Ämne: Korrosion i Brine koppel (läst 7570 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Per Forsberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Per Forsberg
Korrosion i Brine koppel
«
skrivet:
14 juli 2014, 16:46:59 »
Citera
Har hittat korrosion på påfyllnadsventilsats R25 från Nibe. Jag tycker att detta inte borde ha inträffat eftersom den är bra isolerad (två halvor av frigolit) och inga glipor där rören gått in. Isoleringen har alltid suttit på plats (korrekt monterad) och hela installationen är ca 3 år gammal. Någon annan som har fått detta problem?
Har också blivit drabbad av en spräckt mutter på en klämkoppling vid brinerören. Den hade spruckit rätt av (sprödbrott) och givetvis börja läcka. Vad jag förstår så är orsaken oklar till detta, men några hävdar spänningskorrosion pga hårt åtdragen koppling... Finns det någon sanning/fakta om detta fenomen och hur man ska undvika det i framtiden?
«
Senast ändrad: 14 juli 2014, 16:50:27 av Per Forsberg
»
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #1 skrivet:
14 juli 2014, 18:12:49 »
Citera
Jag fyllde mina skär ringskopplingar med locher pasta och drog att hårt och släppte sedan och drog åt igen lite lösare. Fyller man kopplingen med pasta finns inte plats för kondens som kan frysa och spräcka kopplingen. Har för mig att även mitt påfyllnads koppel ser lite skabbigt ut så helt tät är nog inte frigolit lådan det är ju tex inte tejpade skarvar.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
xxargs
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1147
Karma +19/-3
xxargs
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #2 skrivet:
14 juli 2014, 18:51:23 »
Citera
Jag gissar att denna koppel är kondensblöt hela tiden och ibland fryser vid sen vintertid...
spräckta muttrar är förmodligen frysskador (gängorna fyllda med vatten och sedan fryser i omgångar med allt större spel och till sist spräcks) i kylindustrin har/hade man smala muttrar med få gängvarv eller så är det urborrade med hål i mutterkantsidorna så att trycket kan avlastas och dräneras - eller som tidigare nämnt fyll gängorna helt med gänglås eller pasta så att vatten inte kan söka sig in där
---
Att sätta frigolithalvor ger ingen hinder för fuktinträngning och jag tolkar av bilderna snarare att den ärgade ytan kommer ifrån där frigoliten/isoleringen har legat emot medans det som inte haft något på sin yta har klarar sig bättre för att kondens hela tiden rinner av där. Att ärgningen påbörjas kan beror på att vattnet/kondens inte har varit helt ren (eller ytan helt ren efter montagen med handsvett etc.) och finns det ammoniak/svavelväte (gaser från tex. avlopp) även i låga halter i luften så när det lösts i vatten (vilket ammoniak gärna gör) starta upp korrosionen sedan tillsammans med luftens kolsyra som hjälp skapa den grönblåa ärget...
Koppar, ammoniak och kolsyra har gärna ett kärleksförhållande med varandra...
Att städa upp ytan - även om det inte blir som förut kanske kan fungera om man baddar med citronsyra löst i vatten och lösa ut det blågröna (det kan ta tid och en mineralsyra arbetar snabbare) och sedan sköljer av det riktigt ordentligt och sedan behandla ytan med något vax/oljeliknande som är kvar även när kondens slår på hela tiden i senare drift.
Att göra en fukttät låda som gör att ingen fukt kommer in är en mycket större insats där allt måste i stort sett vara hermetiskt tätt och innebär att man får byta silikagel torkpåsar då och då...
Finns det minsta lilla glipa och temperaturen tillräckligt lågt - så är vattenånga det första att ta sig igenom detta inklusive diffusion rakt igenom plaster och gummi!!
Loggat
Per Forsberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Per Forsberg
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #3 skrivet:
15 juli 2014, 11:56:17 »
Citera
Tackar för utförliga svar!
Om jag tolkar det rätt så är det "omöjligt" att isolera detta koppel utan att man ska låta det droppa kondensvatten och satsa på någon ytbehandling. Man kan då undra varför de har gjort sig mödan att tillverka frigolitisoleringen...?
Hur brukar detta monteras/isoleras av seriösa yrkesmänninskor?
Måste också vara lite ifrågasättande...
Rörisolering verkar fungerar bra över kalla rör och kopplingar och det är knappast gastätt. Skillnader?
Att kunna spräcka muttrar med den extremt lilla volym av vatten som ryms i gängan som sedan fryser och expanderar - Muttern töjs - Mer vatten ryms - Fryser - osv - Muttern spräcks. Det känns lite väl teoretiskt. Mässing har (om jag kommer ihåg rätt) minst 30% brottförlängning. Nu blir JAG lite teoretisk
Om man antar att muttern är åtdragen till sträckgräns så kommer den att öka diametern med 30% innan brott inträffar. Dvs den borde läcka som ett såll innan brott. Vilket det inte gjorde för mig. För mig så såg brottytan ut som ett sprödbrott. Tyvärr slängde jag muttern för några veckor sedan annars skulle jag ha bifogat en bild. Ps Under de vintern när jag kollat så har anläggning aldrig gått ner till minusgrader, men jag har inte loggat så jag kan inte vara 100% säker...
Spänningskorrosion är förmodligen en troligare orsak. Den kan komma hastigt och risken ökar med den statiska spänningen. Materialfel är också en trolig orsak. Detta är ett vanligt problem inom industrin (åtminstånde min - maskinkonstruktion). Dvs om man drar åt onödigt hårt (som jag förmodligen gjort!) och har korrosiv miljö så kan spänningskorrosion inträffa. Hmm, smörjmedlet gör kanske två saker som förbättrar - Korrosionskydd och mindre vattenvolym (lägre cykliska spänningar)...
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34893
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #4 skrivet:
15 juli 2014, 14:35:15 »
Citera
Det är mycket vanligt att kopplingar just på kalla sidan av KB-värmeväxlaren spricker om man inte fyller gängorna med locherpasta eller lin/linolja.
Även om man ligger på +2 grader på inkommande KB så blir utgående minusgrader vid varje driftscykel under slutet av uppvärmningssäsongen.
Kopplingen kan nog vara helt tät även om muttern expanderat ordentligt, i KB-kretsarna är det normalt bara 0 till 0.5 bars tryck, och det är ju "skärningen i skärring/kona/koppling som tätar, inte själva muttern.
Jag har gjort ett par fulreparationer av dessa mutterbrott, helt enkelt tätat gängorna, dragit ett rostfritt klammer runt muttern och sedan dragit igen muttern på nytt, de håller fortfarande tätt nu några år senare - även om det inte är något jag rekommenderar om man inte vet vad man håller på med, och vet att ett eventuellt läckage INTE kan orsaka en vattenskada.
Om man gjorde kopplet utan isolering så skulle det kontinuerligt droppa vatten på golven, golven skulle bli fula, och i värsta fall skulle man kunna få en vattenskada.
Diffusionstät rörisolering som t.ex. Armaflex funkar säkert lika bra, men det är ju tidsödande att limma det runt ett koppel som detta jämfört med att klämma dit en färdig lösning av frigolit.
Även inuti en Armaflexisolering hittar du med all säkerhet kondens om du öppnar och tittar.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #5 skrivet:
15 juli 2014, 14:56:44 »
Citera
Sen är det ju en stor fördel att man kan öppna frigolit lådan när man ska rensa filtret att klippa upp Armaflexen varje gång känns inte så lockande.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #6 skrivet:
15 juli 2014, 16:55:30 »
Citera
Så vad nytta gör då frigolitlådan? Minskar kondensvattenmängden ja, men vad påverkas i VPdrift, COP t.ex, med frigoliten på eller av?
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7651
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #7 skrivet:
15 juli 2014, 17:10:56 »
Citera
Det är en öppningsbar kondenisolering, inget annat.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #8 skrivet:
15 juli 2014, 17:27:02 »
Citera
Jovisst, men om man tar bort den så värms ju KB in och ut av omgivningen, tänkte att det kanske ger bättre COP med högre temp på KB
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34893
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #9 skrivet:
16 juli 2014, 08:14:58 »
Citera
Mmm, problemet är bara att du kyler huset samtidigt, så den ökade COP:n ger ingen besparing.
Men visst, sommartid borde man kunna ha en luftkollektor som gav hög COP och laddade markslingan under sommarn.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Per Forsberg
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Per Forsberg
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #10 skrivet:
20 juli 2014, 17:20:02 »
Citera
Så jag ska alltså acceptera att det blir kondens och korrosion på detta koppel? Det börjar bli gravrost på ståldetaljerna och det kanske håller kanske 5år, i bästa fall.
Provade maila Nibe och fråga hur man ska lösa det och då får man till svar "Det har inte varit tillräckligt isolerat. Kalla på en rörmockare" och "Vi har inga problem med korrosion på detta koppel". När jag försökte få fram exakt hur man ska isolera kopplet, eftersom deras isolering uppenbart har vissa brister, så får jag inga svar.
Ingen som vet hur man ska isolera detta koppel för att slippa korrosion? Branchstandard? Det måste vara ett ganska vanligt problem...
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #11 skrivet:
20 juli 2014, 18:53:45 »
Citera
Isolerar du med Armaflex limmar skarvarna samt tejpar dom så blir det garanterat tätt och ingen kondens.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34893
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #12 skrivet:
21 juli 2014, 08:03:23 »
Citera
Jag har både limmat och tejpat mina skarvar, men nog finns där kondens om jag öppnar för att rengöra filter, byta tempgivare eller annat.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #13 skrivet:
21 juli 2014, 08:50:50 »
Citera
Beror ju på vilken tjocklek du använt också görs det enligt boken ska det inte bli kondens. Jag har min frigolit låda som den är och visst kan det vara lite kondens där ibland men aldrig så mycket så det droppar men har mina grejer ganska kallt ca 15-18 grader. Jag lyckas ju knappt få kondens utfällning på återvinnings agget har för torr luft nästan hela året.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
xxargs
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1147
Karma +19/-3
xxargs
SV: Korrosion i Brine koppel
«
Svar #14 skrivet:
21 juli 2014, 13:42:08 »
Citera
Kan man hålla tillräcklig låg fuktighet kring där kopplet är så blir det inga kondenspåslag - men då gäller det att daggpunkten hålls lägre än temperaturen på brinen - annars kondens.
Frigolitblocken som kondensisoleringen minskar takten på kondensbildningen - men tar inte bort den helt då om det skall sluta så handlar det om att det blir helt tätt eller ytona närmast metallen ersätts med något material som inte tar upp fukt och till viss grad isolerande (tex armaflex som limmas på) så att dess yta mot luften i sin tur håller sig över daggpunkten.
Där handlar det om att fylla upp varenda skrymsle med något annat än luft - det inkluderar även _i_ gängor då om det är tomrum där och det finns en minsta kapillär förbindelse med omgivande luften så kommer det vattenfyllas så småningom om grejorna är under daggpunkten - och om det går under 0 grader så kan det frysa och spränga...
dvs. om det fryser regelbundet så skall gängorna vara fyllda med locherpasta/annan fett för ändamålet eller gänglåsning/gängtätning så att vatten inte kan tränga in där.
När det gäller korrosionen så har det inte startat med helt saltfri korrosion utan det finns kanske svavelväte och ammoniak från omgivningen (även om det bara är enstaka ppm i halt) och salt från fingeravtryck från tillfället när det monterades, som gjort kondensen i viss mått elektrisk ledande (vilket är viktigt för korrosion skall fortgå) och har man plastytor som frigolit intill metallytor i koppar och mässing så kan man få mycket snabbare korrosion än om det är helt fritt i luften då fritt i luften så sköljs eventuella gaser och salter hela tiden bort i en evig 'regn' av nybildad kondens och korrosionen går långsamt. I en frigolitblock är kondensomsättningen kanske 1/100-del och kanske så lite att det inte ens droppar (även om ytorna är fuktiga inuti) och sköljer ur salterna övh. och det får tid att absorbera gaser som ökar elektriska ledbarheten i kondensatet - till detta får man koncentrationsskillnader i området där frigoliten ligger emot då dess kanter har mer syre tillgängligt än mitten och eftersom koppar (precis som järn) kan hoppa mellan 1-2 värda joner (med gravt olika löslighet i vatten och beroende om klor och/eller ammoniumsalter närvarande samtidigt) så kan man få en process med låg oxidationsgrad (ej färgat) med mer lättlösliga produkter vandrar ut till kanterna med högre syrehalt och med syre och koldioxid och med aminer som påskyndare, bilda ärg. - koncentrationsskillnaden i sig av de olika ämnena på olika närliggande områden kan i sin tur vara drivade i korrosionen (tex spaltkorrosion drivs mycket av detta)
Mässing är relativt korrosionstålig men i specifika situationen som ovan så är det kopparen i legeringen som är målet för korrosionen när man har aminer (salter med ammoniak i) i dess närhet och zinken skyddar inte då aminer är mycket kraftiga komplexbildare med just koppar vilket gör att de normala korrosionsfördröjande mekanismerna som annars anses tillräckliga i tex avseende mässing - inte fungerar som tänkt...
- kort sagt dina frigolitblock pressade invid dina kopplingar ha både 10-100 faldiga korrosionen på dina koppel i jämförelse om de hade fått blöda kondens fritt i luften...
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Korrosion i Brine koppel
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 686
dolda: 1
användare: 10
Användare online
:
Josth
T Ramsmark
JockeHX
kebj76
Carl N
BiggerDigger
MKskåne
tyke
fila
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info