Hei,Kan du måle temperaturene:Kompressor Hetgass:Kompressor Suggass:KB inn:KB ut:VB inn:VB ut:Ps,Jeg fant datablad som sier du har 3 fase 220Volt kompressor i din varmepumpe. Du kan få en del mer effekt ved å installere inverter og kjøre kompressoren på 70-80 Hz.
Kompressor Hetgass:96°Kompressor Suggass:??KB inn: 2°KB ut: -1°VB inn: 36°VB ut: 45°
Er din VP sirkulasjonspumpe på laveste speed?
Det ser ut så ja, den står på 1 av 3.
Sett den på 2 av 3.Sjekk at KB sirkulasjonspumpen står på full speed
VP cirkulationspump ska vi öka hastigheten på för att minska temperaturskillnaden mellan VB in och ut?KB cirkulationspumpen står på full speed redan ja.
Du har veldig høy 6-7 °C er tilstrekkelig. Dersom du investerer i inverter, kan du kjøre kompresor på 75 hz. Jeg har en VP som opprinnelig skulle gi 5,5 kw varme. Den gir mer enn 7kw etter jeg monterte inverter.
Börja med attt höja CP hastigheten på varma sidan. Ditt KBin är på plusgrader, så du har mer energi att tillgå i backen, det är alltså pumpen som inte kan producera mer. /E