Författare Ämne: Kirigamine gör inte jobbet!  (läst 9895 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Apeltorp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
Kirigamine gör inte jobbet!
« skrivet: 01 december 2010, 14:07:17 »
Hej! Har köpt en Kirigamine FD 25. Den ska ha en funktion som heter hyper heating. Jag har fått min värmepump monterad på den enda möjliga platsen, nämligen i trappen. Luftströmmen går således nedåt ca en meter där den når en mindre hall. När luftströmmen når hallen kan den också nå mitt utbygge på 47 kv eftersom jag medvetet har valt en öppen planlösning för luften. Familjens problem är väl bara ett fanskapet till luftvärmepump inte håller vad den lovar. Pumpen är för tillfället inställd på +30gr men ger alldeles för dålig värme. Har en temometer ovanpå pumpen som visar +20 och en termometer längs luftströmmen en meter snett nedåt som visar 23,5gr vid en utomhus temp på -13gr. När jag kör pumpen på fläktläge 3 så värms luften okay, men när jag sätter på full fläkt så upplever jag att pumpen inte orkar hålla tempraturen på utluften. Var fasiken är hyperheatingen? Firman från Karlskoga sa att pumpen gått och väl ska räcka för våra behov, och att en större pump inte skulle göra någon nytta då jag ialla fall inte skulle kunna få ut den värmen i rummen. En sak till Innomhusdelen låter i 60DB på full fläkt, så Mitsubichi har missvisande reklam.

Utloggad Mossfeldt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 15:04:08 »
Har du kontaktat installatören?
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
MÃ¥l att komma under 10MWh/Ã¥r.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.

Utloggad Apeltorp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 16:41:10 »
Man vill ju veta om jag kräver för mycket av pumpen. Har redan ringt installatören när det var +grader och jag undrade varför den inte gav så mycket värme som jag tyckte att den borde. Kvinnan som tog hand om försäljningen upplyste mig i telefonen att det nog inte var några fel, men att pumpen avfrostar oftare vid fuktigt väder. upplever ni andra med kirigamine att ni kan köra med full fläkt utan att utluften känns kallare. Min planlösning i torpet är ju inte vidare bra, men inte fasen ska jag behöva ha apparaten på max så fort det blir minusgrader?

Utloggad Mossfeldt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 17:41:26 »
Om du inte upplever att pumpen gör det den ska så bör du kontaka installatören igen och kräva att dom kommer och kollar på den.

I skrivande stund har jag -12 ute och 22 inne. Mäter utblåstempen på pumpen med IR-termometer och den ger 45 grader innanför vingarna. I taket ca två meter från pumpen har jag 25 grader. Jag kör på full fläkt och inställt på 20 grader.
Pumpen har inga som helst problem att hålla temperaturen på hela vårt nedre plan. Ovanvåningen måste vi spetsvärma när det är under nollan.
Total yta 144m2.

Nu är det en FD35 men skillnaden bör inte vara så stor.

Edit: Glömde skriva att pumpen står på 20 grader.
« Senast ändrad: 01 december 2010, 18:18:44 av Mossfeldt »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
MÃ¥l att komma under 10MWh/Ã¥r.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.

Utloggad pumpemontør

  • Varmepumpe montør
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 18:06:08 »
Få en installatør til å sjekke pumpen! Kan være planløsningen som ikke fungerer også? Plassering av L/L-varmepumpe kan være like viktig som størrelsen på pumpen...

Mvh
Norsk varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 21:55:27 »
nej va fan en ökning från 20 till 23 vid bara -13 är ju i princip ingenting! det ÄR fel på pumpen, det kan jag garantera.
troligtvis slarvig installation som har lett till gasläckage. du kan ju känna med fingrarna om det är oljigt runt kopplingarna på kopparrören på höger sida av utedelen, du får lossa platslocket med en skruv först. sen finns det även skarvar på rören ca 10cm efter dom kommer ut genom väggen utomhus, så lossa på den vita plastkanalen och kolla om dom skarvarna är oljiga också, hittar du olja kan du ringa installatören och be han göra om (och rätt) koningen av rören, samt ta med sig R410a och fylla på till rätt mängd som står på etiketten på utedelen (all den ev. kvarvarande gasen måste tömmas ur först innan han fyller nytt)

Utloggad pheur

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #6 skrivet: 02 december 2010, 07:17:42 »
När jag kör pumpen på fläktläge 3 så värms luften okay, men när jag sätter på full fläkt så upplever jag att pumpen inte orkar hålla tempraturen på utluften. Var fasiken är hyperheatingen?

En fråga angående detta ovan: upplever du eller har du även mätt att det är så? Alltså förstår jag dig rätt att du har varmare utluft med fläktläge 3 än fläktläge 4 (max)?

En följdfråga, om det är så, vad beror detta på? Är inte fläktläget bara en fläkt som sprider luften i olika hastigheter?

Utloggad Apeltorp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #7 skrivet: 02 december 2010, 08:41:25 »
Jag skulle hellre köra fläkten på trean, för luften upplevs som varmare, men då sjunker temperaturen ytterligare i vardagsrum och kök. I skrivandets stund så ger pumpen ca 28+ en dm framför luftlammelerna och jag upplever inte denna temperatur som behaglig på full fläkt. Utetemp -20,5 grader. Jag upplever luftströmmen som pissljummen och att den blir kallare vid högre lufthastighet. Som jag förstått det borde temperaturen vid inomhusdelen vara kanske 50+ om man jämför med andra FD25 ägare?

Utloggad Apeltorp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #8 skrivet: 02 december 2010, 09:08:26 »
Jag tror det är läge att be installatörsfirman att kommentera pÃ¥ detta forum. Som jag ser det, är det inte planlösningen som är mitt bekymmer utan att pumpen inte häver ur sig tillräckligt varm luft med tillräckligt luftflöde, med utlovad decibell. Jag har ena pojken hemma med ont i halsen, han sitter med gitarren framför vÃ¥r vedkamin. Jag hade inte tänkt mig behöva elda alls denna vinter  >:(

Utloggad Apeltorp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #9 skrivet: 02 december 2010, 09:18:38 »
Gick ut i foppatofflorna och kände pÃ¥ utgÃ¥ende rör pÃ¥ utedelen. Det var inte oljigt, men varmt. höll fingret pÃ¥ i ca 4sek utan att bränna mig. Det vore ju förjävligt om svärfar skulle fÃ¥ rätt. Luftvärmepumpar är bara skit, sa han. Jag vill ju gärna bevisa motsattsen.  knUp

Utloggad pheur

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #10 skrivet: 02 december 2010, 18:45:42 »
Apeltorp:
Kolla detta länkade inlägg av mig för bara några dagar sedan, som i princip frågar det du gör. Svaren som kommer efter förklarar också att det är helt normalt med ljummen luft vid -20 grader och kallare.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37210.msg348178#msg348178


Utloggad Apeltorp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #11 skrivet: 02 december 2010, 20:35:06 »
Kanske har jag fattat fel, men tillverkaren berömmer sig med att den nya generationen pumpar direkt ger en märkbar ekonomisk besparing. Med den nominella effekten ner till -15g borde jag väl få 6,30Kw värme även när det är just -15. Nu är det kväller och jag fryser. Du får gärna prata cop, men jag behöver sprida varm luft för att få varmt i huset. Pissljummen luft blir avkyld innan den hinner värma. Det märks ju att pumpen tappar värme när det blir kallare ute. Ville jag elda med ved, hade jag skaffat en Albin vedpanna och vattenburet. Men nu har jag en nyinstallerad luftvärmepump som inte håller vad den lovar. Det finns ju andra pumpägare som är nöjda. Eller vill de inte erkänna att de måste sätta på elementen eller elda i kaminen?

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #12 skrivet: 02 december 2010, 21:46:02 »
nej den ska ge 3.2kW vid -15.

Utloggad pumpemontør

  • Varmepumpe montør
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #13 skrivet: 02 december 2010, 21:52:33 »
Kanske har jag fattat fel, men tillverkaren berömmer sig med att den nya generationen pumpar direkt ger en märkbar ekonomisk besparing. Med den nominella effekten ner till -15g borde jag väl få 6,30Kw värme även när det är just -15. Nu är det kväller och jag fryser. Du får gärna prata cop, men jag behöver sprida varm luft för att få varmt i huset. Pissljummen luft blir avkyld innan den hinner värma. Det märks ju att pumpen tappar värme när det blir kallare ute. Ville jag elda med ved, hade jag skaffat en Albin vedpanna och vattenburet. Men nu har jag en nyinstallerad luftvärmepump som inte håller vad den lovar. Det finns ju andra pumpägare som är nöjda. Eller vill de inte erkänna att de måste sätta på elementen eller elda i kaminen?

Noen firmaer (useriøse desverre) framhever en L/L varmepumpe på en slik måte at kundene får inntrykk av at man aldri skulle behøve å fyre med ved igjen...
Sannheten er at hustype, isolasjon, hvor man bor og planløsning taler for hvordan en varmepumpe skal dimensjoneres. Ikke alle hustyper er like godt egnet med L/L varmepumpe... Noen ganger må man rett og slett gjøre kunden klar over at en L/L ikke nødvendigvis strekker til ved alle værforhold i vårt kalde Norden.

Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)

Utloggad jattefranskan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Kirigamine gör inte jobbet!
« Svar #14 skrivet: 03 december 2010, 18:18:53 »
kör en FD25VABH (köpt av en aktiv herre här i forumet) i källarplanet ca 110kvm och ingen öppen planlösning alls och använder ingen
tillskottsvärme alls och även om det varit ner mot -20 så klarar pumpen det galant.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!