Författare Ämne: F1255-6 Köra utan kompressorn (dÃ¥ ej borrat ännu) Hur ställa in?  (läst 774 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
Inkopplad och igångkörd idag, så körde installationsprogrammet.
Inomhustemperatur ca 11 grader utetemperatur ca -1 grader, enligt pumpens inne och utegivare (verkar vara korrekta värden)

I installationsprogrammet så valdes endast tillsats, så kompressorn har en symbol att den är blockerad.

Nu valde jag inte bort varmvatten, så pumpen började med att göra varmvatten och är uppe i 50 grader.
Men problemet nu är att den inte verkar värma golvvärmen alls?  Den drar 5 ampere pÃ¥ en fas och väldigt lite pÃ¥ de övriga, cirkulationspumpen gÃ¥r i 30%   När den fixade varmvattnet sÃ¥ var det typ 12 ampere pÃ¥ en fas och kanske 5 pÃ¥ de andra tvÃ¥.

Kommer att borra framöver, men behöver inte ha så varmt inne, så 12 till 15 grader någonting skulle räcka som inomhustemperatur.

Pumpen är startad i läge I alltså

Värmekurva skulle väl också behöva ställas in, det är strax söder om Vänern som huset ligger.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
Jag gick och stängde av pumpen tills i morgon.

Eventuellt kan jag ju köra pumpen i läget åt höger på startsliden, då borde jag ju få lite värme i plattan åtminstone, och där blir det ju inget varmvatten.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Den gör första varmvatten, ska du bara ha värme i plattan och inte behöver vv, så kör på reservläget.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Låt den vara på. När GM sjunker ska den slå på mer elpatron efter hand. Ditt jobb är att gissa en lämplig kurva.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
Tack för svaren, tur jag stängde av pumpen, konstaterade idag att kranen för filtret var i stängt läge, alltsÃ¥ 90 grader mot ledningen, sÃ¥  inget vatten kunde cirkulera i slingorna.   Elpatronen lär ha jobbat mot en stängd ledning och likasÃ¥ cirkulationspumpen  :'(   ska försöka starta den igen om ett tag, dÃ¥ med öppen ledning och se om nÃ¥gra skador uppstÃ¥tt eller ej?

F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
Verkar fungera som den ska nu, värmer plattan med 4,5kW
Framledn 14° returledn 11° värmebärsrpumphastighet 75%  tummenupp

Tillsatsinfo
Tidfaktor 2.6
Av vilken varmvatten 1.9
« Senast ändrad: 14 januari 2021, 17:07:20 av Snodden »
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!