SV: Nibe 1130-6
« Svar #60 skrivet: 26 april 2006, 22:28:02 »
Det räckte inte med 170 ohmaren, visar forfarande för mycket. det fÃ¥r bli en trimpot  ;D

Det var så jag gjorde, använde en trimpot alltså, för att komma fram till rätt värde. Men när jag bytte ut den mot ett fast motstånd så blev det lite felvisning. Kanske lika bra att sätta tillbaka trimpoten så att det går att justera om det skulle behövas.

300 Ohm kom jag upp i innan det blev bra, hela bygget blev "hustru säkert" (ingen yttre ratt)
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Nibe 1130-6
« Svar #61 skrivet: 27 april 2006, 09:53:29 »

300 Ohm kom jag upp i innan det blev bra, hela bygget blev "hustru säkert" (ingen yttre ratt)


Haha *roflmao*
Finns en variant pÃ¥ det och det är att sätta dit en inställningsratt - som inte har nÃ¥n funktion  >:D

Utloggad ellen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Älgar slÃ¥ss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #62 skrivet: 27 april 2006, 11:08:29 »

300 Ohm kom jag upp i innan det blev bra, hela bygget blev "hustru säkert" (ingen yttre ratt)


Haha *roflmao*
Finns en variant pÃ¥ det och det är att sätta dit en inställningsratt - som inte har nÃ¥n funktion  >:D
Det var ju faktiskt ännu bättre, dÃ¥ tror dom att dom fÃ¥r det varmare  :D
jag får skruva dit ett vred
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf

Utloggad micklen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1130-6
« Svar #63 skrivet: 20 januari 2009, 22:19:26 »
Tänkte bara höra hur era RG10 byggen har fungerat?

Vilken NTC resistor kom ni fram till att man skulle använda sig av?

Jag kommer att ha två eldstäder en per våning, kan man ha 2st RG10 inkopplade till en Fighter 360?

Någon som vet hur då ska kopplas in? Parallell?

//Carl

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
SV: Nibe 1130-6
« Svar #64 skrivet: 15 februari 2009, 18:57:06 »
Tänkte bara höra hur era RG10 byggen har fungerat?

Vilken NTC resistor kom ni fram till att man skulle använda sig av?

Jag kommer att ha två eldstäder en per våning, kan man ha 2st RG10 inkopplade till en Fighter 360?

Någon som vet hur då ska kopplas in? Parallell?

//Carl
Jo det skulle vara kul att få höra Vilken NTC resistor som ni använde?
 Sc:,h
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1130-6
« Svar #65 skrivet: 15 februari 2009, 19:22:46 »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1130-6
« Svar #66 skrivet: 28 februari 2009, 07:35:15 »
Nu har jag fått den till att visa rätt!!

Jag bytte ut NTC- motståndet från ELFA (nr:60-260-09)
mot en av NIBE:s orginal givare ( medföljer 4st till 1130).

Nu visar den rätt inne temp på displayen. knUp

KANON BRA....  ;) :D ;D 8)


Jag använder NIBE orginal ntc-givare medföljer 4st lösa i påse, eller ring nibe support så kan dom skicka en ntc-givare
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad Simon S

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BraÃ¥s
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1130-6
« Svar #67 skrivet: 19 december 2009, 15:18:56 »
Vill tacka för tipset på denna tråd, beställde delar på elfa för ca 80kr och lödde ihop en innegivare. Fungerar klockrent. Använde mig av det billiga NTC motståndet som tipsades om i byggbeskrivningen.
Jag monterade även en trimpot parallellt över NTC motståndet för att kunna trimma in givaren till rätt temperatur.

Nu är det -9 ute, har eldat lite i kaminen ca 23 inne. Framledningstempen sjönk nu till 32grader och kompressorn stannade nyss för varmavattnet var 54grader.

Detta var en riktigt billig lösning för att få ytterligare smidighet i systemet.

//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.

Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.

Utloggad sharkey

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1130-6
« Svar #68 skrivet: 19 januari 2010, 10:44:53 »
Hej!

Vilket ohm antal är det på trimpoten som sitter parallelt över NTC motsåndet?
beställt delar ifrån Elfa ska nu bygga en egen till helgen.

NÃ¥gon som erfarenhet av detta bygge till en Nibe 310P Fighter?

//Michael

Utloggad Villabiz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1130-6
« Svar #69 skrivet: 17 oktober 2011, 09:09:54 »
Jag har nu byggt min egen innegivare enligt ursprunglig beskrivning med dom komponenter som angavs från elfa. Jag köpte även en liten apparatlåda för 29:- och ett experimentkort att löda allt på för 81:-.
Sägas skall att det endast gick åt c:a 1/6 av kortet så jag har kvar att löda annat också.

Allt fungerar klockrent, ärvärdet ger fel på en grad uppåt, när det faktiskt är 22 så säger den 23 men det är ju bara att justera börvärdet efter detta.

Jag har borrat lite hål runt om i apparatlådan så luften kan röra sig genom den men valde att inte sätta nån ställrall, så kallad "hustrusäker", för jag brukar inte mickla så mycket med tempinställningen.

Helt klart bättre än 1000:- för Nibes egna.

MartinT

  • Gäst
MartinT
SV: Nibe 1130-6
« Svar #70 skrivet: 03 oktober 2013, 15:12:57 »
Hej,

Ni har ju allihop lagt NTC och vridpot i samma låda, det är ingen som har satt vridpotten vid värmepumpen (givet att man sällan ändrar temperaturen) och NTC-motståndet i lämpligt rum? För då kan man väl justera trimpotten samtidigt som man tittar på pumpens display för börvärde? För spänningsfallet i kabeln är väl försumbart i sammanhanget?

Undrar då jag också tänkte bygga en egen :)

Tack för tråden!

Utloggad nylund

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1130-6
« Svar #71 skrivet: 09 oktober 2014, 10:32:43 »
Tjena!

Har beställt komponenter och ska bygga ihop en innegivare till vår 360p.

Använder ett NTC-motstånd från Elfa och behöver därmed använda en trimpot för att kalibrera givaren. Vissa skriver här om att sätta trimpoten parallellt med NTC-motståndet. Så kan det väl inte vara? Den ska väl sitta i serie?

Mvh/Nylund

Utloggad leahcim

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1130-6
« Svar #72 skrivet: 11 december 2020, 19:29:19 »
Vill bara fråga er som vet.
Skulle man kunna bygga denna med digitala potar som styrs av typ en d1 mini. Du skulle man kunna styra trådlöst via typ rest eller mqqt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!