Hej!

Ibland är inte hjärnan sÃ¥ snabb men... Installerade en Luft/Luft-pump i garaget för nÃ¥gra mÃ¥nader sedan och hittade dÃ¥ detta fantastiska forum fyllt av intresserade och kunniga människor. DÃ¥ kan kan ju undra varför det tagit fram tills idag innan jag ramlade in pÃ¥ Bergsvärmepumpsidan men tanke pÃ¥ att jag haft en sÃ¥dan sedan 2003!  huvuddunk

Jag har verkligen ingen som helst koll alls på detta med värmepumpar och många här verkar tala grekiska eller i alla fall någon form av obegriplig värmepumpska. Vi har aldrig någonsin gjort en service på pumpen annat än att en kille var här och hjälpte oss när säkerhetsventilen havererade. Han tipsade mig då om att jag skulle göra rent en ventil där det sitter ett litet fingerborgsliknande filter då och då. Jag har gjort detta idag och upptäckte att det var ganska rostigt! Är detta normalt? Bör jag byta filtret?

Nästa fråga är att jag inte har en aning om vad som är vettiga temperaturer bland de jag kan se i menyn. Vore ohyggligt tacksam om någon med lite mer kunskap slår en kik på detta och kommenterar. Det jag kan se i menyn är följande:
1. Retur RAD GT1
    FrÃ¥n 34,4°   Nuv 30,7°
     Vad är detta?
2. Ute GT2
    1,8°
     OK, detta antar jag är utetemperaturen?
3. Varmvatten GT3
    Till 43,8°   Nuv 45,2°
     OK, varmvattnet är 45,2° och pumpen börjar värma när det fallit till 43,8°.
4. Kompressor GT6
    71,7°
     Jahaja? Är det bra eller?
5. Värmebärare Ut GT8
    37,7°
     Antar att det är temperaturen pÃ¥ vattnet när det gÃ¥r ut i mina golv??
6. Värmebärare In GT9
    31,0°
     Antar att det är temperaturen pÃ¥ vattnet när det kommer tillbaka frÃ¥n mina golv??
7. Köldbärare In GT10
    -0,3°
     Har detta att göra med vätskan som gÃ¥r ner i borrhÃ¥let?
8. Köldbärare Ut GT11
    70,2°
     Det lär ju knappast ha värmts upp till 70 grader i borrhÃ¥let?

Så vad säger ni? Ser det OK ut eller bör jag se över något? I så fall vad/hur?
« Senast ändrad: 17 december 2011, 21:52:36 av Trixter »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nybörjarfrågor IVT C5
« Svar #1 skrivet: 18 december 2011, 00:30:34 »
Hej!
Har verkligen filtret rostat?
Är det inte så att filtret fångat upp rost?
Men det går säkert att byta ut.

GT1 är returen från radiatorerna, stoppvärde och ärvärde, VP:n styr till och frånslag på detta värde.

GT2 är utetemp

GT3 är varmvattentemp och det styr på samma sätt som GT1.
(VP:n växlar mellan att värma varmvatten och golvvärmen)

GT6 är hetgastemp, ser OK ut.

GT8 och GT9 är ut/in till värmepumpen, GT9 bör vara lika som GT1 utom då den värmer varmvatten.
Skillnaden bör ligga kring 7-8 ºC, ser OK ut.

GT10 och GT 11 är köldbärare in/ut, GT 11 är trasig.
Du bör byta ut den så du vet vilken tempdiff du har på kalla sidan, ökar tempdiffen är det dags att rensa filtret på KB.

En annan reflektion är att du har väldigt hög temp i systemet för att vara golvvärme.
Du VP sparar mest pengar då den får jobba med så låg temp som möjligt.
För att göra detta bör man trimma in framledningskurva och förskjutning med alla golvvärmetermostater på max.
« Senast ändrad: 18 december 2011, 00:35:22 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Trixter

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybörjarfrågor IVT C5
« Svar #2 skrivet: 18 december 2011, 00:54:08 »
Tack för snabbt och informativt svar. Får ringa till IVT-center då för att få GT11 bytt!

Gällande golvvärmetermostaterna så har ett helt gäng gått sönder så jag har efter rekommendation tagit bort alla dessa och har fullt flöde i golven. Rören på bottenvåningen är ingjutna i plattan och jag har ca 21-22 grader i huset. Förklarar det den höga tempen eller verkar det fortfarande konstigt?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nybörjarfrågor IVT C5
« Svar #3 skrivet: 18 december 2011, 08:10:08 »
Gällande golvvärmetermostaterna så har ett helt gäng gått sönder så jag har efter rekommendation tagit bort alla dessa och har fullt flöde i golven. Rören på bottenvåningen är ingjutna i plattan och jag har ca 21-22 grader i huset. Förklarar det den höga tempen eller verkar det fortfarande konstigt?

Nja, själv har jag radiatorer och har en framledning på ca 34-35 ºC vid samma utetemp.
(Normalt har man lägre temperatur i systemet med golvvärme).
Verkar som att golvvärmen inte är så effektiv på nått sätt.
Men om alla termostater är öppna sÃ¥ handlar det troligen om hur systemet är dimensionerat.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!