Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Homer Simpsson skrivet 22 maj 2007, 13:54:42

Titel: HP-larm
Skrivet av: Homer Simpsson skrivet 22 maj 2007, 13:54:42
Hej!
Jag har en Thermia Classic 105. Vi har bott i huset i 3 år och värme pumpen sattes in av den dåvarende ägaren för ytterligare 3 år sedan. Jag har några fåtal gånger under dessa år fått HP-larm och då startat om värmepumpen och då har den fungerat igen.
Den senaste veckan har jag haft HP-larm ganska många gånger. Jag har startat om värmepumpen med skiftat resultat, ibland får jag larm direkt igen, ibland fungerar det ett par timmar, ibland en dag. Just nu så återställde jag den i natt och den har inte larmat än... peppar, peppar ???

Jag har en innegivare så jag märker ganska fort när den larmar. Men jag misstänker att något inte är som det ska.

Eftersom den har fungerat förrut så har jag inte brytt mig om den. Är det något underhåll av pumpen jag missat?

Min felsökning har hittils begränsat sig till att jag kontrollerat att den får ström som den ska och det får den.

Vad göra? Tipps och förslag?
Titel: SV: HP-larm
Skrivet av: Carl N skrivet 22 maj 2007, 14:40:31
Först och främst så ska du öppna alla radiatortermostater, stänger dessa flödet så kommer du få HP-larm.
Om alla redan är öppna så kan det vara dags att rensa smutsfiltret på varma sidan, det borde sitta på returen från radiatorerna till VP:n.
Titel: SV: HP-larm
Skrivet av: Homer Simpsson skrivet 25 maj 2007, 23:38:25
Nu har det fungerat sen jag skrev första inlägget. Men idag började det igen...
Har gjort rent smutsfiltret på returen. Jag kunde stänga av vattnet med kulventiler både innan och efter smutsfiltret.

Behöver jag lufta eller något sådant efteråt?

Filtret var inte särskilt smutsigt (i mitt tycke) vattnet var inte särskilt smutsigt eller svart heller.
Direkt efteråt startade jag vp:n igen och då larmade den HP larm igen. Efter ytterligare en omstart har den inte larmat. Det var ca. 20 minuter sedan... Vi får väl se om den håller över natten?

Titel: SV: HP-larm
Skrivet av: Homer Simpsson skrivet 26 maj 2007, 01:25:40
Än har den inte larmat... men jag undrar över varför manometern på vv är i botten? Enligt instruktions boken ska den vara mellan 1-1,5 bar?
Titel: SV: HP-larm
Skrivet av: Carl N skrivet 26 maj 2007, 07:50:02
Har du luftat radiatorerna?
Du måste fylla på med mer vatten så att du få upp trycket innan du avluftar.
Troligen har du lågt flöde på grund av luft i systemet och lågt tryck.

Sen få vi hoppas att det inte är någon läcka.  :-\
Titel: SV: HP-larm
Skrivet av: Homer Simpsson skrivet 26 maj 2007, 15:58:15
Ok, Hur fyller jag på mer vatten?
Min vp är ju dockad mot vv-beredaren. Fylls inte vattnet på automatiskt?

Angående luftningen, finns det någon annan tråd som beskriver tillvägagångsättet? På exp kärlet fanns det en luftning under den som man kan trycka på då kommer det lite luft. Men hur gör jag på radiatorerna? Måste jag lufta varje radiator?

En annan sak som jag ragerar över är att varmvattenproduktons lampa´n lyser nästan hela tiden? Är värdet är 22grader och bör värdet är 19grader så det borde ju inte behöva gå hela tiden?
Titel: SV: HP-larm
Skrivet av: jompaa skrivet 26 maj 2007, 16:20:49
Ok, Hur fyller jag på mer vatten?
Min vp är ju dockad mot vv-beredaren. Fylls inte vattnet på automatiskt?

Angående luftningen, finns det någon annan tråd som beskriver tillvägagångsättet? På exp kärlet fanns det en luftning under den som man kan trycka på då kommer det lite luft. Men hur gör jag på radiatorerna? Måste jag lufta varje radiator?

En annan sak som jag ragerar över är att varmvattenproduktons lampa´n lyser nästan hela tiden? Är värdet är 22grader och bör värdet är 19grader så det borde ju inte behöva gå hela tiden?

Expansionskärlet bör ha ett förtryck på 1-1,5 bar och det har du nu tömt när du trodde du luftade. Det ska du återställa med hjälp av manometer och luftpump. Systemet till radiatorerna fylls på med en kran med mer vatten till 1,5 bar, sen kan du lufta alla element men undvik tömma systemet utan fyll på med mer vatten om trycket sjunker.
/Bosse
Titel: SV: HP-larm
Skrivet av: Carl N skrivet 26 maj 2007, 18:44:53
Ok, Hur fyller jag på mer vatten?
Min vp är ju dockad mot vv-beredaren. Fylls inte vattnet på automatiskt?

Radiatorsystemet fylls på med en ventil som liknar den på bifogad bild.

Citera
Angående luftningen, finns det någon annan tråd som beskriver tillvägagångsättet? På exp kärlet fanns det en luftning under den som man kan trycka på då kommer det lite luft. Men hur gör jag på radiatorerna? Måste jag lufta varje radiator?

Jepp, alla radiatorer måste luftas, stäng av cirkpumpen först och fyll som sagt på vatten mellan luftningarna om trycket blir för lågt. Expansionskärlet ska inte luftas, det måste ha ett mottryck för att funka som det ska som jompaa skriver.

Citera
En annan sak som jag ragerar över är att varmvattenproduktons lampa´n lyser nästan hela tiden? Är värdet är 22grader och bör värdet är 19grader så det borde ju inte behöva gå hela tiden?

Jag förstår inte frågan, varmvattnet bör väl vara uppåt 45-50 ºC eller?

Men det kan även vara luft i manteln på varmvattenberedaren, jag vet inte exakt hur man luftar denna, det finns ingen bra ritning på Thermias hemsida över din VP.  :-\
På min VP sitter en luftningsskruv på toppen av VP:n.
Titel: SV: HP-larm
Skrivet av: Homer Simpsson skrivet 28 maj 2007, 00:24:28
Hittade påfyllnadsventilen och fick upp trycket. Luftade alla radiatorer. Den enda som jag märkte att att det fanns luft i var den på vinden. Det kom massor med luft en bra stund och jag var tvungen att fylla på mer vatten för att det skulle försvinna.
När jag satte på vp:n igen tycker jag att det låter och känns som det ändå är luft i systemet. Det låter som om cirkpumpen pumpar luftbubblor?
Har jag luftat radiatorerna för dåligt? Hur mycket vatten behöver man släppa ut per radiator för att vara säker på att all luft försvinner?
Det sitter en luftningsventil mellan elpatron och cirkpumpen. Ska jag lufta där med? Dessutom sitter det en luftning längre ner i systemet vid något slags aggregat eller dylikt?

Jag har tagit bilder på anläggningen. Ska försöka ladda upp dom men misstänker att bilderna är förstora.
Titel: SV: HP-larm
Skrivet av: Homer Simpsson skrivet 28 maj 2007, 00:47:44
Så där ja!
Nu har jag lagt in en hel drös med bilder under bild galleriet på anläggningen.

http://www.varmepumpsforum.com/index.php?ind=gallery&op=section_view&idev=1
Titel: SV: HP-larm
Skrivet av: Carl N skrivet 28 maj 2007, 10:35:01
Kommer det vatten ut radiatorerna behöver du inte lufta mer.
Det som kan vara kvar är att lufta cirkpumpen, testa först att lufta på skruven som du beskriver mellan cirkpump och elpatron.
Sen sitter det även en centrumskruv på cirkpumpen, lossa även den och kolla att det kommer vatten.
Luftningsskruvar sitter oftast på toppen av system, skruvar som sitter längre ner är inte luftningsskruvar (undantaget är väl centrumskruven på cirkpumpen).