Författare Ämne: varmvatten kallnar  (läst 3588 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jamjo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
varmvatten kallnar
« skrivet: 18 januari 2009, 15:57:29 »
Vi har installerat en ctc l/v värmepump och har problem med varmvattnet på övervåningen. Har bytt blandare. Problemet är att varmvattnet kallnar fort, redan efter en kort dusch och att fylla ett vanligt badkar är inte att tänka på. Efter att 1/4 av badkaret är fyllt så är temperaturen på vattnet max 34-35 grader jämfört med drygt 40 i början. Vad beror detta på?
Är totalt okunnig om sånt här men istallatören har varit här och försökt justera, och bytte nyligen blandare, men det verkar inte hjälpa.

Utloggad bippsan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: varmvatten kallnar
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 16:16:19 »
Hur stor vvb har ni? Vi har likadant problem, vi har en 100l vvb i acc och jag trodde att det skulle räcka till bad och så. Men icke, så nu har vi köpt en 200l nibe vvb som vi ska köra som spetsvärme till tappvarmvattnet. Och jädra om det inte ska räcka då *vinkar*
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: varmvatten kallnar
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 16:39:16 »
Hej

Kör ni pumpen mot EcoEl?

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad jamjo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: varmvatten kallnar
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2009, 17:42:36 »
Har ctc pump och panna och jag tror inte det är vvberedare i dem utan slingor som värmer vattnet direkt.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: varmvatten kallnar
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2009, 17:54:03 »
har ni läst detta ?. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
bra att börja där.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: varmvatten kallnar
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2009, 18:09:26 »
Hej

Läs först det som kullabacken föreslår.

Har du problem med varmvatten, ska du använda funktionen "extra varmvatten" kolla på sid 31 och framåt i manualen till EcoEl. Du kan köra extra varmvatten enligt schema eller på tid.
Väljer du tid kör pumpen till 55º och pannan till 80º under två timmar. Se till att sätta igång körningarna en bra stund innan behovet, så att vattnet hinner värmas upp ett tag.

Läs i manualen och gå ner i pannrummet och testa lite olika inställningar så ser du snart hur det funkar. Det är inte farligt att prova, det är bara att ändra tillbaka till ursprungliga inställningar när du testat lite.

När du ställt in hur extra varmvatten ska köras, aktiverar du inställningarna med att välja "ja" i inställningarna där det står "Extra VV" resp "nej" om du vill stoppa dom.

//Ronnie
« Senast ändrad: 18 januari 2009, 18:11:04 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad jamjo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: varmvatten kallnar
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2009, 20:48:10 »
Tack för era svar. Har provat med extra vv och det blev bättre. Hur funkar det när man använder den funktionen? Drar det mer el om man tex. ställt in den på 3 h. extra vv per kväll om man inte skulle använda sig av vattnet? Alltså värmer pannan upp vattnet i onödan om man säger så, om man skulle ställa in extra vv. lite för generöst tidsmässigt?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: varmvatten kallnar
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2009, 20:56:27 »
Det kostar givetvis mer att värma med patronen än med pumpen. 2 timmar gånger 3 kW blir ju 6 kWh, men du får varmvatten så det räcker och vattnet du inte använder går till radiatorerna.

Men du kan köra extra varmvatten med enbart pumpen, om du kopplar bort patronen, det är bara att testa vilket som duger.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad jamjo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: varmvatten kallnar
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2009, 21:41:57 »
Hur vet man om elpatronen är på eller inte? Jag vet, dummaste frågan idag... ::)

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: varmvatten kallnar
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2009, 21:44:40 »
I inställningarna kan du ställa (patronen i) övre pannan till 0,0...1,5...3,0..4,5..6,0 kW. Ställer du den till noll, är den urkopplad.

Om den drar ström, ser du i aktuell driftinfo.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad jamjo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: varmvatten kallnar
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2009, 22:49:24 »
Jag hittar bara motsvarande inställningar för nedre och den stod på 6 nu och jag ändrade den till 0. Men det var den övre jag skulle justera eller?
I instruktionerna under extra varmvatten står att man under inställningar skall reglera om elpatronen skall gå in vid extra vv genom att ställa in antal grader. Skall man ställa den på 0 då eller?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: varmvatten kallnar
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2009, 23:07:00 »
Under inställningar står "elpanna ºC" och "elpanna max kW", det är övre elpatronen.

Sedan kommer  "elpanna nedre ºC" och "elpanna nedre kW", det är nedre patronen.

Under aktuell driftinfo står sedan en bit ner "eleffekt kW 0,0 + 0", det är övre + nedre patronens aktuella effektuttag.


Du kan nog sätta tempen till noll, annars går det lika bra om den är bortkopplad. Den kan inte gå in om effekten är satt till noll.

//Ronnie

« Senast ändrad: 18 januari 2009, 23:29:22 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad jamjo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: varmvatten kallnar
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2009, 18:28:32 »
Tack!
Då tror jag att jag förstår. Kopplade ur den övre patronen men då märktes det på varmvattnet så nu har jag ställt in den på ganska lågt värde så får vi se om det räcker + extra vv då ibland, utan elpatron. Gick dock inte att ställa in lägre än 49 grader vid inställningarna på extra vv men det borde väl räcka om pumpen går till 55 grader.

Som jag har fattat det går den nedre patronen bara in om pumpen kopplas ur? Vad bör man ställa in den på ungefär?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!