« skrivet: 25 maj 2012, 22:15:13 »
Jag har en "gammal" Thermia Villa 155 från 2001 där jag nu helt plötsligt får HP-larm hela tiden.
Det spelar ingen roll om jag ställer in så att den ska producera "allt" eller bara VV.
Det blir HP-larm ganska så omgående. Kör jag på TS så verkar VV produceras ok, men...

Cirkulationspumpen blir otroligt het och endast 1-2 meter av röret på den varma sidan blir varm. Kan det vara så att cirkulationspumpen har rasat??? Isåfall är det den andra cirkpumpen på två år :(

Tips någon Skämspådig
Thermia villa 155, 2*150m djupa hål på tomten
240 m2 + hel uppvärmd inredd källare på 120 m2
(Har inte kopplat in garaget ännu)

Utloggad El_-micke

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Thermia och HP-larm
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2012, 08:34:26 »
hp larm tyder på dålig cirkulation på radiatorsidan.....öppna luftskruven på cirkpumpen o kolla så att den snurrar...om inte .öka farten till max o försök få snurr på den med en mejel eller dylikt

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Thermia och HP-larm
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2012, 09:15:24 »
Hej Har du gjort rent filtret på värmesidan.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad PoH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Thermia och HP-larm
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2012, 21:34:31 »
El_-micke: Måste jag "strypa tillförseln av vatten på vardera sida pumpen för att göra det?
mÃ¥le10:Filtret pÃ¥ värmesidan  Sc:,h  ? PÃ¥ kalla sidan vet jag men värmesidan, var är det?
Thermia villa 155, 2*150m djupa hål på tomten
240 m2 + hel uppvärmd inredd källare på 120 m2
(Har inte kopplat in garaget ännu)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Thermia och HP-larm
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2012, 22:05:53 »
Hej Det kanske därför du får byta cirkulationspumpen så ofta att du saknar filter på returen tyvärr.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad PoH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Thermia och HP-larm
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2012, 22:35:09 »
Ett sådant filter sätter man alltså utanför pannan och är inte "en del av pumpen"?
Thermia villa 155, 2*150m djupa hål på tomten
240 m2 + hel uppvärmd inredd källare på 120 m2
(Har inte kopplat in garaget ännu)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Thermia och HP-larm
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2012, 23:32:22 »
Ett sådant filter sätter man alltså utanför pannan och är inte "en del av pumpen"?
Hej filtret sitter på värmesidan på returen(utanför pumpen) det kan ju hända att du har ett.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!