« skrivet: 04 februari 2021, 22:44:02 »Har en IVT Greenline E14 som jag tycker beter sig konstigt.
Har inställt på värme kurva 3,8 ute temp -8,5 och pumpen har nu gått i ca 2 timmar utan tillskott.
Den skall bryta på 41,2 grader men efter ca 2 timmar kommer den bara upp i 39,6 grader.
Din värmepump strävar efter att hålla temperaturen på börvärdet d.v.s. temperaturen på GT1 som är 2,5° under stopptemp eller 38,7°.
Nu har du en temperatur på GT1 som är högre än börvärdet, och ska absolut inte trigga något tillskott. Det finns inget önskvärt i att värmepumpen ska stanna så länge det finns ett värmebehov.