SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #15 skrivet: 18 december 2018, 20:42:15 »
Man blir ju lite nervös när man läser detta. Ett inverterbyte är ju inte något man vill drabbas av när garantin går ut.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

DanO

  • Gäst
DanO
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #16 skrivet: 19 december 2018, 09:35:17 »
Tror det är något skit med version:8539R3.

Försökte under gårdagen få igång min pump igen, vilket inte lyckades på ca 10 bortkoppling från ström och omstarter.

Till slut ger jag upp och går och lägger mig vid 00-snåret. När jag kollar uplink på morgonen så ser jag att det är ett nytt meddelande.
"En ny mjukvara med version 8539R3 finns tillgänglig."
pumpen går nu för fullt som den ska och har själv ändrat mjukvaran till 8218R2, antingen själv över natten eller på ngt sätt vid sista omstarten.

Ngn som varit i kontakt med Nibe ang detta?

Utloggad Ivanhoe1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2019, 16:43:12 »
Nu har jag fått samma problem efter att strömmen brutits till huset. 426 som felmeddelande men alla faserna är uppmätta och korrekta. Hade version 8539R3 men har nu backat till 7312R9 men får samma fel..  :(

Någon som hittat en lösning eller tillvägagångssätt?
« Senast ändrad: 05 januari 2019, 17:17:28 av Ivanhoe1 »
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)

Utloggad Per O

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2019, 17:41:01 »
Hei,

Du må sjekke alle koblingspunkt for ledningene til scrollkompressoren. Det er trolig dårlig kontakt på en eller flere av ledningene. På selve scrollkompressoren er det ofte flatstift-kobling. Sjekk at den har god kontakt.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Ivanhoe1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2019, 17:45:18 »
Hei,

Du må sjekke alle koblingspunkt for ledningene til scrollkompressoren. Det er trolig dårlig kontakt på en eller flere av ledningene. På selve scrollkompressoren er det ofte flatstift-kobling. Sjekk at den har god kontakt.

Var sitter de, är det i värmepumpen så jag behöver öppna upp den? Pumpen är bara drygt 3år. Jag har mätt så jag ser att strömmen fram till värmepumpen är ok.

Edit: Nu har jag fått igång den. Provade några omstarter utan skillnad, lät den sedan stå 30min igen tills den försökte med ny kompressorstart och då gick den igång. Nu vågar jag inte rör något mera, får ring nibe på måndag. Sedan vill jag gärna starta om den några gånger till för att se om felet kommer tillbaka.

Noterade i servicemenyn att det finns en ”snabbstart” för att starta igång kompressorn. Den kanske kan användas för att försöka få igång utan att vänta 30min..?
« Senast ändrad: 05 januari 2019, 19:15:18 av Ivanhoe1 »
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2019, 05:44:54 »
Snabbstarten är ju där för att slippa vänta på just de inprogrammerade väntetiderna, det gör inget att använda den, den används ju bara vid spec tillfällen.

Utloggad Ivanhoe1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2019, 13:50:35 »
Ringde Nibe Support. De gav inte mycket, fick bara info om att de troligen är fel på invertern och att jag skulle kontakta en installatör för felsökning. Dom kunde mäta upp faserna i stortsett, vilket redan är gjort.

Ny inverter kostade runt 5000:-. Känns ju inte direkt premium när sånt måste bytas efter 3,5år..
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2019, 19:23:54 »
Du har väl försäkring?

Trist när saker går sönder dock.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Ivanhoe1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2019, 19:34:26 »
Ja de har jag via hemförsäkringen och sedan komplettering med arctics. De som svider är förtroendet för produkten.. Ska minst gå 10år utan hårdvarufel i mina ögon.
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2019, 19:55:18 »
Med Arctic och en bra villaförsäkring vad får jag som kund betala i självrisk?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Ivanhoe1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2019, 19:59:04 »
Inget då arctic täcker hemförsäkringens självrisk och ev åldersavdrag.
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2019, 08:57:54 »
Felkod 100, 426 och 427 betyder oftast byte av inverter, vi har provat byta busterkort varje gång, 1 gång av alla gånger har det fungerat, övriga gånger (30-40 st) har varit inverter. Felkod 100 då är felet 99.9% inverter, felkod 426, 427 har vi inte haft så många, men de få vi haft har vart inverterbyte.

Utloggad Ivanhoe1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2019, 09:21:53 »
Blir så här också, varit en här och kollat och pratat med Nibe.

Har du någon känsla för vad inverterfelen kan beror på? Vi har haft ovanligt mycket steömavbrott så klurar på om den kan ha fått sig en smäll vid nån av dom..
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2019, 19:52:00 »
Ja flera av de vi bytt har varit pågrund av strömavbrott, men förra vintern och vintern före, pågrund av dålig kvalite i komponenter.
Dessa invertrar är alldeles för känsliga tyvärr, händer även 750 och 730 ibland.
Det verkar som att invertrar i värmepumpar byggs av billigt skit, kolla inverters i industrier och större maskiner, sällan och aldrig trasiga.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Snälla, snabbt svar ang Inverterfel III (426) - Nibe F1255
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2019, 20:03:20 »
Tycker vi har haft en hel del trasiga varvtals styrnings grejer på industrin där jag jobbar och dom är varken billiga eller enkla att byta måste programmeras innan dom funkar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!