Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Martin100 skrivet 14 april 2020, 22:33:27

Titel: CTC EcoAir många starter.
Skrivet av: Martin100 skrivet 14 april 2020, 22:33:27
Hej. Flyttat in i ett hus med en CTC EcoEL 1550 och EcoAir 110 Polar edition och jag tycker VP går väldigt ofta och väldigt korta stunder. Jag hade samma modell på pannan, fast med EcoAir 107 i mitt gamla hus så är väl införstådd med funktion och inställningar men tycker den "nya" beter sig lite underligt.
10 grader ute dagtid och plus en på natten. VP har gått 6t 23min med 63 (!) starter, dvs 2,6 starter i timmen och bara 6 minuter per gång. Ändå har jag höjt diff start/stopp till 7 grader. Startfördröjning är 10 minuter. Och som bonus kickade elpatronen in efter en kort dusch. Visst, tappvatten tas från övre pannan med elpatron men borde inte det klara sig med bara VP? Är det så att VP är så stor att det räcker med 6 minuter körtid?

240kvm uppvärmd yta fördelat på ett plan med källare (120 + 120). Golvvärme i källaren och 25 kvm på entreplan, radiatorer i sovrum, 2+2 personer. Västkusten.

24000 kWh per år inkluderat ett spabad på 1600 ltr som värms med patron året om.
Titel: SV: CTC EcoAir många starter.
Skrivet av: Carl N skrivet 15 april 2020, 18:31:35
Det är 10 kW modellen, gissar att den höjer tempen i tanken rätt kvickt.
Kolla tempdiffen VP in/ut när kompressorn går, kanske du måste höja laddpumpen ett steg?
Sen har jag för mig att det är rätt omöjligt att få en CTC att låta bli eltillskott om man inte stänger av elpatron.
Den är helt enkelt konstruerad att ladda övre delen av pannan med elpatron då och då.
Titel: SV: CTC EcoAir många starter.
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 15 april 2020, 19:47:20
Är det inte så att laddpumpen går24/7  och  CTC mäter på returen till VP ,gör att det är en häftig cirk på vattnet och kyler ner returen snabbt, med påföljd att den vill starta igen, är inte så många liter i nedre delen på tanken som far runt. Kanske göra som jag gjorde en baypass upp till den övre delen med strypare på, då laddas även den övre delen med VV. Problemet med även detta är att vattnet kyls av lite i den övre delen, det skulle inte vara fel att när VP värmt så stannar cirken och styrs med en givare på utsidan för att inte frysrisk ska bli i utedelen, jag själv ska göra om det så. Kan ha fel med 24/7 på laddpumpen  , men min 107:a är så.