Ja, en dusch brukar aldrig vara något problem, knappt för en mantelberedare, problemen accentueras ju när man mer eller mindre tömmer beredaren.Jag vet med säkerhet att rätt många Thermiaägare haft problem med luft i slingan, och täta starter för tappvarmvatten p.g.a. detta.Kanske har de omdesignat sin slinga/avluftningen på senare modeller, men det var inte ovanligt på de tidiga modellerna.Bifogar två bilder där man ser min mantelberedare med 1 respektive 2 duschar.
20kW mot 180l integrerad beredare med TWS slinga. Tappade ner så att tempen var under 20 grader. 1 körning från 18 grader topptemp i VV temp till 55 grader på 30 minuter. Egentligen går det fortare än så men jag gjorde lite tester där jag tappade fullt och kollade om VP kunde hålla tempen. Vilket den kunde. frågor på det?
nu funkar jpeg.
Word kan innehålla virus.
He-He misstänkte att du skulle falla in.Vilken starttemp kör du normalt med och hyr lång tid tar det då upp till 55 grader.
Om radiatorsystemet inklusive rördimensioner kan ta emot effekten och göra av med den under DUT så kan man kanske inte säga att en vp med 100% effekttäckning är överdimensionerad. Den är väl snarast rätt dimensionerad, särskilt med tanke på miljön, eftersom om man har 65% effektäckning och alltså kör med sina elpatroner under den kallaste tiden när alla andra gör det med, så är det olja och kol man använder.