Hej alla pump- och värmenördar!

Jag har idag ett välfungerande vedeldat värmesystem med ca 8000kWh Ã¥rlig komplementeffekt frÃ¥n solfÃ¥ngaren. Systemet bestÃ¥r av en Baxi Solo Innova  50-panna som värmer totalt 4,6m3 ackvolym, som betjänar 31 radiatorer (har även 9 golvvärmeslingor som ska kopplas in nÃ¥gon gÃ¥ng i framtiden)... Nyttoytan som systemet värmer är ca 320m2, och enligt tidigare beräkningar är husets värmebehov ca 33kW för aktuell värmekomfort (22-24 grader inomhustemperatur). Varmvattnet framställs av ett 22m lÃ¥ngt kamflänsbatteri som sitter i acktank #1. Framledningstempen är 80/60 idag, men jag konstruerade systemet för 55/45 grader för att kunna byta värmekälla i framtiden med bibehÃ¥llen värmekomfort (detta betyder i praktiken att huset idag värms med ca 16 radiatorer).

Funderar på att komplettera anläggningen med en bergvärmeanläggning, ett område som är helt nytt för mig, och skulle vilja veta om det finns någon produkt på marknaden idag som skulle kunna tillgodose detta värmebehov, samt för vilken ingående elektrisk effekt/månadskostnad. Vore också intressant att veta hur det befintliga systemet skulle behöva modifieras vid inkoppling av ett bergvärmesystem.

All form av tips och erfarenheter mottages tacksamt! :-)
« Senast ändrad: 30 april 2020, 15:01:06 av aroncbds »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Uppskattning av erforderlig bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 30 april 2020, 15:25:56 »
Hej! När det gäller effekter över ca 18 kW blir det sÃ¥ kallade fastighetsmodeller som gäller och inte vanliga villamodeller. Exempelvis NIBE F1345 eller varvtalsstyrda F1355. En F1345-30 behöver avsäkras 3×25 A sÃ¥ huvudsäkringarna behöver vara pÃ¥ 35 A eller mer. Värmepumpar sparar mycket energi genom att arbeta med sÃ¥ lÃ¥g temperatur som möjligt för det aktuella behovet. Varmvatten respektive uppvärmning mÃ¥ste separeras. Varmvattnet kanske behöver värmas till 55°C medans värmen till huset t.ex. behöver vara 35°C när det är kring nollgradigt väder ute. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren