Titel: nibe f1145, bt2/bt3 fel?
Skrivet av: jonatan skrivet 28 augusti 2016, 21:46:04
Hej!
Har en Nibe F1145 bergvärmepump sedan 2013. Har funkat jättebra så här långt. Nu när hösten närmar sig och vi dessutom kopplat på golvvärme till ett varmgarage i våras kollade jag över status-sidorna. Idag har varit drygt 18 grader ute och nu på kvällen 14. Inuti huset strax över 20. Beräknad framledningstemperatur 26 grader vilket låter rimligt givet utomhustemperaturen. Dock säger BT2=framledningstemperatur=41,3 grader och BT3=åter=41,7 grader - vilket ju låter jättekonstigt. Det är definitivt inte 41 grader i elementen! Några spontana tankar om vad som gått fel här...? Innan jag ringer installatören och ber dem komma och kika.
Titel: SV: nibe f1145, bt2/bt3 fel?
Skrivet av: tipo874 skrivet 28 augusti 2016, 22:26:00
Den kanske hade gjort en VV-körning? BT2 sitter ju före växelventilen så den visar både VV och värme.

Knappast nån fara om du inte har ett problem.
Titel: SV: nibe f1145, bt2/bt3 fel?
Skrivet av: Carl N skrivet 29 augusti 2016, 12:31:28
Det kan vara så att den står i sommarläget.
Kolla meny 4.9.2?
I sommarläget så står cirkpumpen stilla när den inte gör varmvatten och då är det temperaturerna från senaste VV-laddningsn som syns.