Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe F 750.  (läst 72012 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
Erfarenheter av Nibe F 750.
« skrivet: 11 augusti 2011, 21:03:22 »
Det är +13 grader ute. Ganska kallt. Men pumpen får lov att tillverka VV bara. Än.Och det gör den galant! Men lyckan blir inte varaktig. Snart kommer vinter och den här delen av forumet ska vakna till.
Vad tycker ni om era pumpar?

Är ni klara med intrimningen? Kan alla funktioner?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Valleb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Solceller...
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2011, 01:52:25 »
Själv har jag bara haft min sen april så jag återkommer gärna igen när väl hösten/vintern drar igång.
Vi har haft det rätt så kallt sista dagarna (11 just nu) och vi kör på 23 graders temp inomhus vilket faktiskt gör att den producerar värme ett par gånger varje natt (ej koll på hur många - orkar inte kolla loggen just nu).

Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day

1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2011, 08:34:34 »
Själv har jag bara haft min sen april så jag återkommer gärna igen när väl hösten/vintern drar igång.
Vi har haft det rätt så kallt sista dagarna (11 just nu) och vi kör på 23 graders temp inomhus vilket faktiskt gör att den producerar värme ett par gånger varje natt (ej koll på hur många - orkar inte kolla loggen just nu).

Du behövde inte satsa på just 750 men valde att göra det.

Varför?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Fredrik Olofsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2011, 13:31:30 »
Själv har jag bara haft min sen april så jag återkommer gärna igen när väl hösten/vintern drar igång.
Vi har haft det rätt så kallt sista dagarna (11 just nu) och vi kör på 23 graders temp inomhus vilket faktiskt gör att den producerar värme ett par gånger varje natt (ej koll på hur många - orkar inte kolla loggen just nu).

Sorry kamilenski att jag kanske sabbar din tråd nu men jag måste stilla min nyfikenhet...
---> Valleb: eftersom jag själv bor i ett 1,5plans älvsbyhus (med 360P) så undrar jag hur du gjorde med avluftskanalen? Isolerade du om den hela vägen ut eller drog du den rakt ut genom väggen?
Mvh
Fredrik

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2011, 14:15:14 »
Sorry kamilenski att jag kanske sabbar din tråd nu men jag måste stilla min nyfikenhet...
---> Valleb: eftersom jag själv bor i ett 1,5plans älvsbyhus (med 360P) så undrar jag hur du gjorde med avluftskanalen? Isolerade du om den hela vägen ut eller drog du den rakt ut genom väggen?
Mvh
Fredrik

Du sabbar inget! Tråden är just till detta!

Ni får gärna lägga in alla länkar från hela forumet här om ni vill!
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Valleb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Solceller...
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2011, 17:07:48 »
"Valleb: eftersom jag själv bor i ett 1,5plans älvsbyhus (med 360P) så undrar jag hur du gjorde med avluftskanalen? Isolerade du om den hela vägen ut eller drog du den rakt ut genom väggen?"
Mvh
Fredrik"

Enligt installatören så var röret redan isolerat diffusionstätt hela vägen, jag hoppas verkligen att det stämmer :)
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day

1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2011, 17:15:56 »
Jag tror din installatör visste inte vad han pratade om!
750 går ner till minus 15 grader! Medan den gamla kanalen är anpassat till kanske minus 5 grader i avluft.
Jag är övertygat att du har endast 30mm isolering mot minimum 50 mm som 750 kräver!

Detta kan sluta illa för din del! Med fuktskador som följd!
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Valleb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Solceller...
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2011, 17:24:05 »
Du behövde inte satsa på just 750 men valde att göra det.
Varför?

Kompressorn på min 310P gick sönder för tredje gången på 11 år och det tillsammans med en strulande cirkulationspump gjorde att det väntade en service på ca 17000kr.
Då den var äldre än 10 år så rör inte försäkringen den alls och med hållbarheten på genomsnitt 4år så innebär det att kostnadsmässigt över en 12års period så hade jag hamnat på 3*15000 + 15000 (15k endast för kompressorn inkl. arbete), dvs 60000 på en maskin som är väldigt ineffektiv, redan förbi halva sin förväntade livslängd.

Alternativet var att byta till en 360p/370p som hade kostat (har jag för mig runt 65000) så betalade jag hellre till för att få en F750
Skillnaden mellan en 310P och en 360p/370p är mer kosmetiskt än att det skulle vara en "uppgradering".

Givetvis så bygger min kalkyl på teoretiska siffror och sannolikheten att 310p:n skulle gå sönder 2-3 gånger till var ju enormt liten.

Jag är även den typen som inte har något emot att betala extra för att sänka löpande kostnader vilket jag redan nu ser att det kommer att göra. Köpte även i höstas en IVT 12KHR LL pump (dock innan 310p gick sönder) och det tillsammans med F750:an tror jag stenhårt på.

I min lilla värld så finns det en verklig besparingsmöjlighet på ca 5000kwh/år och vad det blir i pengar på 10 år är svårt att svara på. Jag satsar dock på att priset på el kommer att stiga i takt på att miljötänk sprider sig (vilket jag indirekt inte har något alls emot att betala).

Att konvertera till bergvärme var helt uteslutet då det inte fanns någon leverantör som kunde rekommendera detta. Dom ville inte ens räkna på det.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day

1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10

Utloggad Valleb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Solceller...
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2011, 17:28:13 »
Jag tror din installatör visste inte vad han pratade om!
750 går ner till minus 15 grader! Medan den gamla kanalen är anpassat till kanske minus 5 grader i avluft.
Jag är övertygat att du har endast 30mm isolering mot minimum 50 mm som 750 kräver!

Detta kan sluta illa för din del! Med fuktskador som följd!

DÃ¥ är det absolut värt att ta en titt  Thumbsup

Enl papperna som jag har så står det PE30.... Hoppas att det räcker (vet inte vad det betyder!).
Annars blir det ett  fiR: samtal...
« Senast ändrad: 12 augusti 2011, 18:25:27 av Valleb »
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day

1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10

Utloggad Haegermeister

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-2
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2011, 22:18:46 »
Jag tror din installatör visste inte vad han pratade om!
750 går ner till minus 15 grader! Medan den gamla kanalen är anpassat till kanske minus 5 grader i avluft.
Jag är övertygat att du har endast 30mm isolering mot minimum 50 mm som 750 kräver!

Detta kan sluta illa för din del! Med fuktskador som följd!

Hmm lånar denna tråd också...

 Vad har du fÃ¥tt minimum 50mm. isolering ifrÃ¥n?? sitter just och läser Nibes installationshandbok för F750 citerar frÃ¥n
 sidan 18

"OBS!
F750 har emellanåt mycket låg avluftstemperatur.
För att undvika skador på produkten
och/eller huset är det därför viktigt att avluftskanalen
isoleras diffusionstätt (PE30) i hela sin
längd."


http://www.nibeonline.com/pdf/031888-1.pdf

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2011, 22:37:03 »
Hmm lånar denna tråd också...

 Vad har du fÃ¥tt minimum 50mm. isolering ifrÃ¥n?? sitter just och läser Nibes installationshandbok för F750 citerar frÃ¥n
 sidan 18

"OBS!
F750 har emellanåt mycket låg avluftstemperatur.
För att undvika skador på produkten
och/eller huset är det därför viktigt att avluftskanalen
isoleras diffusionstätt (PE30) i hela sin
längd."


http://www.nibeonline.com/pdf/031888-1.pdf

Precis vad jag funderade på.
Troligen så tänker han på en annan tråd där en hustillverkare har isolerat fel och när de gjorde om det så monterade de PE50 för att vara på säkra sidan.

Rekomenderat är PE30 men vill man sätta PE50 så kör på det.... men det behövs inte.

Fråga på det: Vad rekomenderar tex Comfortzone som har samma avluftstemp?

Det är bara trams, PE30 är rekommenderat och det räcker. Gör man fel när man monterar eller skadar isolering så är det ju klart att det inte blir bra... det fattar ju vem som helst.

Som att tanka grannens bil och sedan gnälla över att man får bensinslut i sin egen...

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2011, 23:01:46 »
När man läser på forumet här,(kan inte länka till nån tråd) står det att den rek. isoleringen är för lite. Detta kan man konstatera vintertid. Fukten fälls ut på kanalens isolering. Kolla det om några månader. Ni får se.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Haegermeister

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-2
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2011, 23:51:37 »
När man läser på forumet här,(kan inte länka till nån tråd) står det att den rek. isoleringen är för lite. Detta kan man konstatera vintertid. Fukten fälls ut på kanalens isolering. Kolla det om några månader. Ni får se.

Har även mailat Nibe och frågat om ditt påstående, vi får väl se vad de svarar

Jag tror inte att Nibe fortfarande skulle ha kvar PE30 i sin installationshandbok om det vore så helt uppåt väggarna som du vill ge sken av, det blir alltför stora garantikostnader även för en stor firma som Nibe

Vi får väl se vad Nibe svarar

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2011, 00:04:53 »
Det kostar inget att kolla sen när pumpen är igång. Eller?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Haegermeister

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-2
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #14 skrivet: 13 augusti 2011, 00:51:33 »
Det kostar inget att kolla sen när pumpen är igång. Eller?

Har ingen pump ännu skall bygga en förberedande avluftskanal, då behöver jag fakta, därav mitt ifrågasättande av uppgifterna som du kommer med

Jag har gått om plats för mer isolering om jag skulle vilja ha det men Jag tänkte använda 160mm. kanal som avluft, hittar ingen isolerstrumpa som är PE50 i denna dimmension utan endast PE30

Jag tänker altså inte prova att bygga fel men heller inte överdriva isoleringen om det inte behövs.

« Senast ändrad: 13 augusti 2011, 00:56:52 av Haegermeister »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren