Hej!
Har ändrat inställningarna på min NIBE f370, då jag förmodligen kört den helt fel. Nybyggt Skidsta hus, boyta 96 kvm med vattenburen golvvärme, har hittills snittat ca 15000-16000kWh per år för hushållsel varmvatten och uppvärmning. Vilket borde vara mycket lägre!

Snittar nu 3 kompressorstarter per dygn, förut 8-10 per dygn. Kör på 50 % frånluft (tidigare 42%, enligt injustering av flöde) och en egen kurva(tidigare kurva 6). Cirkulationspump i läge 2. Sänkt elpatron från 7kW till 4,6 kW. Framledningstemp vid +10 grader=28 grader, 0 grader = 37 grader, -10=42.

Upplever idag bättre komfort trots mer kall tilluft i ventilerna dock högre fläktljud.

Hur tänker ni?

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Kompressorstarter NIBE f370
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2020, 20:47:25 »
Hej!
Har ändrat inställningarna på min NIBE f370, då jag förmodligen kört den helt fel. Nybyggt Skidsta hus, boyta 96 kvm med vattenburen golvvärme, har hittills snittat ca 15000-16000kWh per år för hushållsel varmvatten och uppvärmning. Vilket borde vara mycket lägre!

Snittar nu 3 kompressorstarter per dygn, förut 8-10 per dygn. Kör på 50 % frånluft (tidigare 42%, enligt injustering av flöde) och en egen kurva(tidigare kurva 6). Cirkulationspump i läge 2. Sänkt elpatron från 7kW till 4,6 kW. Framledningstemp vid +10 grader=28 grader, 0 grader = 37 grader, -10=42.

Upplever idag bättre komfort trots mer kall tilluft i ventilerna dock högre fläktljud.

Hur tänker ni?

Det låter åtminstone 5000 kwh för dyrt på årsbasis. Var i sverige bor du? Vad ändrade du och hur gick elförbrukningstrenden efter det?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Kompressorstarter NIBE f370
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2020, 21:12:27 »
Uppgradera mjukvaran till 8816 eller senare. Tillåter att kompressorn går 5° högre till 8° över beräknad framledning innan den avbryter. Medför längre gångtid och minskade antal starter.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Mike68

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorstarter NIBE f370
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2020, 21:47:18 »
Det låter åtminstone 5000 kwh för dyrt på årsbasis. Var i sverige bor du? Vad ändrade du och hur gick elförbrukningstrenden efter det?

Bor i Sundsvall, har kört en månad med nya inställningar. Har ökat frånluft från fläkthastighet 40% till idag 51 %. Sänkte eltillsatsen från 7 till 4,6 kW samt sänkte cirkulationspumpen från läge 4(Max) till läge 2. Plus att jag skapade en egen värmekurva, typ kurva 6 med + 1 grad förskjutning.
Det ser lovande ut, ska bli intressant att se januaris elräkning.

Utloggad Mike68

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorstarter NIBE f370
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2020, 21:50:45 »
Uppgradera mjukvaran till 8816 eller senare. Tillåter att kompressorn går 5° högre till 8° över beräknad framledning innan den avbryter. Medför längre gångtid och minskade antal starter.

Kör den senaste programvaran som finns på NIBEs hemsida. 9071r4. Stället man den högre brytpunkten eller gör programvaran det själv?

Med vänlig hälsning, Micke

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Kompressorstarter NIBE f370
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2020, 22:12:21 »
Tyvärr inget man kan justera själv.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorstarter NIBE f370
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2020, 08:09:46 »
Jag skulle justera luftflödet utifrån avlufttemp om det är möjligt.
Avfrostningarna på Nibe 370 är inte så effektiva så man vill undvika dessa.
Sen gäller det som du skriver att anpassa en kurva så bra som möjligt, termostaterna ska vara öppna när man ställer in kurvan.
Värmepumpen jobbar som mest effektivt om shunten i Nibe 370 får styra värmen själv, när termostaterna styr så blir belastningen på värmepumpen ryckigare och detta kan trigga både fler starter och mer elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Micael Löfqvist

  • Gäst
Micael Löfqvist
SV: Kompressorstarter NIBE f370
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2020, 16:47:49 »
Jag skulle justera luftflödet utifrån avlufttemp om det är möjligt.
Avfrostningarna på Nibe 370 är inte så effektiva så man vill undvika dessa.
Sen gäller det som du skriver att anpassa en kurva så bra som möjligt, termostaterna ska vara öppna när man ställer in kurvan.
Värmepumpen jobbar som mest effektivt om shunten i Nibe 370 får styra värmen själv, när termostaterna styr så blir belastningen på värmepumpen ryckigare och detta kan trigga både fler starter och mer elpatron.

Vad anser du man ska sikta på för temperatur på avluften? Jag ligger på +1 till +3.

Med vänlig hälsning, Micke

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kompressorstarter NIBE f370
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2020, 17:36:00 »
Låter som passande avlufts-temperatur för den boytan och 650 W kompressor.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorstarter NIBE f370
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2020, 23:50:04 »
Jepp 1-3 plusgrader är nog så perfekt det kan bli.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Kompressorstarter NIBE f370
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2020, 21:57:47 »
Jepp 1-3 plusgrader är nog så perfekt det kan bli.

Det är väl förångaren som skall hålla sig på enstaka plusgrad om man skall vara petig?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!