« skrivet: 24 oktober 2011, 19:08:24 »
Hejsan !
Jag behöver er hjälp.
Min älskade gamle trotjänare IVT Greenline Comp 4 från -97 har problem.
Värmeslingan har blivit kallare och kallare den senaste tiden, däremot så värms varmvattnet.
Här på forumet har jag läst mig till att det kunde vara en kärvande växelventil, så jag demonterade motorn.
Jag började med att försöka smörja och motionera ventilen, men det går himla TRÖGT..
Den går in men väldigt trögt, och fjädern orkar inte trycka ut den igen.
Det går att dra med en tång, men jag är rädd att det börjar läcka..
Kan man byta insatsen eller måste man byta hela ventilen?
Det är en honeywell men modell på ventilen framgår ej på den.

Tacksam för svar...det är mycket snart vinter..

Utloggad virre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
SV: Växelventil
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2011, 20:00:25 »
Honeywell ventilerna brukar vara väldigt långsamma, men dom brukar ändå inte fastna som den blåa modellen.

Tidigare bytte man insats i dessa ventiler, men problemet kom ofta tillbaka.
Numera byter man hela ventilen inkl motor till en ny, LK ventil.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Växelventil
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2011, 23:00:00 »
Växelventilen på min Greenline C7 från 2002 heter Honeywell VC4012!
När den började gå så trögt att den inte växlade som den skulle så plockade jag isär den och bytte O-ringar. Den blev som ny igen. O-ringarna kostar tillsammans 50-70 kr. Dessa O-ringar behövs:
- 5 st 25,12 x 1,78
- 1 st 26 x 2,5
- 3 st ca 3 x 1,2 (något osäker om dessa för dom bytte jag inte)
Och så behövs det en liten tub armaturfett för att fetta in allt innan man monterar ihop ventilen

Det knepigaste var att hitta ett lämpligt verktyg att öppna ventilen med (behövs ett 6-kantigt verktyg med hål i mitten. Jag använde muttern till en klämringskoppling)

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Växelventil
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2011, 23:13:57 »
Min älskade gamle trotjänare IVT Greenline Comp 4 från -97 har problem.
Värmeslingan har blivit kallare och kallare den senaste tiden, däremot så värms varmvattnet.

Får du några larm? Går kompressorn konstant när radiatorerna är för svala? Effekten måste ta vägen någon stans och om den värmer varmvatten för hett borde den stanna med larm "Högtryckspressostat"
Indikerer den "Tillskott"?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Snuffsan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventil
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2011, 05:46:14 »
Får du några larm? Går kompressorn konstant när radiatorerna är för svala? Effekten måste ta vägen någon stans och om den värmer varmvatten för hett borde den stanna med larm "Högtryckspressostat"
Indikerer den "Tillskott"?
Nej, inga larm men den värmer ofta varmvatten. Helt klart är att ventilen inte vill gå ut igen när den värmt klart och egentligen skall gå över till att värma huset.

Utloggad Snuffsan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventil
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011, 05:49:01 »
Tack för tipset, men tror ändå jag väljer att byta hela ventilen, den går ju att köpa än idag, hittade den på Honeywells site.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Växelventil
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2011, 05:52:04 »
Om växelventilen läcker och värmepumpen som regel gör varmvatten så tappar den i uteffekt och COP, detta i sin tur gör att den del av energiproduktionen som kan gå ut i radiatorkretsen minskar.
Sen är det nog inte otroligt att din värmepump håller på att ge upp, jag trodde ärligt talat inte att det fanns några IVT Greenline Comp 4 kvar i livet då många av dessa havererade redan efter några år p.g.a. dålig smörjning (tror jag det var).
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Snuffsan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventil
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2011, 21:10:12 »
Sen är det nog inte otroligt att din värmepump håller på att ge upp, jag trodde ärligt talat inte att det fanns några IVT Greenline Comp 4 kvar i livet då många av dessa havererade redan efter några år p.g.a. dålig smörjning (tror jag det var).

Oj då, det kände jag inte till. Fram tills nu har min Comp 4 gått säkert och stabilt som en klocka. Jag har aldrig haft någonting att klaga på.

Nu har jag motionerat växelventil ytterligare. Den går fortfarnde lite trögt. Men den går och jag har värme i huset igen.
Den känns inte helt bra och kommer nog snart lägga av igen. Jag har bestämt mig för att byta den snarast möjligt (de närmaste dagarna).

Jag tackar så hemskt mycket för er hjälp.
Jag hade inte klarat det utan er.

Utloggad Abris

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Växelventil
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2012, 19:16:38 »
Tack för tipset, men tror ändå jag väljer att byta hela ventilen, den går ju att köpa än idag, hittade den på Honeywells site.

3-vägs ventilen i min Greenline E5 har börjat strula och jag vill byta bara ventilen men har inte klämm på artikelnr på ventilen.
Har du något nr på den?
Har tittat på Honeywells sida men blir inte riktigt klok på vad jag ska ha!

Tack på förhand/

Micke

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!