Författare Ämne: Pressostat hög Greenline C8  (läst 7461 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad teksta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2009, 14:39:13 »
Vad ska trycket ligga på i systemet? Nu ligger det på 0,8!

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2009, 18:54:22 »
Retursidan är svalare.


Vad menar du med retursidan och vad är den svalare än?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad teksta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2009, 21:18:08 »
Vad är bypass?Och var sitter den isåfall?

Utloggad IFKAS

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2009, 21:28:04 »
Hej!

Du har inte skruvat igen någon termostat på något element?

Känn på alla radiatorer om de är varma upptill och lite svalare nertill!
Thermia Villa Classic 105-2001
400m Ytjord
Hus 250m2 inkl källare

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2009, 19:22:46 »
Vad är bypass?Och var sitter den isåfall?

www.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_5.0.pdf&pt=pdf

Titta på sid 38, röret som markerats med (X) är bypassen. Acktanken har du förmodligen inte så den kan du tänka bort.
Röret går alltså mellan "stigare radiator" och "retur radiator".

Så här skriver de om bypassen:

Det är också viktigt att flödet i radiatorsystemet överstiger flödet över värmepumpen. I annat
fall går värmepumpens flöde via bypassen tillbaka till värmepumpens retur, vilket kan innebära
att värmepumpen löser ut på hög retur. Flödet över radiatorsystemet ska vara så stort att
hela radiatorn hålls varm för att på så vis öka den värmeavgivande ytan och därmed hålla nere
framledningstemperaturen från värmepumpen.


Nu är ju ditt fel inte retur hög utan pressostat hög, men det kanske kan vara detta fel ändå?



Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad mrjochen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2009, 20:37:04 »
Har också en IVT C8 Greenline i hus på boarea 200kvm och 120kvm biarea som den värmer. Har bott i huset snart två år och endast en gång löpte larmet ut på Pressostat Hög ut. Jag luftade samtliga 26 element tre ggr för att vara på säkra sidan och det har fungerat sedan dess. Efter ha luftat hälften av elementen vid varje runda, fyllde jag på i systemet, så trycket låg på 1kg.

Utloggad teksta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2009, 19:09:55 »
Ringde serviceteknikern men dom hadde mycket jobb just nu.Men jag plockade bort elen till växlarventilen och det visade att den kärvade, den gick inte tillbaks helt.Mixtrade lite med den och monterade elen igen.
Men nu är det ett annat problem!När den startar så värmer den vv när vv är klart så värmer den radiatorernea bara ca en minut sen stannar den.
Idag på morronen var det tvärtom ca 1 minut radiatorerna sen vv.16 grader var tempen inne .Men det blir inga felmedelande längre.Tur att man har en braskasett !!.C8an är från 1999 och har funkat bra men det har alltid varit svårt att få värme på radiatorerna när tempen varit kring nollan.vv tempen är 48 grader.Har ändrat parallellen på kretskortet
NÃ¥gon som har tips?
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 19:29:32 av teksta »

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2009, 19:30:38 »
Byt växelventilen, sen är nog problemet borta
Mest kyla men lite värme också

Utloggad teksta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2009, 19:37:38 »
Tänkte om det var någon givare som bråkade med mej! Tror ni att växelventilen har bråkat hela tiden?

Utloggad teksta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2009, 09:37:36 »
Nu tror jag att min C8 funkar igen.Bytte växelventilen själv igår,men det stora felet var slangen
från vp till cirkpump och som var full med avlagringar likså slangen på retursidan.
Var även fullt på inloppet till cirkpumpen.Det var alltså dålig cirkulation i systemet!
Provade innan jag bytte ventil att ta bort elen och dra ut ventilen manuelt när den värmde vv.DÃ¥ gick värmen över bypassen med följden Retur hög .SÃ¥ den gammla ventilen var i ett mellanläge sÃ¥ vattnet gick till bÃ¥de till vv och radiatorerna!  *roflmao*
Tack igen för all hjälp!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2009, 10:34:49 »
Om det var fullt med avlagringar in slangarna och i cirkulationspumen kan man fråga sig hur det ser ut i värmeväxlaren. Avlagringar där kostar i form av sämre verkningsgrad.

Finns det inget filter i värmebärarkretsen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad teksta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2009, 11:08:51 »
Vet ej om det finns filter.Står inget om det i instruktionsboken .

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2009, 18:13:44 »
Filtret sitter utanför pumpen på inloppet. Det är separat enhet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!