Aha.
Både den inbyggda varmvatteneberedaren i 1215 och den i CU-Compact värmer varmvatten, när VVC-pumpen går så kommer den som värmer till högst temp (troligen CU-Compact) vara den som står för varmhållningen av varmvattnet.
När du tappar varmvatten kommer kallt vatten in först i 1215 som börjar värma, och sedan kommer det in i CU-Compact.
Nu beror det på hur stort flöde din VVC-pump ger om 1215 hinner värma varmvattnet innan det går över till CU-Compact.
Det ideala fallet är att 1215 hinner värma vattnet till ca 50-55 innan det går över till CU-Compact (1215 värmer varmvatten till ca 1/3 av kostnaden).
Men risken med din koppling är att Cu-Compact står för en del av värmningen av varmvattnet.
Om du stänger av CU-Compact men låter varmvattnet cirkulera i den så blir det som en extra volym varmvatten som 1215 får värma, det funkar säkert OK så här års, men på vintern då 1215 får jobba mer med att värma huset så kommer den kanske inte orka/hinna värma alltihopa på egen hand utan elpatron, och med det valet är det bättre att hjälpa till med att värma varmvattnet med CU-Compact.
Så svaret är att du kan stänga av värmningen med din CU-Compact så här års om du vill, men slå på den då det blir kallt ute.
Om du inte behöver särskillt mycket varmvatten så kan du även öppna bypassen och stänga till din CU-Compact då den stängs av.