Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 22 april 2011, 14:28:06 »

 Kolla om det är luft (gas) i radiatorerna. Det kan vara så att det är hål i kondensorn och läcker ut köldmedium.
Skrivet av: pirre
« skrivet: 21 april 2011, 18:09:19 »

Jag borde hålla näbben...
eftersom jag inte kunnat hjälpa dig att finna felet.

Men jag gissar att teknikerns teori är att pannan har har en läcka mellan tappvatten och radiatorvattnet. Tappvatten med högre tryck läcker in i radiatorkretsen och höjer trycket i expansionskärlet och i Ecoairs värmeväxlare.

Men att det skulle få högtryckspressostaten att lösa ut är mindre sannolikt. Speciellt som du oxå får larmen lågt flöde.
Du behöver inte hålla näbben, babbla på bara.
Den har slutat klaga på lågt flöde nu he he. Kom inte ihåg allt han sa eftersom man är novis på detta med pannor och pumpar. Maskinen gick i varje fall några timmar efter teknikern gått för att återgå till larm.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 20 april 2011, 22:16:31 »

Jag borde hålla näbben...
eftersom jag inte kunnat hjälpa dig att finna felet.

Men jag gissar att teknikerns teori är att pannan har har en läcka mellan tappvatten och radiatorvattnet. Tappvatten med högre tryck läcker in i radiatorkretsen och höjer trycket i expansionskärlet och i Ecoairs värmeväxlare.

Men att det skulle få högtryckspressostaten att lösa ut är mindre sannolikt. Speciellt som du oxå får larmen lågt flöde.
Skrivet av: pirre
« skrivet: 20 april 2011, 19:49:00 »

Hur menade han att panna trycker ut vatten? Menade han att det läcker eller?

Kan expansionskärlet vara trasigt, eller utan tryck, då kan det hända att säkerhetsventilen släpper ut vatten. Knacka på det och hör om det låter stumt eller ihåligt.

Han menar väll att den läcker och trycket ökar.
Det är övertryck i kärlet. Jag har släpp ut vatten under veckan. Men teknikern tycker jag ska vänta och se hur mycket trycket stiger så får vi se.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 20 april 2011, 17:17:12 »

Hur menade han att panna trycker ut vatten? Menade han att det läcker eller?

Kan expansionskärlet vara trasigt, eller utan tryck, då kan det hända att säkerhetsventilen släpper ut vatten. Knacka på det och hör om det låter stumt eller ihåligt.
Skrivet av: pirre
« skrivet: 20 april 2011, 16:44:53 »

Då har service teknikern varit här och kollat. Slangarna var inte igensatta och han hittade inget fel i ecoairen. Han misstänker att det är dax att byta ut ctc 1100 pannan från 97 då den eventuellt trycker ut vatten eftersom trycket i expansionskärlet ökar. Ska avvakta några dagar för att se om trycket går i botten.  huvuddunk huvuddunk
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 10 april 2011, 14:54:14 »

 Kanske beläggning i flexslangarna ut till maskinen. Känn på slangarna om det knastrar i dom när du försöker böja på dom. I så fall måste dom bytas eller rengöras.
Skrivet av: pirre
« skrivet: 08 april 2011, 21:56:22 »

På Ecologic's display...

har du något som heter "Aktuell driftsinformation". Där kan du se tempen på vattnet som går in till Ecoair under "Retur" (=VPin)
Du kan oxå se tempen på vattnet som går ut ur Ecoair under "VP Fram" (VPut). Skillnaden kallar jag Diff, och du har för hög Diff.

Kanske fick du med en beskrivning av Ecologic?

Jag har givit upp och förhoppningsvis kommer det en tekniker nästa vecka. Tur man har andra värmekällor (luft/luft och braskamin) så då blir man inte så stressad och nu är ju luft/luft mer ekonomisk när det är plusgrader.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 08 april 2011, 13:58:08 »

På Ecologic's display...

har du något som heter "Aktuell driftsinformation". Där kan du se tempen på vattnet som går in till Ecoair under "Retur" (=VPin)
Du kan oxå se tempen på vattnet som går ut ur Ecoair under "VP Fram" (VPut). Skillnaden kallar jag Diff, och du har för hög Diff.

Dvs radiatorvattnet strömmar för sakta genom Ecoair av någon anledning.

Kanske fick du med en beskrivning av Ecologic?
Skrivet av: pirre
« skrivet: 06 april 2011, 21:04:13 »

Mer än mystiskt....

idag kanske det är runt +5 ºC ute. Då skall du inte få larmen "Lågt Flöde" om du har en lägre tempdiff over kondensorn än 13 ºC.
(VPut minus VPin). Egentligen skall du ligga på runt 7 ºC. Var ligger du på?

Om du har gjort alla kontroller ovan, och har 13 ºC diff, så ser jag tre orsaker:

-Någon tempgivare i Ecoair visar fel. Men då borde inte högtryckspressostaten larma.
-Det är någon ventil/kran som står i halvöppet läge och spärrar flödet. (Om du har Unionkopplingar runt CP, kolla att avstängningsventilerna är helt öppna.)
-Värmeväxlaren i Ecoair är igensatt av smuts.
VPut och VP in diff 7
Skrivet av: larryd
« skrivet: 06 april 2011, 17:57:09 »

Mer än mystiskt....

idag kanske det är runt +5 ºC ute. Då skall du inte få larmen "Lågt Flöde" om du har en lägre tempdiff over kondensorn än 13 ºC.
(VPut minus VPin). Egentligen skall du ligga på runt 7 ºC. Var ligger du på?

Om du har gjort alla kontroller ovan, och har 13 ºC diff, så ser jag tre orsaker:

-Någon tempgivare i Ecoair visar fel. Men då borde inte högtryckspressostaten larma.
-Det är någon ventil/kran som står i halvöppet läge och spärrar flödet. (Om du har Unionkopplingar runt CP, kolla att avstängningsventilerna är helt öppna.)
-Värmeväxlaren i Ecoair är igensatt av smuts.
Skrivet av: pirre
« skrivet: 06 april 2011, 15:48:57 »

För att få larmen "Lågt flöde"...

så måste du ha ett tempfall över Ecoair på 11 ºC eller mer när det är nollan ute (om inte någon tempgivare är felaktig, men det tror jag inte, eftersom högtrycks-pressostaten löser då och då). Sannolikt är flödet verkligen för lågt.

Att larmen kommer bara ibland tyder på att du ligger nära 11 ºC gränsen. Egentligen skall du ligga mellan 4 ºC (vid -10 ute) till 7,5 (vid +10 ºC ute).

Eftersom du:
-Bytt cirkpump
-Rensat smutsfilter
-Luftat överallt

så kan jag bara tänka mig ytterligare tre alternativ:

-Kolla att alla rad-temostater är helt öppna
-Kolla att du har minst 22mm rör till och från Ecoair
-Kolla att rören till Ecoair inte är förväxlade. (Det kalla Retur-vattnet från pannan skall gå in nederst på Ecoair

När uppstod problemet? Har du haft det från början.

Kanske skulle du föra en enkel logg (med papper och penna) på retur och VP-fram temparna. (Du ser dom på Ecologic's display) för att kolla hur nära 11 ºC gränsen du ligger.

Maskinen har fungerat klockrent 1,5 år och började strula för ca 1 mån. sen när det blev mildare ute.


Ecoair ger högre effekt när det blir varmare ute.


Nu är effekten så hög att pumpen inte kan göra sig av med allt värme, därför att radiator-vattenflödet genom kondensorn (= kylvatten) är för lågt.

En vrålgissning kan vara att några radiatortermostater kanske stänger mot kvällen och stryper flödet. Antar att du kör cirkpumpen på högsta fart (III)?
Ja högsta fart och alla radiatorer är helt öppna. Förut innan problemet så skruvade jag ner 2 element på övervåningen eftersom det blev för varmt där, så nu är de helt öppna igen.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 05 april 2011, 23:45:01 »

För att få larmen "Lågt flöde"...

så måste du ha ett tempfall över Ecoair på 11 ºC eller mer när det är nollan ute (om inte någon tempgivare är felaktig, men det tror jag inte, eftersom högtrycks-pressostaten löser då och då). Sannolikt är flödet verkligen för lågt.

Att larmen kommer bara ibland tyder på att du ligger nära 11 ºC gränsen. Egentligen skall du ligga mellan 4 ºC (vid -10 ute) till 7,5 (vid +10 ºC ute).

Eftersom du:
-Bytt cirkpump
-Rensat smutsfilter
-Luftat överallt

så kan jag bara tänka mig ytterligare tre alternativ:

-Kolla att alla rad-temostater är helt öppna
-Kolla att du har minst 22mm rör till och från Ecoair
-Kolla att rören till Ecoair inte är förväxlade. (Det kalla Retur-vattnet från pannan skall gå in nederst på Ecoair

När uppstod problemet? Har du haft det från början.

Kanske skulle du föra en enkel logg (med papper och penna) på retur och VP-fram temparna. (Du ser dom på Ecologic's display) för att kolla hur nära 11 ºC gränsen du ligger.

Maskinen har fungerat klockrent 1,5 år och började strula för ca 1 mån. sen när det blev mildare ute.


Ecoair ger högre effekt när det blir varmare ute.


Nu är effekten så hög att pumpen inte kan göra sig av med allt värme, därför att radiator-vattenflödet genom kondensorn (= kylvatten) är för lågt.

En vrålgissning kan vara att några radiatortermostater kanske stänger mot kvällen och stryper flödet. Antar att du kör cirkpumpen på högsta fart (III)?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 05 april 2011, 22:58:02 »

Min gissning är att växelventilen kärvar.
När det blir lite kallare ute på kvällen och VP:n behöver värma på huset direkt efter VV-laddning så hinner inte växelventilen komma över i läge mot husvärmning tillräckligt kvickt.

Mja...

Växelventilen funkar inte riktigt så på CTC/Ecologic. Den kortsluter radiatorkretsen när Ecologic ställer om till sommardrift. Och då ökar snarare flödet genom Ecoair. Visserligen ökar tempen fortare när Ecoair bara har pannan att värma, men så mycket pulver är det inte i en 107:a att den inte hinner stänga på inställt BÖRvärde. Dessutom föregås "Högtryckspressostat" av "Lågt flöde".

Dessutom är det nog för tidigt med sommardrift än, har för mig att Default är 16 ºC utetemp i 360 minuter.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 april 2011, 20:35:05 »

Min gissning är att växelventilen kärvar.
När det blir lite kallare ute på kvällen och VP:n behöver värma på huset direkt efter VV-laddning så hinner inte växelventilen komma över i läge mot husvärmning tillräckligt kvickt.
Skrivet av: pirre
« skrivet: 05 april 2011, 19:22:00 »

För att få larmen "Lågt flöde"...

så måste du ha ett tempfall över Ecoair på 11 ºC eller mer när det är nollan ute (om inte någon tempgivare är felaktig, men det tror jag inte, eftersom högtrycks-pressostaten löser då och då). Sannolikt är flödet verkligen för lågt.

Att larmen kommer bara ibland tyder på att du ligger nära 11 ºC gränsen. Egentligen skall du ligga mellan 4 ºC (vid -10 ute) till 7,5 (vid +10 ºC ute).

Eftersom du:
-Bytt cirkpump
-Rensat smutsfilter
-Luftat överallt

så kan jag bara tänka mig ytterligare tre alternativ:

-Kolla att alla rad-temostater är helt öppna
-Kolla att du har minst 22mm rör till och från Ecoair
-Kolla att rören till Ecoair inte är förväxlade. (Det kalla Retur-vattnet från pannan skall gå in nederst på Ecoair

När uppstod problemet? Har du haft det från början.

Kanske skulle du föra en enkel logg (med papper och penna) på retur och VP-fram temparna. (Du ser dom på Ecologic's display) för att kolla hur nära 11 ºC gränsen du ligger.

Maskinen har fungerat klockrent 1,5 år och började strula för ca 1 mån. sen när det blev mildare ute.
Skrivet av: pirre
« skrivet: 05 april 2011, 19:17:08 »

Är det flytande med växelventil och shuntat tillskott mm?

flytande med växelventil och shuntat.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 04 april 2011, 23:40:48 »

För att få larmen "Lågt flöde"...

så måste du ha ett tempfall över Ecoair på 11 ºC eller mer när det är nollan ute (om inte någon tempgivare är felaktig, men det tror jag inte, eftersom högtrycks-pressostaten löser då och då). Sannolikt är flödet verkligen för lågt.

Att larmen kommer bara ibland tyder på att du ligger nära 11 ºC gränsen. Egentligen skall du ligga mellan 4 ºC (vid -10 ute) till 7,5 (vid +10 ºC ute).

Eftersom du:
-Bytt cirkpump
-Rensat smutsfilter
-Luftat överallt

så kan jag bara tänka mig ytterligare tre alternativ:

-Kolla att alla rad-temostater är helt öppna
-Kolla att du har minst 22mm rör till och från Ecoair
-Kolla att rören till Ecoair inte är förväxlade. (Det kalla Retur-vattnet från pannan skall gå in nederst på Ecoair

När uppstod problemet? Har du haft det från början.

Kanske skulle du föra en enkel logg (med papper och penna) på retur och VP-fram temparna. (Du ser dom på Ecologic's display) för att kolla hur nära 11 ºC gränsen du ligger.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 april 2011, 22:41:13 »

Är det flytande med växelventil och shuntat tillskott mm?
Skrivet av: pirre
« skrivet: 04 april 2011, 21:41:33 »

Hur är den dockad mot din CTC-total?


Med ecologic.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 april 2011, 21:17:56 »

Hur är den dockad mot din CTC-total?
Skrivet av: pirre
« skrivet: 04 april 2011, 20:18:43 »

Varför larmar min ecoair 107 för högtryckpressostat och lågt flöde med jämna mellanrum. Den kan gå hela dagen för att larma varje kväll och natt. Ringde ctc och gick igenom alla koder ute på maskinen per telefon och det var inget konstigt så  de trodde att det var för klen eller trasig cirkulations pump så jag bytte till grundfors 25-60 och luftade maskinen och alla element samt rengjorde smutsfilter men den krånglar ändå. Något annat jag ska kolla och varför går den mellan varven utan problem.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!