Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kall avluft och mÃ¥nga starter F370  (läst 2374 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad LindeF370

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
Kall avluft och många starter F370
« skrivet: 29 mars 2020, 20:08:51 »
Hej :)
Här på forumet har jag läst att avluften bör vara 0 eller lite + för att undvika onödiga avfrostningar, men jag har ständigt avluft på ca -0,5 till - 1,5; förångartemp -1,5 till -2,5. Ibland ännu kallare.
Kompressorstarter 7-10 gånger/dygn! Denna årstid behövs värmepumpens energitillskott hela tiden, så jag misstänker att alla dessa starter beror på avfrostning..... Är detta skadligt för FVP:n? Jag förlorar ju en massa drifttid också!
Flöde injusterat enl byggprotokoll 50 m3/h för 1½ år sen
I övrigt ok - Men ska jag tillkalla någon kompetent serviceman innan garantin går ut om ett halvår?
Tacksam för synpunkter på detta help
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/Ã¥r totalt

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2020, 09:12:17 »
50 m3/h = 14 l/s.
Ett hus bör ha 0.35 l/s och m2.
Om ditt hus är på 40 m2 så är det OK, annars har ventilationsteknikern gjort bort sig?

Jag skulle i alla fall justera upp flödet genom att öka fläkten, kolla meny 5.1.5 vad den står på för %-värde?

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad LindeF370

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2020, 09:35:20 »
Ursäkta, jag misstolkade luftflödesprotokollet!
Ska vara 50 l/sek! Så det ligger väl ganska rätt enl dig Carl N. 0,35x138=48
Pannans fläkthastighet är injusterad till 48% (normal-läge)
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/Ã¥r totalt

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2020, 10:55:48 »
Då är injusteringen OK.
Jag misstänker att nått hänt sen dess som gör att luftflödet inte är lika bra längre.
Antingen inuti din värmepump (typ igensatt filter eller liknande) eller att nån stängt tilluftsventilerna i huset?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2020, 11:56:31 »
Tror 48% är för lite för F370. Den kommer med 65% fabriksinställning och allt under detta kan medföra sämre driftförhållanden.
Öka till Ã¥tminstone 58% i ett  första steg. En viss överventilation enl. norm men bättre luftgenomströmning.

Du har väl dammsugit luftfiltret ordentligt?
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2020, 16:45:53 »
Man kan ju räkna mellan tumme och pekfinger.
Luftens specifika värme = 1,2 kWs/m3K
Upptagen effekt frånluft = 1,35 kW
Om luftflödet är 50 l/s = 0,050 m3/s så får jag :dt:

1,35/(1,2 x 0,050) = 22,5 C.

Jo det stämmer nog att 50 l/s är i underkant, speciellt om luften är torr vilket den är så här års.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad LindeF370

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2020, 10:05:51 »
Tack för alla svar :)
Nu har jag blÃ¥st rent alla till-luftventiler, kollat frÃ¥nluftsdonen och bytt filter i pannan. Fick dÃ¥ upp avluftstemp till nÃ¥gra tiondels + (förÃ¥ngartemp - 1 till -1,5 )  tummenupp. Mest nytta gjorde filterbytet fast det var ett sprillans nytt filter som bara suttit i 40 dagar! FÃ¥r bli täta filterbyten framöver...
Frånluftstemp var då 20,5.....nu efter en kall natt är frånluften bara 19 gr. Och avluften -0,4. Men jag fick upp avluftstemp ovanför 0 genom att öka fläkthast ett par %
Börjar nog fÃ¥ lite kläm pÃ¥ detta nu  -   förträffligt forum 8)
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/Ã¥r totalt

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2020, 10:48:48 »
Du behöver ju inte byta filter varje gång, avluften kan du dammsuga tills det tappar form.
Hade själv faktiskt ökat flödet tills avluften legat i alla fall 0.5-1. Om du skulle förlora något på det, så vinner du sannolikt det i livslängd.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2020, 12:24:46 »
19°...
Höj temperaturen ett snäpp, det är lika trevligt för dig som för pumpen.
  a:gl
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad LindeF370

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2020, 19:53:19 »
JoMänVisst - Jag dammsuger normalt filtret, men just denna gÃ¥ng hade jag satt i ett nytt. Mycket damm blir det - jag fattar inte var det kommer ifrÃ¥n. Funderar pÃ¥ att sätta filter i till-luftsventilerna  -  och hÃ¥lla dammet utanför huset..... Jobbigare att hÃ¥lla rent förstÃ¥s. :-\
För övrigt har jag nu bara 2-3 avfrostningar/dygn tummenupp
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/Ã¥r totalt

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2020, 20:24:03 »
F370 skall inte avfrosta... alls.
Eller 20-25 avfrostningar per år för en optimal installation.

750-1000 starter totalt per år kanske. (Med FW 8816 eller senare)
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #11 skrivet: 01 april 2020, 20:49:07 »
Citera
Mycket damm blir det - jag fattar inte var det kommer ifrån

Har du torkskåp eller torktumlare i samma rum som pumpen alternativt är anslutna till frånluftskanalen?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad LindeF370

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #12 skrivet: 02 april 2020, 09:18:05 »
God Morgon :)
Nej - Jag har varken torkskåp eller torktumlare. Annars en dammkälla förstås!
F.ö. Kör jag nu på 52% fläkthastighet och får avluft på + 0,5 till +1 grad, förångartemp ca 1,5 grad lägre.
Ca 3 avfrostningar/dygn. Vill inte gärna dra på fläkten mer, blir kallt i huset.
Vilket kan kompenseras med värmekurvan (jag kör utgivarstyrning) men då går det ju åt mer energi :-\
Tar vp stryk av många avfrostningar? Vad är det som styr avfrostningarna förresten?
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/Ã¥r totalt

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #13 skrivet: 02 april 2020, 11:35:35 »
Om det finns värmebehov ska kompressorn gå hela tiden. Står kompressorn stilla värmer den istället med elpatronen = mindre ekonomiskt.

Köp en luftvärmepump och låt den värme större delen av huset. Den betalar sig på några år.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kall avluft och många starter F370
« Svar #14 skrivet: 02 april 2020, 15:57:04 »
Citera
Tar vp stryk av många avfrostningar?
Antal kompressor starter har jag för mig jag läst påverkar livslängden. Kompressorn i pumpen är väl en on/off, dvs den går på max när den går och inte mjukt och steglöst som i dom mera moderna och kraftfullare pumparna som därmed inte belastas så hårt jämt även om dom går och producerar den energi som behövs för stunden
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!