Hejsan,
Jag har ungefär samma beteende på min nyligen installerade HE12a. Vid -1 grader utomhus, läge HEAT på fjärren och börvärde 23grader så drar den konstant ca 1,7 kw per timme. Detta tycker jag är lite väl mycket. Min tidigare årliga förbrukning (enbart uppvärming) innan l/l installerades var cirka 13.000kwh. Kan även tillägga att ifall det blir ett par grader kallare så får pumpen problem att värma huset. Jag trodde i alla fall att HE12an skulle klara att värma huset ned till -10 grader . Kan pumpen vara för liten i förhållande till mitt hus, eller kan det vara något fel på den?
/Jens
Vänta och se!
När min He 12:a ligger på den förbrukningen så myser jag, eftersom jag vet att den ger betydligt mer i värme än vad den förbrukar.
Drar den 1,7 kw så behöver nog huset kanske 4-6 kw.
Klarar du din uppvärmning i dag på ca 4 kw vid -10 grader?
Om inte kanske det är läge med ytterligare en pump.
Man får synergieffekter med 2 pumpar eftersom dom då , till större del, kommer att gå på dellast och då ha ett ännu större copvärde än vad du får med en ensam pump som går för fullt.
Du får ju bättre komfort också med 2 pumpar.