Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Undertryck i kollektorslangen  (läst 2042 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad large

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag gör fel och blir oftast klokare...
Undertryck i kollektorslangen
« skrivet: 24 november 2010, 13:47:47 »
Hej,
Har sjövärmekollektor hängande i sjön bredvid båten och en slinga på ca 120m kopplad till en 6kW bredvid båten. Den har gått några år utan problem men nu stannar den alltsomoftast då LP´n löser ut. Efter diverse omkopplingar av slingan inne i båten med nytt genomskinligt nivåkärl finner jag till min förvåning att nivåkärlet efter ca en vecka (efter påfyllning och luftning) nästan är tomt och när jag öppnar luftskruven uppe på kärlet SJUNKER nivån ytterligare. Det har alltså blivit undertryck i kollektorslingan - eller vad??? Jag tryckte in ny brinelösning (25% etanol) till ca 1bar tryck med vp igång för att fylla med låg temperatur. Efter ungefär en vecka har jag nu fått göra om denna manöver då jag återigen fått luft och undertryck i slingan.

Liknande problem läste jag om här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33495.0
men det var gammalt och endast ett svar så jag försöker med ny tråd.

Kan någon klok förklara för mig vad som (troligen) händer???

Mvh
/Lars, Sthlm
M&E Hotline 6 med 120m slinga i sjökollektor/solfångare/vedakamin - allt kopplat till en liten acktank och instuvat på min båt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Undertryck i kollektorslangen
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 17:02:18 »
Läckage i nÃ¥gon koppling pÃ¥ lägre nivÃ¥ än kärlet verkar troligast. HÃ¥l pÃ¥ slangen borde ge större läckage. BÃ¥ten ligger förmodligen inte helt still i förhÃ¥llande till slingan pÃ¥ botten. Finns det nÃ¥gon koppling utsätts för böjpÃ¥känningar i samband med att bÃ¥ten rör sig. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Undertryck i kollektorslangen
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 21:28:02 »
Är det undertryck även om cirkulationspumpen för köldbäraren är avstängd?
Du har nog ett läckage på trycksidan, då kan du få undertryck på sugsidan.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Undertryck i kollektorslangen
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 21:47:15 »
Riktig kommentar av Plutus, är läckaget på trycksidan behöver läckan inte vara på lägre nivå än kärlet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad large

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag gör fel och blir oftast klokare...
SV: Undertryck i kollektorslangen
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 09:52:47 »
Tack för svar. Jag har varit bortrest därav dröjsmålet. Men det låter som jag skall byta anslutningsslangarna till kollektorn. Det är armerad pvc-slang och det är ju billigare än gummislang men tydligen lite för billigt. Kollektorn hänger alltså vid sidan av båten så att jag kan hissa upp den och ta med den när jag är ute och åker, så visst rör det på sig. Som sagt, gummi får det bli - men inte just idag. Vi har -8javascript:void(0); utanför och på onsdag säger YR.NO att det skall bli -18. Hu...
/Lars
M&E Hotline 6 med 120m slinga i sjökollektor/solfångare/vedakamin - allt kopplat till en liten acktank och instuvat på min båt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren