Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: sledgas skrivet 20 november 2023, 13:43:48
-
Så här låter min Nibe 750 ihop med larm om lågt luftflöde:
https://www.youtube.com/watch?v=DEnRAIVFhao (https://www.youtube.com/watch?v=DEnRAIVFhao)
Kort och gott, det låter som att det är vatten nånstans där det inte borde vara vatten... Har kommit efter kallare väder och avfrostningar.
Erfarenheter av vad det kan vara, och framför allt om det går att åtgärda?
-
Öppna upp och se om baljan är full med kondensvatten och rensa röret ner till spillvattenröret längst ner under VP. Det har en benägenhet att bli en massa gegga i och blir tät. Har du otur så kn det rinna vatten på elektronikkorten
-
Tack, jag öppnade och lyfte lite på spillvattenröret under baljan (se bild) och då rann det undan en hel del. Jag ska passa på att rensa också.
På bilden syns att spillvattenröret ligger i en liten nedåtkrök (det var värre innan jag tog bilden) så det verkar nästan ha stannat där och inte runnit undan. Ska det se ut så eller vågar man justera något (t.ex. peta under en bit frigolit) för att få en mer direkt lutning?
-
Gör vad du anser gör bättre flöde ut, det är inte ett vattenlås. Peta in en frigolitbit under kröken så den lyfts lite
-
på de pupar där originalslangen blivit styv och nästan dubbelvikt, har jag skurit ur i isoleringen på framsidan vid display och neråt, och lagt en ny slang utan böjar rakt ner i koppen.
-
Smart, det ska jag ha i åtanke om det dyker upp igen! Förhoppningsvis aldrig... ::)
Drog mig till minnes igår att detta inträffade för några år sedan, och då böt reparatören ut den gamla slangen som hade blivit stenhård.
Problemet löst nu, tack för hjälpen!