Tillgänglighet värmepump                                                        100%


Dimensioneringsdata värmekälla: Berg

Köldbärartemp vid årsmedel                                                        0 C
Köldbärartemp vid DUT                                                             -4 C
Lambdavärde berg                                                                    3 W/m K
Borrhålsdiameter                                                                     115 mm
Djup till berg                                                                             5 m
Antal borrhål                                                                             1 st
Aktivt borrhålsdjup (räknas från stabil grundvattennivå)                 151 m



Totalpris 136 300:-

Extratillägg:
Thermia online                               4 500:-
Värmepump typ optimum                 5 000:-
Värmepump typ optimum G2           12 000:-
Extra radiator i pannrum                  5 000:-



Väntar på en offert till inom kort, men vill höra vad ni tror om denna så länge.


Är det bättre att kosta på 12 000 kr extra för en G2:a ?

Är det värt pengarna med Thermia online?


Vill ha lite synpunkter


/Nola

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!