Avläst precis innan pumpen stannade
ute temp +6
rum 22
Vbr 42 (53)
vvstart 48 (44)
kb-f 3
kb-r -1 (-8)
kurvlut 9
rum-komp 4
vp starter 7600
vp tid 3580
Ts tid 9
grund inst 0  12
vb-fram 47 (42)
varmvatten 48

ratten på pumpen står rakt upp
innegivaren stÃ¥r pÃ¥ nästan 7      (6.75)
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #16 skrivet: 03 december 2007, 18:40:41 »
Vad  har du för värde inom Parentes när du läser av  " rum "

Utetemp   +6 ºC
Rum 22,0 ( XX )  ºC

Vad har du för värde där jag skrivit   xx   ?

Se sid 8 i manualen


Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #17 skrivet: 03 december 2007, 18:48:51 »

Där står 23
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #18 skrivet: 03 december 2007, 18:51:57 »

Där står 23

Ok
Då motsvarar 7 på inomhusgivaren 23 ºC .

Sänk vredet till önskad rumstemperatur . Eller vill du ha 23 ºC
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #19 skrivet: 03 december 2007, 18:56:27 »

Ja den står bra där
termometern som sitter 2m därifrån visar 20, så det känns inte som jag vill sänka den
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #20 skrivet: 03 december 2007, 19:00:25 »
mmmm

Värmepumpen vet att du önskar 23 ºC

Värmepumpen tror att du har 22 ºC .....Stämmer inte det ?



Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #21 skrivet: 03 december 2007, 19:09:41 »
Mmm.. min rumsgivare visar 3 grader för mycket... kanske är en egenhet för Nibes rumsgivare (för att spara extra energi???  tomte:: ).  Men det är bättre att du gÃ¥r in och lägger in en offset pÃ¥ rumsgivaren i VPn än sätter rumsgivaren pÃ¥ ett högre värde än du vill ha... ser snyggare ut i alla fall  ;)

Men det är fortfarande nÃ¥got jag undrar över...  I det första exemplet hade du 2 grader utomhustemp, 23 grader börvärde inomhus, 22.5 grader inomhustemp, 49 grader framledning, ratten pÃ¥ VPn rakt upp och kurva 9?

Det BORDE har resulterat i ett VB börvärde pÃ¥ runt 39-43 grader.  Hur kom din pump fram till 49 grader)?

Idag sÃ¥ har du 6 grader ute och 1 grad undertemp i rummet.  DÃ¥ borde du landa pÃ¥ ett VB bör runt 40 grader, sÃ¥ 42 grader är ju inte sÃ¥ fel.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #22 skrivet: 03 december 2007, 19:18:19 »
Nu snurrar det i skallen
Jag har bara skrivit rakt av vad där har stått, men dessa sista siffrorna ser det bra ut?
Såg nu att två element var ner skruvade till 3an dom går upp till 5 men det spelar kanske ingen roll. Starterna då? Ska jag öka
gr min till 100 eller?
Tack för att ni orkar med en riktig nybörjare
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #23 skrivet: 03 december 2007, 19:23:41 »

Förresten hur lägger man in en offset på värmepumpen?
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #24 skrivet: 03 december 2007, 19:32:11 »
Hej

Det är bäst om du kör på 5:an( Max ) på elementen

Men om du tycker att det blir för varmt i tex sov rummet kan man sänka där.

Har du ca 20 ºC i alla rum ?

Starterna då? Ska jag öka gr min till 100 eller?

Ja prova att öka till 80 eller 100



Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #25 skrivet: 03 december 2007, 19:38:22 »

Nä det är väl lite det som är problemet som tex däruppe blir ibland ganska varmt, men så vad jag har förstått så måste man ha termostaterna helt öppna men det behövs alltså inte?
Sedan i något rum så är det lite kallare så jag vill helst inte sänka mer på givaren. Men du tycker alltså att det ser rätt okej ut annars?
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #26 skrivet: 03 december 2007, 19:43:38 »
Det är ju det som är trixet.....

Först att producera värme .... Och sedan göra av med så mycket värme man kan ( i huset)

Det bästa är att köra med termostaterna helt öppna.
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #27 skrivet: 03 december 2007, 19:46:44 »

Men du tycker alltså att det ser rätt okej ut annars?


Du har en Vp tid 3461 h  pÃ¥ 1 Ã¥r  .....  Thumbsup
Ts tid 9 Thumbsup

Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #28 skrivet: 03 december 2007, 19:53:23 »
Vp tid 3461 H  är ca 8 000kwh.......det är bra

Hur stort hus har du ?
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #29 skrivet: 03 december 2007, 20:22:09 »
Vp tid 3461 H  är ca 8 000kwh.......det är bra
Det beror väl pÃ¥...  Vp tid pÃ¥ 3000h (med lika lite tillskott) hade ju varit ännu bättre, eller hur?

Du får ta och läsa manualen till din pump lite för att veta hur du lägger in korrektion för givarna...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!