Titel: Extern justering eller inställning temperatur
Skrivet av: FOS skrivet 22 augusti 2012, 19:34:27
Hej
Har precis börjat försöka förstå vår värmepump i nya huset en Nibe 1245.
Jag förstår inte skillnaden mellan att ställa in inne temperaturen i meny 1.1 jämfört med att göra det under extern justering 1.9.2 när jag har rumsgivaren aktiverad.  I Nibes användarhandbok står det bara att man ställer in önskad temperatur på båda ställena men värdena verkar inte synka
Någon som vet?
MVH Fredrik
Titel: SV: Extern justering eller inställning temperatur
Skrivet av: Carl N skrivet 22 augusti 2012, 21:53:06
Hej!
Till en början så bör man ställa in kurvan med rumsgivaren inaktiverad för att hitta rätt kurva.
Värdet i meny 1.1 parallellförskjuter kurvan medan kurvan i meny 1.9.1 ändrar lutningen.
Principen är att justera parallell (1.1) då det är lite varmare ute och lutningen (1.9.1) då det är kallt ute.
Man bör även föra anteckningar på aktuella inställningar samt temperaturer så blir det lättare att hitta rätt inställning så småningom.
Ändra max en gång/dygn på grund av värmesystemets och husets tröghet, och ha tålamod, det kan ta en vinter innan man hittat rätt.
Ha så många termostater som möjligt fullt öppna.

Sen kan du aktivera din rumsgivare, denna kommer bara justera börvärdet på framledningstemp när innetemp avviker från inställt värde.

Extern justering i 1.9.2 används bara tillsammans med en yttre kontakt, typ termostat och det är inte samma sak som rumsgivare, troligen har du inte nån sån så denna funktionen är inte aktuell.
Titel: SV: Extern justering eller inställning temperatur
Skrivet av: FOS skrivet 23 augusti 2012, 22:13:31
Hej
Tack för hjälpen! Ser nästan fram mot vintern för att kunna testa och trimma in den  :)
Titel: SV: Extern justering eller inställning temperatur
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 augusti 2012, 22:19:20
Rekomenderar att man gör en egen framledningskurva så slipper man hålla på med förskjutning av kurvan det är enkelt att göre egen kurva i 1245 men jag kommer tyvärr inte ihåg hur man gjorde men det står i manualen.
Titel: SV: Extern justering eller inställning temperatur
Skrivet av: Remo skrivet 23 augusti 2012, 22:56:01
Som en vanlig dödlig klarar man inte av att räkna  fram kurvan förväg, mer än tillverkarnas
rekommendationer efter klimatzoner, så är det bäst göra som Carl N skriver, ändra parallellförskjutningen om det behövs när värmesäsongen börjar och höjer eller sänker kurvan vid behov när det blir kalt ute, och att vänta minst ett dygn efter varje ändring.
Sedan när man har fått stabil värme så kopplar man in, om man har en inomhusgivare som tar hand om
parallellförskjutningen vid behov.
Titel: SV: Extern justering eller inställning temperatur
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 augusti 2012, 15:20:42
Det behövs inte räknas ut i förväg ställ in en framledning som man tror är rätt vid aktuell utetemp stämmer den inte är det bara att justera sen när det blir tex kallare ute justerar man vidare tills allt är rätt. När man ställer in temperaturerna ser man kurvan i menyn och kurvan ska ju normalt vara ganska rak så man behöver inte veta värdet vid varje utetemp för att hamna hyffsat rätt.