Skrivet av: warthen skrivet 31 december 2008, 11:58:54
20 A.säkring sep.grupp till värmepumpen löste ut. Även efter omstartförsök med återställd
motorskydd.
tacksam för förslag på eventuella felkällor
novisen
Titel: SV: fighter 1210 8.5
Skrivet av: luckyman skrivet 31 december 2008, 12:07:52
Prova utan att återställa motorskyddet eller koppla ur kompressorn om du kan och starta om
Titel: SV: fighter 1210 8.5
Skrivet av: warthen skrivet 31 december 2008, 12:26:32
hur startar man utan återställning av motorskyddet
Titel: SV: fighter 1210 8.5
Skrivet av: warthen skrivet 31 december 2008, 12:34:44
Revidering av felbeskrivning!
Vid närmare kontroll visade sig båda 20A säkringar vara ok
elschema punkt 69(kontaktor komp.drift) slå till när spänningen är på och kan slås av med
motorskyddet elschema punkt 26.
Medels tvångsstyrning av kontaktor komp.start elschema punkt 68 arbeta kompressorn utan att motorskyddet ulöses.
Körde ingen längre stund då driftläge är satt till EP(VP av)
Vad är den troliga orsaken att kompressorn inte starta i normal driftläge?